C13/C14 最高10A

C19/C20 有16A, 3000VA UPS就係用依種
亞基拉 發表於 2021-4-13 21:26

C13/C14美規有15A。


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

C13/C14 最高10A

C19/C20 有16A, 3000VA UPS就係用依種
亞基拉 發表於 2021-4-13 21:26

一些大功率的 ATX 電腦火牛也會用 C19 插頭,例如 1500W 以上的 PC 電源。

C19 電源線裡面用既線蕊會比較粗,1.5mm 以上。

TOP

C13/C14美規有15A。
dcc2000 發表於 2021-4-13 21:47


全世界係得美國係spec 15A, 我吾知香港用咗美規

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-4-14 05:56 編輯
全世界係得美國係spec 15A, 我吾知香港用咗美規
亞基拉 發表於 2021-4-14 01:50

其實香港有冇規定要採用咩標準?
不過用咩規格並唔係重點,若師兄認為美國(UL)嘅spec不值一提,唔算係 "spec",其它國家嘅spec,例如(VDE)先至算係 "spec",咁就拗都無謂。
簡單講,IEC C13/C14嘅設計,rating 15A max,呢個係事實,師兄認唔認同,你有你自由,悉隨尊便。

TOP

其實除咗美、加嘅UL、CSA,日本嘅PSE,台灣嘅BSMI,亦係rating 15A max。

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-4-14 05:33 編輯

又例如#38樓嘅C7/C8(8字插),rating亦有2.5A及7A,難道可以當美、日規格係流嘅,要用類似你對C13/C14嘅方式咁講 :

C7/C8 最高 2.5A?

TOP

回覆 39# 亞基拉


    找買是綠聯8字頭2腳, 唔明就是8字頭那邊寫 2.5A 250v, 但2腳插頭那邊就寫 10A 250v, 點解? 謝

TOP

    找買是綠聯8字頭2腳, 唔明就是8字頭那邊寫 2.5A 250v, 但2腳插頭那邊就寫 10A 250v, 點解? 謝
eddytt 發表於 2021-4-14 11:07

電源線由三個部份組成,AC插頭 - 電線 - 8字插。
插頭、電線、8字插,各有自己嘅電器規格,所以插頭標示10A 250V,8字插標示2.5A 250V,正常。

例如以下呢條英規8字插電源線,插頭標示13A 250V,8字插標示2.5A 250V。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

電源線由三個部份組成,AC插頭 - 電線 - 8字插。
插頭、電線、8字插,各有自己嘅電器規格,所以插頭標示10 ...
dcc2000 發表於 2021-4-14 13:00



    謝謝Ching

TOP

電源線由三個部份組成,AC插頭 - 電線 - 8字插。
插頭、電線、8字插,各有自己嘅電器規格,所以插頭標示10 ...
dcc2000 發表於 2021-4-14 13:00


想問那麼電源線輸出是2.5A 不是13A? 是否只可以插小型電器?

TOP