我舊屋33度都唔使開冷氣添

而家就係同你講科學
自己google體感溫度表 ...
madebyp90 發表於 2024-6-16 17:33


咪就係講緊濕度超過80%一樣照瞓囉,春天點會33度?

TOP

回覆 1# ^.^

百貨應百客,講測試又無講詳細資料,消委會嘅嘢都係俾一般大衆睇,根本無咩技術討論空間

TOP

而家 d 窗口機玉底盤係咪已經用哂不銹鋼 ? 以前用鐵皮成日生銹穿窿, 變相部機要提早報廢, 但事實上其他零件仲運作正常, 壓縮機更加唔使講, 永久保用 ... 不銹鋼成本仲高既年代還情有可原 ...

TOP

而家 d 窗口機玉底盤係咪已經用哂不銹鋼 ? 以前用鐵皮成日生銹穿窿, 變相部機要提早報廢, 但事實上其他零件 ...
程若珍 發表於 2024-6-16 17:37

呢家新機.底盤好難會生銹穿窿. 生銹穿窿前一定已經壞左

TOP

我淨係得廳一部兩匹PAN變頻窗口,壞機前上一部都係PAN
變頻都聽到cut車,只係細聲d   
唔知其他牌子係咪 ...
TH30 發表於 2024-6-15 22:46


cut 車因為真係買得太大匹  
因為就算變頻  都唔係0-2匹

以三菱為例
https://www.mitsubishielectric.c ... tails/MSZ-GE25VA-E1
製冷 額定值 2.50kW
製冷 最低 1.10-3.50 kW
耗電量額定值 0.55kW
如果你間房太細/保溫好好   1.1kW製冷 都超過你吸熱量
咁就真係會停機

TOP

cut 車因為真係買得太大匹  
因為就算變頻  都唔係0-2匹

以三菱為例

製冷 額定值 2.50kW
製冷 最低 1.1 ...
happychanbb 發表於 2024-6-17 13:22


耗電量額定值 0.55kW ?!

真唔真啊 ?! 比宇宙最強, 至至至慳電既同匹數樂聲窗口機(電量輸入製冷:0.770kW)仲要慳電 ?!

https://www.panasonic.hk/chinese ... oner/cw-hu90aa.aspx

TOP

我舊屋33度都唔使開冷氣添

而家就係同你講科學
自己google體感溫度表 ...
madebyp90 發表於 2024-6-16 09:33


朝南真係好重要,最重要係南北通透,一打開朝北的門/WINDOW,D風即刻係南面扯入黎。三號風球咁。 真係冷氣都唔哂點開...

TOP

本帖最後由 3K 於 2024-6-18 02:27 編輯
耗電量額定值 0.55kW ?!

真唔真啊 ?! 比宇宙最強, 至至至慳電既同匹數樂聲窗口機(電量輸入製 ...
程若珍 發表於 2024-6-17 13:31


2.5kW 製冷量 用0.55kW 電唔算係咩啦


重工SRK25ZSX  2.5kW 製冷量 用0.44kW電 咋!

一早講用垃圾變頻窗口機來代表 "變頻機" 就即係嘥氣!

TOP

有啲單位淨係准向窗框裝機嘅唔知你會點做?

2.5kW 製冷量 用0.55kW 電唔算係咩啦


重工SRK25ZSX  2.5kW 製冷量 用0.44kW電 咋!

一早講用垃圾變頻窗 ...
3K 發表於 2024-6-18 01:42



咁重皮整壇兩匹機身嘅一匹機
如果唔係諗住7*24長開就實在太大嘥...

TOP

耗電量額定值 0.55kW ?!

真唔真啊 ?! 比宇宙最強, 至至至慳電既同匹數樂聲窗口機(電量輸入製 ...
程若珍 發表於 2024-6-17 13:31


Ching 我post三菱果架係分體機黎  要比緊係同P記分體機比


CS-Z9ZKA  變頻冷暖
    https://www.panasonic.hk/chinese ... ioner/cs-z9zka.aspx
製冷效能 2.80  kW
電量輸入製冷:0.590 kW


420機就會食電啲
CS-LZ9ZKA  變頻冷暖
https://www.panasonic.hk/chinese ... oner/cs-lz9zka.aspx
製冷效能  2.59kW       
電量輸入製冷:0.680 kW

TOP