回覆  KinChungE

因為 offline 及 line-interactive 的 UPS 都唔係 24*7 由電池取電,
係當有 power fail ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 19:48


我唔駁UPS既係Firewall同Switch, 睇翻Uptime係冇死過
係駁住UPS果D Server熄哂

TOP

我就係唔明點解ups唔可以冇電都照passthrough
唔駁UPS既機冇事, 駁左UPS既先死

通常細公司serv ...
KinChungE 發表於 2020-1-20 14:42

APC Smart 的有passthrough,Smart Online 的可以自己選擇

TOP

APC Smart 的有passthrough,Smart Online 的可以自己選擇
idolclub 發表於 2020-1-20 21:23


要入去set?
公司果部死電既已經開唔著
開得著當PDU用都好

TOP

要入去set?
公司果部死電既已經開唔著
開得著當PDU用都好
KinChungE 發表於 2020-1-20 22:51

APC 的 Online 系列 UPS 可以set Bypass mode,如 APC 的 SMART-UPS RT 系列

TOP

APC 的 Online 系列 UPS 可以set Bypass mode,如 APC 的 SMART-UPS RT 系列
idolclub 發表於 2020-1-20 23:13


未玩過
部UPS從來未插過USB / Serial落電腦

TOP

未玩過
部UPS從來未插過USB / Serial落電腦
KinChungE 發表於 2020-1-20 23:28

安裝 APC PowerChute Management Software,係部 UPS 有問題時可以自動以 Email 通知 User,及早知悉狀況

例如粒電死左好耐都冇人理,隨時會漏電池水而腐蝕埋UPS塊電路板,咁就連UPS都會壞埋

TOP

安裝 APC PowerChute Management Software,係部 UPS 有問題時可以自動以 Email 通知 User,及早知悉狀況
...
idolclub 發表於 2020-1-20 23:52


得閒玩下先

TOP

回覆 44# idolclub

有個問題想請教師兄,
因為家中現有一些 UPS 是較高級型號 (二千多的),
早前換了華x的 YUASA 日本電,
咁我仲要唔要住一夠兩年即換電?定係鬆手啲用三年都安全?
因擔心會在毫無預警下突然漏液,得不嘗失。

TOP

回覆  idolclub

有個問題想請教師兄,
因為家中現有一些 UPS 是較高級型號 (二千多的),
早前換了華x的 Y ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-21 01:14

電池並不會突然漏水,漏電池水係一個漫長既過程,是以月為單位的,並唔係今日冇漏,明天就突然漏

漏水前,電池會先發漲,所以到2~3年,可以先檢查下粒電個外殼有沒有突起發漲

也可以定期做一下放電測試,睇下粒電既容量。如果粒電既容量已下降到不足原來的50%,便要注意

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP