本帖最後由 mccb7575 於 2010-3-22 14:49 編輯
有關水線接駁落水喉度嘅原理,啱啱揾到更好嘅解釋:
輔助等電位接駁
當電力裝置發生接地故障時,如果沒有輔助等電位接駁導體的連接,是有可能會發生導致觸電的危險情況。
可能導致觸電的危險情況
當電力裝置發生接地故障時,如圖所示,在沒有等輔助接駁導體的連接下,電力裝置的「外露非帶電金屬部份」(例如:電力器具的金屬外殼)與鄰近的「非電氣裝置金屬部份」(例如:金屬水喉、氣體喉管等)之間因有電位上的差異(VT)就算該人體站立於絕緣物體之上,當人體同時接觸此兩部份金屬時,也會有觸電的危險。

防止觸電
為了防範上述觸電情況的發生﹐可將此兩部份金屬以導體(稱為:輔助接駁導體)互相連接,如圖所示,當電力裝置發生接地故障時,兩部份金屬的電位便會大致相等,當人體站立於絕緣物體之上(如圖所示),而又同時接觸此兩部份金屬時,觸電的危險也人為降低。

但有三點要留意:
* 若該人體並非站在絕緣物體之上,例如站立在地上,若發生漏電的電力裝置接地保護失效,該人體仍有間接觸電的危險。
* 「外露非帶電金屬部份」與「非電氣裝置金屬部份」之間的距離若超過2m便不會被視為可同時接觸的距離,在此情況下,輔助等電位接駁並不一定須要。
* 金屬物件若非與大地連接,則不應被視為「非電氣裝置金屬部份」。如圖所示,若有輔助接駁導體將這些金屬物件連接至附近的電力裝置的「外露非帶電金屬部份」,當電力裝置發生接地故障時,人體一旦觸及這些金屬物件,是會有觸電危險的。(註:在正常情況下,漏電電流也會同時遁電力裝置本身的電路保護導體流人大地,但在電力裝置的保護器件末截斷漏電電流前或該電力裝置的接地保護已經失效的情況下,上述的觸電情況仍然會存在的)。
 |