回復 idolclub

請問10ms轉換時間會唔會太慢和對設備做成損害?

JLO 發表於 2021-6-9 00:06

斷電轉換時間肯定係越短越好,有沒有損害就要睇你的設備能否承受得起這個轉換時間而不會熄機或不穩定。

所以要求高既都會用 On-Line UPS,"0" 轉換時間,而且輸出電壓會更穩定,因所有電都會經 UPS 預先過濾後才輸出俾電器設備使用。

TOP

回復 idolclub

請問10ms轉換時間會唔會太慢和對設備做成損害?

JLO 發表於 2021-6-9 00:06

另外 APC Smart-UPS 系列中的 Off-Line 型號,斷電轉換時間會比 Back-UPS 短一半,大約在 5ms 以下。

TOP

再加多一張 APC Back-UPS 650VA 的斷電轉換圖,可更清楚的看到 UPS 的斷電轉換過程。

由圖中可看到,當市電停電時,UPS 便會由原本市電輸出的正弦波,經過一段短暫時間後,再轉變到以 "逐步逼近正弦波" 輸出。

APC_Back-UPS_220V-3.png

TOP

見好多 APC Smart UPS 都不是用一般三腳插蘇位而是六角形的插位, 咁是否要換設備的 power cable 或要轉換器之類?

via HKEPC Reader for Android

TOP

見好多 APC Smart UPS 都不是用一般三腳插蘇位而是六角形的插位, 咁是否要換設備的 power cable 或要轉換器 ...
JLO 發表於 2021-6-9 12:56

加轉換頭,後再接拖蘇

TOP

好多年前用緊imac 同ds916+
部ups 整極都只可以control nas 息機
但又唔可以息左部imac
搞搞下都已經唔整

via HKEPC IR Extreme 4.2.3 - iOS(4.0.2)

TOP

本帖最後由 JLO 於 2021-6-11 13:20 編輯

回復 65 #idolclub

請問個轉換頭在那裡可以買到?
是否叫 PDU 轉換頭 C14?

via HKEPC Reader for Android

TOP

好多年前用緊imac 同ds916+
部ups 整極都只可以control nas 息機
但又唔可以息左部imac
搞搞下都已經唔整 ...
chiaki1314 發表於 2021-6-10 23:50

正常用 UPS 條 USB Cable 接 Mac 機,macOS 應該可以認到部 UPS,就可以控制到自動熄機

TOP

回復 idolclub
請問個轉換頭在那裡可以買到?
是否叫 PDU 轉換頭 C14?
JLO 發表於 2021-6-11 08:44

就係 C14 轉換頭,有純粹一個轉頭,也有係一條Cable的。

我現在用緊以下這兩款,用來接火牛仔,例如外置Hard Disk 的 12V / 2A 火牛仔,很方便。

一般 1500VA 或以下的 UPS,也不會用來接什麼大功率的電器設備,所以再接拖蘇都唔會有問題。

如果係用黎接電腦,而電腦又耗電超過 300W 以上的,最好係用返 UPS 附送的公母電源線黎接電腦火牛。



1.jpg

2.jpg

TOP

比較精密儀器,有d醫療設備,手術台,停電可能3ms左右。

TOP