我地feedback主要都係話唔係咁好, 你搵部兩條獨立喉分開嘅應該會好好多

佢玩喉中喉的話你想 要改都好難搞 ...
t9097 發表於 2021-5-13 19:16


最麻煩亦最緊要係連接問題,真係要等有實物睇先知要點攪,有可能我直頭唔用喉, 放高佢, 就背住個窗, 封好四邊算數。

TOP

多謝提供咁好經驗建議,  原來都唔少人用依D移動冷氣.
你個兩部第二年有乜事?  整唔整得番?
鋁布喉!  OK,  ...
dawson 發表於 2021-5-14 08:48


個壓縮機第二年變到好嘈,因為屋企人反對,無整過就換機。

TOP

回覆 18# t9097

哈, 各有好壞啦, 用室外吸風打係散得差D, 除非加大風流量/散熱排表面積
但相對無咁減少室內冷氣, 而且如果室內因為咁而無咁快升溫, 相對要制冷時間又少左?
而且就算你窗口/分体機都係靠室外吸風散熱, 呢部機都只係多左經過抽風喉, 會同管中管熱風喉有D接觸面者
實際邊樣有優勢D就要睇實際效能先知喇

TOP

等我又試下 22度 同 28度  兩者有幾多用電量差異. 乎唔乎合變頻其中一個好處. ...
dawson 發表於 2021-5-13 22:16


見到你呢句提提你, 好似其他C兄咁講, 記得關前轉風扇吹吹佢先
我做野果度個倉有用過幾部開利移動式, 因為無人理, 直頭望到風口入面有霉
加上部野又難打散, 後尾公司都係換過部算
留意過佢因為用導風板控制送風角度, 當設定得低溫果陣, D冷風打落導風板已經有倒汗水, 流係出風口長期濕住好易發

TOP

見到你呢句提提你, 好似其他C兄咁講, 記得關前轉風扇吹吹佢先
我做野果度個倉有用過幾部開利移動式, 因為 ...
skyd0613 發表於 2021-5-14 10:32


無抽濕功能實會係咁,呢部有, 希望無出現咁既問題。
真係除非你好有錢唔自在,呢D野唔懶得。

TOP

排氣口隊出去,問題不大, 移動式有埋變頻, 真係少見
VEGA 發表於 2021-5-13 16:33


排氣同入氣口分開比多少空間距離好合理呀。
所以佢咁設計埋一齊,似乎係擔心人地見有兩條氣喉唔方便又佔用空間。

TOP

無抽濕功能實會係咁,呢部有, 希望無出現咁既問題。
真係除非你好有錢唔自在,呢D野唔懶得。 ...
dawson 發表於 2021-5-14 11:41



  開利都有抽濕功能架, 不過係倉無駁水管排水
所以平日都只行制冷MODE, 開抽濕必需排水,
公司倉邊個會去倒水, 家用你就自己搵野裝同倒都得
但點抽都好, 轉返制冷mode,溫差大都一定會有倒汗,
香港空氣濕度你點抽都唔會全無倒汗架喇, 唔好set太低溫,24/25左就好D

TOP

開利都有抽濕功能架, 不過係倉無駁水管排水
所以平日都只行制冷MODE, 開抽濕必需排水,
公司倉邊個會 ...
skyd0613 發表於 2021-5-14 13:03



  其實濕都唔係問題, 係物件溫度一下子下降令濕氣凝固係表面,  所以有教就話一係唔好熄機, 熄機清潔後都要開最大風吹好一陣子先好開冷氣.

TOP

見到你呢句提提你, 好似其他C兄咁講, 記得關前轉風扇吹吹佢先
我做野果度個倉有用過幾部開利移動式, 因為 ...
skyd0613 發表於 2021-5-14 10:32



   先多謝比咁多寶貴經驗意見, 講講下都發覺自己進入了先入為主的想法,  已經好有個人見解, 唔係咁好.
等部機到左可能有更多問題要請教大家.

TOP

移動空調效率一定不及窗口機,因為移動空調嗰機身下半部是好暖,加上排氣喉都好熱,會抵消咗室內的冷空氣。
窗口機整個發熱部份都係室外,所以效率是有分別的。

TOP