本帖最後由 cat6 於 2021-6-11 23:09 編輯

今晚又風球,又閃電,又行雷,又落雨。全屋4部冷氣,又熱水爐,又2200w風筒,又電熱水胡。。好易跳制。
無部ups真系唔店

TOP

揾過 APC 網頁, 大慨 Back-ups 型號和 Smart ups 離線型號個轉換時間都係 6ms - max10ms, 主要好似只是正弦波和逐步迫近正弦波的分別

如果只是駁 full 4bays 的 918+, WD My Cloud, Router, Network Switch 等, 用 Back-ups 850va 會唔會已足夠?

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 JLO 於 2021-6-12 15:19 編輯

請問 APC SMT750l 是否好過 SMT750lC?
另外 SMT750I 是否沒有 SmartConnect?

via HKEPC Reader for Android

TOP

今晚又風球,又閃電,又行雷,又落雨。全屋4部冷氣,又熱水爐,又2200w風筒,又電熱水胡。。好易跳制。
無 ...
cat6 發表於 2021-6-11 23:06

每逢打風落雨,經常都會收到以下 Email,有時一日會收到幾次


NAS-UPS.png

TOP

揾過 APC 網頁, 大慨 Back-ups 型號和 Smart ups 離線型號個轉換時間都係 6ms - max10ms, 主要好似只是正弦 ...
JLO 發表於 2021-6-11 23:24

方波對電源既衝擊會比較大,干擾也比較大,所以凡是供電比電腦或儲存設備,我都只會用正弦波輸出既 UPS

TOP

請問 APC SMT750l 是否好過 SMT750lC?
另外 SMT750I 是否沒有 SmartConnect?
JLO 發表於 2021-6-12 15:17

APC Smart-UPS SMT750l 750VA 已停產,已由新型號 SMT750IC 750VA 代替。

想平d也可以選 APC Smart-UPS SMC1000IC 1000VA,賣價比 750VA 既 SMT750IC 更平,同樣有 LCD 和  SmartConnect,但就唔可以外加 Network Management Card。

TOP

本帖最後由 JLO 於 2021-6-12 18:14 編輯

750lC 都只有 6-10ms

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 idolclub 於 2021-6-12 18:21 編輯

再加一張 APC Smart-UPS 1500VA 的斷電轉換時間波形圖,可清楚看到 APC Smart-UPS 斷電前後的電壓波形變化。

我現在用緊既呢一部 APC Smart-UPS 1500VA 已經係十幾年前既款式,連 LCD 也沒有的型號 SUA1500I。

由圖中可看到,當市電停電時,UPS 便會由原本市電輸出的正弦波,經過一段短暫轉換時間後,再轉變到以 UPS 輸出的正弦波。


APC_Smart-UPS_1500VA-1.png

TOP

回復 78 #idolclub

唔該晒師兄

via HKEPC Reader for Android

TOP

正弦波,好處是?
一定系online式先有?
同埋想問,apc有兩款型號舊電用同一舊,但輸出w數唔一樣,咁電池容量應該一樣?姐系大家都只可最多用半個鍾(舉例)。

TOP