擒棚出去搞,配服

TOP

松下 d 電子板係易壞 d

我以前部 r410a 變頻幾年就壞室內機底板,洗左千幾蚊。十零年機齡時再壞就無再整直接換機

至於佢個碳膜搖控係好易壞 (唔計偏光片老化) ,我個幾年就壞左,逃佬個陸版鍋仔片版搖控,用到換機都無壞

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-14 19:09 編輯
松下 d 電子板係易壞 d

我以前部 r410a 變頻幾年就壞室內機底板,洗左千幾蚊。十零年機齡時再壞就無再整直接換機

至於佢個碳膜搖控係好易壞 (唔計偏光片老化) ,我個幾年就壞左,逃佬個陸版鍋仔片版搖控,用到換機都無壞
Miipp 發表於 2026-6-14 18:10

部室外機用咗13年先至壞, 算唔錯了, 若果當年嘅所謂師傅, 喺安裝時有做埋去水, 部機嘅鋅鐵底盤理論上唔會生銹咁嚴重, 依家散熱器最底嗰排鋁鰭片都銹爛了。

維修過幾部P記變頻分體室內機, 試過供電IC燒毀, 低壓供電MLCC電容短路, 導至電源供電保護著唔到機, 亦試過係面板嗰粒reset制有二百零Ω電阻(好多牌子嘅室內機都出現過), 導至無啦啦自動開關機。而舊款定頻機壞風扇或壓縮電容, 就經常見。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 vtrchan 於 2026-6-14 23:24 編輯

依D一拖幾嘅機最怕就係壞室外機,一壞就全屋無冷氣,師兄會唔會在新裝修時考慮分番開佢哋?

TOP

本帖最後由 TH30 於 2026-6-14 23:27 編輯
依D一拖幾嘅機都怕就係壞室外機,一壞就全屋無冷氣,師兄會唔會在新裝修時考慮分番開佢哋? ...
vtrchan 發表於 2026-6-14 10:55 PM

咁「睇唔開」要裝一拖幾,甚至換機都換返一拖幾的,好可能是本身環境限制或不可抗力因素。同意一拖(死)幾,個壞機風險太大

PS. 俾讚樓主,好詳細的分享。可以同行家爭飯食

TOP

好勁 !  要俾一百個讚

呢個遙控賣兩舊幾好個去腸,俾金8王漏汁蝕爛銅皮整唔到硬食

TOP

好勁 !  要俾一百個讚

呢個遙控賣兩舊幾好個去腸,俾金8王漏汁蝕爛銅皮整唔到硬食 ...
ken2004 發表於 2026-6-14 23:28


識逃就唔使硬食

國行係用鍋仔片,好過行貨多多聲 (無論手感同壽命)


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

依D一拖幾嘅機都怕就係壞室外機,一壞就全屋無冷氣,師兄會唔會在新裝修時考慮分番開佢哋? ...
vtrchan 發表於 2026-6-14 22:55

正有此打算, 但始終位置所限, 到時應該會裝兩部, 一拖一 + 一拖二。
冇冷氣嗰兩星期, 屋企人相當困擾, 就算買新機, 都唔係三、兩日可以搞妥。
結論, 一拖x分體機慳位確係優點, 好耐之前試做過對比, 較獨立兩、三部分體機稍稍慳電, 不過缺點亦相當明顯, 外機有事就。。。

TOP

當時有同屋企人相量過, 揾師傅維修, 棚錢俾(輸)硬, 上嚟嗰位師傅之前都有提過, 舊機位置若只係拆機及重新裝機, 不一定要搭棚, 可以慳返棚錢, 不過屋主已預算短期內會大裝修, 整到就暫時用住先, 亦預算萬零蚊維修費。

只係壞咗一粒零件, 足以產生一筆近三萬蚊嘅新消費, 大多數人可能會選擇換新機, 又可促進經濟, 其實一套仍可使用嘅大型家電, 係咪應該就咁淘汰, 都幾矛盾。

TOP

比個讚師兄, 能人所不能

其實廠家做得detect error code, 已經有條件對應地方個module換
未去到#1呢種高手, 一般中手只要配到module成塊換可以救返好多機
印象中歐盟已經有法例要求廠家要有維修件出售, 耐何香港....

TOP