都想了解吓,大概係幾時改?香港有冇更新?
有件電器買咗大概兩年半,電源線係1.0mm² ,廠家亦係落13A fu ...
dcc2000 發表於 2021-11-30 04:34

d問題都好奇怪, 市場上同時有新舊制產品好正常, 最主要係睇呢件產品幾時拎到機電處嘅合格証, 唔係睇你幾時買呱!
而且唔係一直講梗bs1363-1嗎? 上邊有師兄覆左幾時改, 同改左d乜啦, 而emsd嘅電氣產品安全規例指南都有要求插頭跟bs1363-1嘅標準.

TOP

我有一個大陸3腳插 充油式暖爐係要用10A的, 側面寫住輸出2200W, 原裝大陸三腳插上面寫住 250V 10A

我啱啱 ...
hereforquick 發表於 2021-11-25 19:08


幾年前買左部美的2000W暖風機, 二腳插頭寫住10A, 換左個新買豐葉牌三腳插頭13A fuse, 用左幾年冇問題, 不過用手摸下條1mm2線有少少暖

https://www.hkepc.com/forum/redirect.php?goto=findpost&ptid=2475832&pid=38039246

TOP

個案分享:一部標稱2600W 220V用國標三腳的蒸氣噴射機,第一次使用時清洗分體冷氣機,使用了一個轉插(25 ...
Tim_HKG2 發表於 2021-11-29 22:54

不同的 Fuse 自身的電阻值不同,長期過載會令粒 Fuse 發熱大幅增加,溫度超過 150度也是分分鐘的事。

以這個 Case 的 10A 和 13A Fuse 為例,10A Fuse 超載到 13A,即使長開幾個鐘粒 Fuse 都唔會斷的,但 10A Fuse 的發熱卻會比 13A 的 Fuse 高接近 70%,溫度破百好正常。


10A Fuse 電阻值



13A Fuse 電阻值
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

就算唔過載,只過10A電流,10A fuse嘅熱量都會高過13A fuse。

TOP

應該係2019年8月31 改咗,新版叫 BS 1363-1:2016+A1:2018

修改:

配線為0.75 mm² 和1 mm²的插頭所對應的最大保險絲電流由13A分別修改為一般情況下的7 A 和10A ,除非此插頭明確了是用於連接具有特殊負載特性的電器產品。配線為1 mm²的插頭的額定電流在滿足特定條件下可以達到13A。


原文網址:https://kknews.cc/world/99prrzb.html
wyhui5124 發表於 2021-11-30 11:29

由post 1 至 49,冇見到任何人提供相關BS標準嘅資訊,感謝wyhui5124師兄提供。

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-12-1 03:18 編輯

標準就係標準,有根有據,並唔係玩常識推論,睇返網上揾到嘅資料(若有錯誤請指正),所謂新版標準,對比所謂舊版,確係有區別,但稍有電學常識,不難發現按照標準下,英規13A插頭落粒咩數值嘅fuse,並唔係單純以件電器條電源線嘅 "線徑" 嚟決定,而係睇件電器本身嘅設計,同埋佢條電源線嘅長度,莫講話1.0mm²,甚至係0.75mm²,廠家依據其產品設計規格,落粒13A fuse亦符合標準。







某年某月某日要強制實施嘅新標準(規格),乜唔係計由嗰日開始,唔符合新標準嘅電器產品就唔畀喺市場上銷售㗎咩?

強制實施喎,乜原來係睇件電器產品幾時攞到機電處嘅合格証,就可以㗎嗱,咁即係廿、三十年前攞到當時合格証嘅產品,即使唔符合現時嘅標準,都可以喺市場上合法銷售? 真係長見識了!
喺新標準實施日之後,若有所謂過渡期內有豁免就常見。不過我嗰件電器,又確係強制實施日期之前購買嘅。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 56# dcc2000

Ching, 藍表同黃表, 邊個先係最新標準 ? 我地呢 D 行外人吾曉呢. 請指教.

TOP

個案分享:一部標稱2600W 220V用國標三腳的蒸氣噴射機,第一次使用時清洗分體冷氣機,使用了一個轉插(25 ...
Tim_HKG2 發表於 2021-11-29 22:54



「大功率」的電器唔敢用轉插, 會換成英規13A插頭。

TOP

Ching, 藍表同黃表, 邊個先係最新標準 ? 我地呢 D 行外人吾曉呢. 請指教.  ...
PV-001 發表於 2021-12-1 10:09

藍表 --> 舊
黃表 --> 新

TOP

回覆 59# dcc2000

M. Thx.

TOP