但英規標準 "似乎" 冇規定必須按電源線線徑,"必須" 落某某A數嘅fuse,但就有規定必須係13A以內,若有錯誤,煩請相關專業人士指正。
dcc2000 發表於 2021-11-26 00:36




條fuse就係保後面軟線到電器....點會唔跟呀

個設計就係用黎保護後面果串電路 唔通我用條1mm線你又落13A呀

TOP

條fuse就係保後面軟線到電器....點會唔跟呀

個設計就係用黎保護後面果串電路 唔通我用條1mm線你又落13A呀
Dcup 發表於 2021-11-27 19:49

請問師兄有冇相關 "標準" 嘅出處、spec之類?
市面上好多大廠標示10A嘅英規插頭 to IEC C13電源線產品,有使用3 x 0.75mm² 或 3 x 1.0mm² 線芯,會配13A或10A fuse,若有 "規定標準",何解?

TOP

唔通我用條1mm線你又落13A呀
Dcup 發表於 2021-11-27 19:49

以下呢款 "咁啱" 就係師兄所講嘅1mm線落13A fuse,Volex都 "亂嚟" ?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

回覆 19# chpyeung

Thx.

回覆 20# idolclub

點解呢 ?  想知原因

TOP

睇返充電器的 rating, 就算去到100W 輸入電流都唔會大得過 1A, 所以根本不用換. 但如果你用在其他大陸電器就另作別論.
chpyeung 發表於 2021-11-26 11:06

似乎又係忽略咗,或者唔知道有in-rush current呢樣嘢。

呢度唔少師兄都試過燒shaver adaptor嗰粒1A fuse。

https://www.hkepc.com/forum/view ... p;extra=&page=1

TOP

借 POST 一問, 有些轉插(二腳轉三腳的鬚鉋插)入面條 fuse 只有 1A, 咁可以換幾多 A fuse ? 因有時用黎插大陸的兩腳充電器, 要安全的.
PV-001 發表於 2021-11-26 09:53

安唔安全喺睇隻充電器本身嘅質素,與及隻轉插嘅設計及用料,是否插得穩妥,而唔係有冇fuse嘅問題,試諗吓類似以下呢種可以換adaptor(所謂旅行插頭)嘅火牛,隻轉插裏面有冇fuse ?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

以下呢款 "咁啱" 就係師兄所講嘅1mm線落13A fuse,Volex都 "亂嚟" ?
dcc2000 發表於 2021-11-27 21:26



    How does a fuse work?
The fuse in a plug is a safety device designed to protect the lead rather than the appliance. It is a deliberate weak link in a circuit which will 'blow' if an electrical appliance or extension lead draws too much current due to either an overload or a fault. The blown fuse cuts off the electricity to stop the lead and appliance from overheating and causing a fire.

Volex成堆不標準既野,但無鋪貨出街ok,你係街買到再報海關都無問題,volex唔會同你講黎D係合標準,只係有人要

家下是講標準,不是有product就是合理。

你條線頂唔住,你電器 shot左又唔跳mcb,咁係咩結果

電器自己要有自己既fuse保護,電線都要有,大把著火位係D電線到,要著就成條膠變火燒棍

亦因為電線有預唔少空間,用慢燒fuse就足夠保護佢

我就唔知你點解覺得插頭fuse是保護電器,環型是32A你條1mm一shot成條電線變發熱線啦

黎個先係囉命地方呀

這只是常識推論己知的設計原意

TOP

兩扁腳、兩圓腳或三扁腳火牛或電器,我自己用緊呢兩款,左邊嗰隻 "公牛" 係冇內置fuse設計,為fuse而fuse者可能唔啱用。

https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2605912

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

我就唔知你點解覺得插頭fuse是保護電器,環型是32A你條1mm一shot成條電線變發熱線啦
Dcup 發表於 2021-11-27 22:58

一早講咗英規插頭粒fuse(max 13A)係用嚟保護行ring嘅32A "高智慧" 供電電路(例如牆蘇),師兄喺邊度睇到我話保護電器?

TOP

RS,Farnell都有賣你 "所謂" 嘅唔合規格產品,除咗Volex,其它牌子亦有,甚至大廠牌子跟機電源線亦係,仲話報海關,真係笑咗。唔單祗IEC電源線產品,市面上亦有好多使用1mm(或以下)電源線嘅電器產品,包括大廠牌子産品,英規插頭裏面亦會見到配13A fuse,若係有相關白紙黑字 "標準" 規格,相信EMSD及海關亦會有相關規定/條例。
(師兄揾到嘅話,煩請告知)

依據師兄嘅 "常識推論",其它非英規(插頭)供電嘅國家/地區,牆蘇供電能力可能都有20A或以上,但條電源線因為插頭欠缺fuse設計,都會係極度極度極度危險。

TOP