請問普通千元級數 APC UPS,
電池三年換一次嘅情況下,
部機最多可用幾耐就要換?
謝謝。 ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-13 13:16

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾部 APC Back UPS 650VA 同 Smart UPS 1000VA,機身已經用左超過十五年,仍然服役緊,好正常

TOP

回覆 11# idolclub

咁如果去 SSP 買嗰啲日本電,係咪都可以頂到三年?

TOP

回覆  NOPSS

咁請問最好幾耐 test 次?
APC 好似每兩星期自動 test 一次,係咪唔夠? ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-14 16:24

每兩星期自動Test一次已足夠,Calibration可以半年甚至一年做一次

TOP

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾 ...
idolclub 發表於 2020-1-14 21:15


+1

我公司部650VA都用左十五年,壞親都係換電,部機都冇事

TOP

每兩星期自動Test一次已足夠,Calibration可以半年甚至一年做一次
idolclub 發表於 2020-1-14 21:20



    請教下部UPS USB插左去NAS到,有無方法可以test?

TOP

請教下部UPS USB插左去NAS到,有無方法可以test?
HKEPC852 發表於 2020-1-15 12:56


如果你用NUT用ups server 同client
#send force shut down command to all connected machine
upsmon -c fsd

TOP

舊apc 真係好襟, 公司有批快15年都未壞

新款的無咁耐用, 最快試過4年就壞
電池就更加唔耐用, 試過有批電3年未夠就脹電, 差d 拆唔出黎要換埋個ups

TOP

apc公司用,因為駁d系統跟保養商,佢地唔會淨換電,每次都成個換
但通常都係舊電脹爆,燒機先搵人睇

TOP

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾 ...
idolclub 發表於 2020-1-14 21:15


我覺得最大問題唔係漏電池水咁簡單
而係真係到死電果下, 佢係會成部斷電, 唔係passthrough

TOP

我覺得環境因素大啲

TOP