KinChungE 當前離線
長老會員
回覆 KinChungE 因為 offline 及 line-interactive 的 UPS 都唔係 24*7 由電池取電, 係當有 power fail ... 永恆的回憶 發表於 2020-1-20 19:48
TOP
idolclub 當前離線
特級會員
我就係唔明點解ups唔可以冇電都照passthrough 唔駁UPS既機冇事, 駁左UPS既先死 通常細公司serv ... KinChungE 發表於 2020-1-20 14:42
APC Smart 的有passthrough,Smart Online 的可以自己選擇 idolclub 發表於 2020-1-20 21:23
要入去set? 公司果部死電既已經開唔著 開得著當PDU用都好 KinChungE 發表於 2020-1-20 22:51
APC 的 Online 系列 UPS 可以set Bypass mode,如 APC 的 SMART-UPS RT 系列 idolclub 發表於 2020-1-20 23:13
未玩過 部UPS從來未插過USB / Serial落電腦 KinChungE 發表於 2020-1-20 23:28
安裝 APC PowerChute Management Software,係部 UPS 有問題時可以自動以 Email 通知 User,及早知悉狀況 ... idolclub 發表於 2020-1-20 23:52
永恆的回憶 當前離線
進階會員
回覆 idolclub 有個問題想請教師兄, 因為家中現有一些 UPS 是較高級型號 (二千多的), 早前換了華x的 Y ... 永恆的回憶 發表於 2020-1-21 01:14
Oska 當前離線
Banned