[操作疑難] 三腳插fuse由3a更換到10a安全問題

我有一個大陸3腳插 充油式暖爐係要用10A的, 側面寫住輸出2200W, 原裝大陸三腳插上面寫住 250V 10A

我啱啱剪咗佢諗住更換去香港三腳插

而家想確認一下我呢個香港三腳插頭跟一個 3A Fuse, 淨係更換插頭fuse到 10A係咪已經安全?

另外我暫時未有10A fuse, 13A頂住當得唔得?




唔該各位師兄
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

我有一個大陸3腳插 充油式暖爐係要用10A的, 側面寫住輸出2200W, 原裝大陸三腳插上面寫住 250V 10A

我啱啱 ...
hereforquick 發表於 2021-11-25 19:08

用 13A 菲士冇問題

TOP

有些插頭只頂到 <3a 的, 係怕銅片吾夠厚, 超負荷易斷/溶

ps. 有限電工知識, 要其他 ching 證實作準.

TOP

本帖最後由 ghost2377 於 2021-11-25 20:34 編輯
有些插頭只頂到
PV-001 發表於 2021-11-25 20:12

無咁雞嘅,銅片再也薄,計m2點都比好多大陸電源線大
原裝3A fuse可能係廠家保護產品做法
另一想法,個'1'字甩左色呀?可能13A的

TOP

回覆 3# PV-001


    我都諗過會唔會有呢個問題, 所以上嚟問下大家

因為暖爐開到盡連續十個鐘, 都係高用電量

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-11-25 22:03 編輯
    我都諗過會唔會有呢個問題, 所以上嚟問下大家

因為暖爐開到盡連續十個鐘, 都係高用電量
hereforquick 發表於 2021-11-25 21:35

你睇吓隻插頭插腳嗰面,應該有標示13A。
只不過係呢隻插頭,fitted "原配" 係粒3A fuse,師兄呢隻插頭係新買,還是否從另一件低耗電電器拆落嚟?


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

試下簪左行15min, 插蘇腳有冇暖

TOP

插蘇還插蘇,Fuse 還 Fuse,要分開睇。

1# 第二幅相中的貼紙,係指這個插蘇頭預先裝了入 3A Fuse,不代表這插蘇頭只挨到 3A。

正規合格的英式方腳插蘇頭係可以過 13A,如果個插蘇頭本身只挨到 3A,根本就不合格不能賣。(當然,市面上又的確會有不合格的產品偷雞賣)

TOP

個插頭係之前唔知係咩其他電器做拆咗出嚟, 我諗試下行15分鐘睇下點先

不過又想問下我如果擺13A 喺裏面其實會有乜嘢危險?

TOP

個插頭係之前唔知係咩其他電器做拆咗出嚟, 我諗試下行15分鐘睇下點先

不過又想問下我如果擺13A 喺裏面其實 ...
hereforquick 發表於 2021/11/25 23:01


用大於實際需要的 Fuse,最壞後果就係失去保護功能。

萬一件電器出現故障,例如比正常的 10A 上限扯多 20% 電變 12A,由於件電器本身設計係預 10A,正常用 10A Fuse 的話,便會燒 Fuse 斷電,件電器可能照樣會壞,但起碼已斷電,不會繼續發熱。

換做 13A Fuse 的話,就算件電器扯到 12A 電都未燒 Fuse,由於無斷電,件電器繼續不正常地食 12A,繼續不正常地發熱,有機會起火。