274#
發表於 2020-4-17 15:21
| 只看該作者
本帖最後由 9sea君 於 2020-4-17 15:23 編輯
上次抽真空時連接膠喉是倒轉駁的,如果有漏氣氣壓是通唔到上壓力錶的,今次更正返連接,而家check雪種壓力係正常嘅,即係這個幾星期黎冇漏到雪種,可以放心了
錯誤的接駁
今次正確的接駁
未開冷氣機壓力205
開冷氣機温度調16度,壓力慢慢降至130,開機半小時一直穩定在130psi(敎學正常壓力是120-140psi)
|