有個蘇位冇拉水線,點補救

最近因為想將一個蘇位改用一開二faceplate,點知打開一睇,原來冇拉到水線,而家已經冇可能重新拉線,請問有冇其他辦法補救?

回復 1# yytly


    膠箱呀~~咁只有係仲近地方拖呀~~

TOP

回復  yytly


    膠箱呀~~咁只有係仲近地方拖呀~~
gary1736 發表於 2010-3-18 12:42



    膠箱膠喉,已經冇可能再拖

TOP

樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就經水喉流走咁解....

TOP

本帖最後由 bluesky 於 2010-3-18 14:40 編輯

重覆... DELETED

TOP

回復 3# yytly


    咁你買d  有水氣制 制面 不過就好貴

TOP

回復  yytly


    咁你買d  有水氣制 制面 不過就好貴
gary1736 發表於 2010-3-18 16:42



Not easy to buy........   
Clipsal has such item, price > $200

TOP

本帖最後由 mccb7575 於 2010-3-18 22:48 編輯
樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就 ...
bluesky 發表於 2010-3-18 14:37

站在專業電工角度而言,真係吳贊成你o甘做法。
因為如果條水喉嘅水氣(接地環路阻抗)吳夠低,如果發生漏電(吳係觸電),接地故障電流吳夠大,
不足以令MCB及時跳脫,水喉會有高電位,如果有人喺另一頭接觸條水喉,就會有觸電危險。
不過你個"插座"如果係近年做o既,根據香港電力條例,應該有30mA水氣制及MCB作為直接觸電及過流保護。

TOP

最近因為想將一個蘇位改用一開二faceplate,點知打開一睇,原來冇拉到水線,而家已經冇可能重新拉線,請問 ...
yytly 發表於 2010-3-18 10:54


安全計 加返條明水線
有無相片?

已經冇可能重新拉線?無位帶線返穿?

TOP

本帖最後由 cck888 於 2010-3-19 01:30 編輯
樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就 ...
bluesky 發表於 2010-3-18 14:37



    唔可以水喉當水線用嫁...........

一般你見到水喉或煤氣喉果條係輔助或總等電位接駁

你唔好唔穿水線走去水喉或煤氣喉借水線落地:funk:

TOP