回覆  KinChungE

用 smart-ups 唔加塊 NMC 就明顯浪費咗部機
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 01:13


乜都冇加
連loading都徒左部機, 用得15-20%

TOP

回覆  亞基拉

咁就奇喇,smart-ups 預設兩星期自檢一次,無理由可以俾粒電壞咁耐而唔知。 ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 00:46


我幾部rackmount smart ups都有定期self test,次次都話ok。通常死電都係話死就死,當然聴到alarm收到email次次都係人手甩咗舊電繼續用(希望市電吾好死),等新電到就hotplug返入去

TOP

我公司果部就係24x7開住而死電
一早交叉著左燈, 冇理佢, 照用
跟住再用多半年, 有一日突然發覺斷左電:giv ...
KinChungE 發表於 2020-1-20 01:07


咁即係舊電死咗而又市電跳過啦,你吾好話apc死電係成部斷電啦。舊電死,部機都喺度bypass比電,半年都吾換就真係底你死

TOP

咁即係舊電死咗而又市電跳過啦,你吾好話apc死電係成部斷電啦。舊電死,部機都喺度bypass比電,半年都吾 ...
亞基拉 發表於 2020-1-20 03:17


市電100%冇跳過
因為部Firewall直出市電
跳過實會知

都話左當部UPS係拖板用, 半年咁少, 起碼用佢10年啦
平時一個拖板都用十幾廿年唔壞

TOP

係?
點解我公司部舊既APC Smart 3000VA完全開唔到
按power掣都冇反應

以前中學又係試過死 ...
KinChungE 發表於 2020-1-19 16:12


有一部APC 死過2次電,個外判黎開住機通住電換電都冇問題

TOP

有一部APC 死過2次電,個外判黎開住機通住電換電都冇問題
s84292 發表於 2020-1-20 09:44


咁可能真係壞機

TOP

24x7開住, 通常2,3年要換電..

TOP

咁可能真係壞機
KinChungE 發表於 2020-1-20 10:08


部機冇壞,係你吾明ups 嘅運作

TOP

部機冇壞,係你吾明ups 嘅運作
亞基拉 發表於 2020-1-20 14:39


我就係唔明點解ups唔可以冇電都照passthrough
唔駁UPS既機冇事, 駁左UPS既先死

通常細公司server, 唔係真係connect唔到都唔會理佢
死HDD RAID degraded都照用

TOP

本帖最後由 永恆的回憶 於 2020-1-20 20:26 編輯

回覆 39# KinChungE

因為 offline 及 line-interactive 的 UPS 都唔係 24*7 由電池取電,
係當有 power failure 先會用到舊電,所以理論上平時唔會掂到舊電,最多都係靠 AVR 調節下電壓嗰啲。

話時話,想知你話唔駁 ups 部 server 係不尋常地先死?

TOP