Ching, 岩岩睇到你早兩年討論緊 13A MK插, 咁你介紹果隻 MK646 好d, 定 hospital Grade 果 d 好 d? 如果轉個靚拖板會唔會有幫助? (本身用開最普通果款 Schneider 13A 一拖六拖板)
elvinlws 發表於 2019-12-23 14:43

插頭唔使咩hospital喇,嗰款MK 646就可以了,接線位比新版hospital可靠。







建議換條長線直駁隻爐,始終係高耗電,多隻香爐多隻鬼。真係要 "拖",唔建議一般拖板,個人認為裝呢隻duraplug(MK)單頭拖蘇較為可靠。

https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2473057



師兄呢隻爐,換13A插頭後,規格上好大可能算係過載使用(自行承擔風險),千萬要留意插頭/牆蘇發熱情況,牆蘇雞(質素或裝工差),插頭幾優質都冇用。
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

有無 Ching 知 MK Duraplug 單拖邊度揾到?今日行過鴨記一轉揾唔到!

TOP

有無 Ching 知 MK Duraplug 單拖邊度揾到?今日行過鴨記一轉揾唔到!
elvinlws 發表於 2019-12-24 22:53

鴨記華x應該有。



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 43# dcc2000
係咪兩層果間?尋日行到去落緊閘

TOP

係咪兩層果間?尋日行到去落緊閘
elvinlws 發表於 2019-12-25 11:58

Yes,上樓上對正嗰果飾柜,插蘇貼有product code,之後畀code職員check電腦有冇貨。

TOP

本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-26 14:11 編輯

回覆 45# dcc2000

轉頭去買,係咪要自己另外買線?如果係,打算買 3 x 2.5, 有無咩要求?全銅就 ok?
另外自己臨時整左隻分線 (3條 2.5線) 拖板用黎俾鉗錶 check 電流,發現最大電流大概 13.8A,開機果刻並沒有太大升高,但如果 keep 住最大火力 (即係 P8) 開大概 10mins, 兩隻 13A插同兩條線都 feel 到極輕微暖!






功率係官方提供,而溫度係自己 check爐面溫度,300度其實唔只,只係我隻溫度計最多量到 300度
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

爐已到,請問可否剪左佢條大陸 16A 插頭,換成港式 13A 插頭?插一拖六拖板我知危險,但如果一拖一拖板又得 ...
elvinlws 發表於 2019-12-19 01:10



   如果係3000W,點解唔換15A圓插

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

1.5都夠啦
Shakey 發表於 2019-12-26 13:49

用喺拖蘇,條線可能會比較長,用2.5mm²更合適及安全。

如果係3000W,點解唔換15A圓插
howardvcp 發表於 2019-12-26 23:54
首先要改左入牆面板
Shakey 發表於 2019-12-26 23:58

住宅樓已甚少有15A三圓腳牆蘇,畀冷氣位使用嘅15A牆蘇,部份並冇經水氣制,而且本身嘅設計唔係畀其它電器用。

15A牆蘇按規例必須行radial,配16A MCB,行ring(配30A或32A MCB)嘅13A牆蘇,唔可以直接更換15A。