[操作疑難] 請問關於分體機冷氣喉管倒汗水問題

家中幾部分體機都係經過廳房之間嘅走廊假天花先至出室外,最近因為更換走廊照明推開假天花,發現假天花内嘅冷氣喉管「豬腸」表面有倒汗水,而且有滴到鋁天花板上。
請問:此情況是否正常?另外,有冇辦法可以令佢唔出倒汗水?謝謝幫忙!

via my mobile device

淘寶睇下"空调管保温套管"啱唔啱你用

TOP

回覆 1# irhk

1。保溫豬腸膠太薄,喉碼太緊亦變相減左豬腸厚度
2 睇豬腸有冇地裂開、 或連接位冇粘好, 而露出凍喉

TOP

溫差大 天花上面熱

TOP

淘寶睇下"空调管保温套管"啱唔啱你用
TDA1521A 發表於 2020-5-8 04:26

回覆  irhk
1。保溫豬腸膠太薄,喉碼太緊亦變相減左豬腸厚度
2 睇豬腸有冇地裂開、 或連接位冇粘好, 而 ...
eucerin06 發表於 2020-5-9 07:24

溫差大 天花上面熱
別問我是誰 發表於 2020-5-9 14:34


唔該哂三位師兄解答,謝謝!
請問是否可以在原有「豬腸」外再包裹「豬腸」以解決倒汗水情況?謝謝!

TOP

本帖最後由 happychanbb 於 2020-5-10 04:13 編輯
唔該哂三位師兄解答,謝謝!
請問是否可以在原有「豬腸」外再包裹「豬腸」以解決倒汗水情況?謝謝! ...
irhk 發表於 2020-5-10 01:07


得,  其實點解要包豬腸
就因為冷媒係機頭降壓後會變凍
之後再經銅管由室內機吹凍風

銅管因為keep住凍既關係所以要包豬腸保溫,
二黎防止倒汗水
因為原裝豬腸     本身係裝管時就套埋入去  

除非你搵cfu 拆喉換豬腸
否則最好唔好自己走去 搞本身果條

除非你覺得開口式豬腸保溫OK的話  
你就郁本身果條  
自己再用開口式豬腸包過

包上包係最簡單解決方法

TOP

改良(快、通)去水都可以改善!

TOP

得,  其實點解要包豬腸
就因為冷媒係機頭降壓後會變凍
之後再經銅管由室內機吹凍風

銅管因為keep住凍既 ...
happychanbb 發表於 2020-5-10 03:27

改良(快、通)去水都可以改善!
wah9134 發表於 2020-5-10 11:36



唔該哂兩位師兄。
我打算都係包多層响原來豬腸出面。

TOP