易壞就一定啦,但唔會開左唔著,或者關左照著。

TOP

易壞就一定啦,但唔會開左唔著,或者關左照著。
rabbit36591 發表於 2024-6-27 14:11



因為換左做無線二控阿
佢個接收器縮埋入個制就簡潔 d
其實電箱個燈制有得獨立關 ,所以其實都唔係太大分別
但如果你話易壞我唯有買多個後備啦 會唔會有咩推介呢

TOP

以往用過遙控燈制壞,係遙控唔到。
當然亦有機會長著,或長熄。
也有可能壞到電子零件擊穿,220Vac 去了低壓控制線路。

通常細 Amp 數係電子零件控制通/斷,大電流(10A, 20A, 30A)會有用 relay.

EMSD Code of Practice 8B (2) 隔離器件 (e) 寫咗...
『緊急停止按鈕及半導體器件,如“觸式控制開關掣”或“光電式開關掣”,不得用作隔離。』
用呢啲觸控制/遙控掣關了電,唔算隔離冇電。要關 MCB 先叫做冇電安全。

TOP

況且,如果係單線(無中線,只有火線)嘅電子開關,所謂關了,都只是電阻大、電流細,令電器唔著。實際仲有電流流緊,養住個電子開關。

寫例書班人,就會覺得...呢 d 係壞左,就唔識斷電。
同埋佢哋計斷,係完全唔經金屬接點,或電子零件,完全斷開。單線電子制唔通唔等於完全斷開。

有 relay 嘅,唔知佢嘅時失靈,忽然著了 relay。

所以前一級有機械式開關,是不能少。

TOP

況且,如果係單線(無中線,只有火線)嘅電子開關,所謂關了,都只是電阻大、電流細,令電器唔著。實際仲有 ...
Ian_Seabourne 發表於 2024-6-27 17:28



咁如果壞左到熔左而火燭既可能性呢?
定係因為燈制入面淨係得火線 ,所以唔會有呢 D 危險呢?

TOP

我部 冷氣 都係咁開關, 咪好危險? ? ? ?  

TOP

任何情況, 維修一定要關大掣,
如果串聯有線甩咗,青線有機會回氣, 小心

TOP

咁如果壞左到熔左而火燭既可能性呢?
定係因為燈制入面淨係得火線 ,所以唔會有呢 D 危險呢? ...
doggiestyle 發表於 2024-6-27 17:34


電子零件用料,國產同進口都已經唔同價錢。
焊接手工又會有唔同(有無錫渣、有無洗板...)
PCB 設計,clearance 又會唔同。
膠是否阻燃、會否預熱熔.... 全部唔知
好難一慨而論。

TOP

本帖最後由 qkuser 於 2024-6-27 18:46 編輯
如果用半導體做開關那擊穿有機會長short
如果用relay就相對安全很多 ...
hon829 發表於 2024-6-27 12:47

relay 都會常通. 我試過有隻relay 行得耐變左常通, 但無燒,只係唔識彈返開. 拍幾下就彈返開.又正常運作返

TOP

本帖最後由 Ian_Seabourne 於 2024-6-28 16:19 編輯

我都用咗d無牌子單火線 315Mhz 做燈制 5-6年。

換可調光 LED,發現關了仍然微亮,及見到閃。睇賣家描述,要並粒電容在燈 input 位,之後正常用咗幾年。

某日開始搖控唔到,但牆身熄到。

咁就換咗個 relay 無制面,有 LN 輸入嘅制。電容拆埋。
暫時用咗一年多,無問題。
風扇加埋,方便瞓到凍,唔使起身熄風扇。

無過熱,無熔,無燒過零件。

危唔危險,自己判斷。
樓主如想知牌子款式再找俾你。

TOP