當然,例如英轉 "8" 字插嗰類電源線,會係配3A fuse,呢種 "常識" 就唔好攞嚟拗喇!

TOP

唔知係好彩定唔好彩,屋企部LG大眼仔洗衣機,電源線係3 x 1.0mm²,部SAMSUNG雙門雪櫃,電源線係3 x 0.75mm²,兩件香港行貨家電,兩隻原裝啤死嘅英規插頭,竟然不約而同,裏面都係配置13A fuse,也許如某位師兄所講,LG及SAMSUNG "唔會同我講黎D係合標準,只係有人要"。

TOP

唔知係好彩定唔好彩,屋企部LG大眼仔洗衣機,電源線係3 x 1.0mm²,部SAMSUNG雙門雪櫃,電源線係3 x 0.75mm ...
dcc2000 發表於 2021-11-28 01:09



    或者你真係唔識,1mm夠行10A的,但13A不是的


你真係可以投訴,因為0.75俾13A過,唔會有事,但一定用曬安全既預留位,人地正常落7A渣



同你講過載,前題係條線係得唔得,唔係你邊間廠出貨ok嗎?

你變燒豬我同你講黎間是大廠ok嗎?

香港D"大廠"代理換線既水平,我就不討論了

TOP

本帖最後由 Dcup 於 2021-11-28 12:52 編輯
RS,Farnell都有賣你 "所謂" 嘅唔合規格產品,除咗Volex,其它牌子亦有,甚至大廠牌子跟機電源線亦係,仲 ...
dcc2000 發表於 2021-11-27 23:57



    都係果句,大廠同你變燒豬無咩關係

1mm以前有7A 5A 2A Fuse,唔用又想用平線,不是我的問題

你咁講完搞到我都唔知D傻仔廠出D 1A 2A 5A 7A 10A Fuse做咩事,一下13A is done啦係咪

順便一講,唔好同我講D fuse唔係插頭用,黎D慢燒Fuse基本只有插頭同Fuse蘇有用,電器一定用玻璃Fuse多,預大少少一過就爆,唔等得的,唔同插頭

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-11-28 15:01 編輯

都係嗰句啦,重點係香港本身有冇相關法例/條例規定件電器嘅電源線,用乜線徑,插頭就要落乜fuse,師兄兜完又兜講一堆九唔搭八,又攞唔出任何所謂標準規格,吓吓叫人報海關,傻嘅可能會信你。
喺師兄嘅智識范圍內,可能任何牌子都係山寨,喺香港出售嘅電器可以冇任何規格標準,出咗問題亦毋需要負責,用家自行承擔,相關部門亦唔會監管。

TOP

220v x 10A=2200W, 計埋電loss x0.9左右, 10A剛剛好

TOP

回覆 25# dcc2000

我嗰款轉插好似係 "香港名牌" , 咁可以換幾大 A ? Thx.

TOP

回覆  chpyeung

Thx.

回覆  idolclub

點解呢 ?  想知原因
PV-001 發表於 2021-11-27 22:05

呢類兩腳轉三腳轉插,兩腳位容易鬆或出現接觸不良,所以並唔建議用黎插大功率電器,換 3A Fuse 就已經差不多了,如有需要用 5A 以上的建議直接換插頭。

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-11-29 01:53 編輯
我嗰款轉插好似係 "香港名牌" , 咁可以換幾大 A ? Thx.
PV-001 發表於 2021-11-28 21:55

若打算祗係用喺最多百零瓦以內嘅直插式火牛,如idolclub師兄講,3A已可以,不過要留意呢款
"香港名牌",若插兩扁腳switching power火牛時,因觸片設計與插腳接觸面積較少,建議先將火牛插入 "香港名牌",然後再插入市電,相反嘅話,當兩扁腳牛插入已帶電嘅 "香港名牌" 時,較大嘅in-rush current會導至有少許火花,久而久之該位置就會接觸不良,可能導至發熱,呢款 "香港名牌" 本身個設計,插兩腳亦唔係夾得好實,盡量唔好經常插拔。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2021-11-29 01:36 編輯

兩扁腳直插式火牛,個人prefer呢種轉插。

*注意*
冇fuse設計,為fuse而fuse嘅fans可以略過。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP