APC Smart-UPS C 1500VA 230V SMC1500IC (900W)
全新都是3.9-4.2K, 有Smart Connect (LAN)不過沒得 ...
炎冬 發表於 2023-8-16 09:52

呢部有朋友俾咗我

夠捱13900K+4090,可以

TOP

4090 +13900K 你係長期FULL LOAD嗎?
2000VA 1200W 輸出 $4550
1500VA 1350W 輸出 $4300
不過唔係大廠, ...
s84292 發表於 2023-8-16 23:24


只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTPC放廳,4090放房

4090 waifu2x 480p>1080p轉片
GPU一般行300w,13900k 150w到,6隻硬碟當一隻20w到,120w

HTPC都有五隻硬碟,部機係拎舊i7做cpu,總用電max去到300w應該差唔多
擔心打機4090(400w)+13900k(235w)
兩部機接一個UPS,4090一瞬間扯到最高,900w UPS應該有機會頂唔往斷電

即使試出跳電問題,UPS買完應該都會長插
咁不如超少少預算買多部當保險

HTPC,APC Back UPS Pro BR 650VA/390Watts BR650MI
4090,APC Smart-UPS C 1500VA 230V SMC1500IC (900W)
應該無問題?

TOP

只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTP ...
a39g99 發表於 2023-8-17 02:37


你擺得遠就唯有分兩隻

支援NETWORK關機的型號貴好多

TOP

回覆 7# KinChungE


    打緊機SAFETY TURN OFF ....好難想像

TOP

你擺得遠就唯有分兩隻

支援NETWORK關機的型號貴好多
s84292 發表於 2023-8-17 09:22



    支援Network有樣好, 就是可以PC 同 NAS, 當斷電時經Network關機
p.s. switch當然都要插在UPS內, 唔你一斷電switch沒了電, 部PC/NAS都唔識自動關機.

TOP

只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTP ...
a39g99 發表於 2023-8-17 02:37

硬碟唔算好食電

如果你HTPC無插GPU
淨計HDD一齊轉都唔過30W (只要唔好一齊起動就得,否則每隻15W)
Standly 60~70W左右做得到。

但唔同地方分開一大一細係最易搞就真。

TOP

UPS計法有兩部份,最大功率及後備電容量。如果4090加13900,你最後揾和功率計度吓你打機時用緊幾多瓦,UPS唔係只係停電時工作,D中高端UPS(APC 1500VA果部)係有regen,無停電都工作緊,一過負荷係會down嘅,平(白色650VA)都會響alarm,其實用唔到。至於停電頂幾耐就睇嚿電池有幾大,呢個係次要,一般停電都有軟件自動關機。
4090加13900 APC部1500VA未必夠,我3070加7950X就OK.

via HKEPC Reader for Android

TOP