屋企裝電熱水爐(3000W),本來打算買個45A曲架制裝,不過裝修師父話20A就夠,吾駛用貴好多45A,e+個20A
曲架用左7~8年都OK,拆開睇過D接點冇變黑

TOP

我不是教樓主在浴室裝開關掣,我只是回應5樓的疑問。

via HKEPC Reader for Android ...
skyfall 發表於 2018-12-13 11:25



只對疑問樓主咁勇敢~豪~裝咋

TOP

屋企裝電熱水爐(3000W),本來打算買個45A曲架制裝,不過裝修師父話20A就夠,吾駛用貴好多45A,e+個20A
曲架用左 ...
Vincent2006 發表於 2018-12-13 11:37



3000W 又不用去到45A雙刀制

TOP

回覆 4# goom
我自己cb用16a制,線就10mm2
其實關鍵係漏電保護要夠靈敏 。国标講緊係10mA。 香港一般都係30mA,買料時要特別留意

TOP

只對疑問樓主咁勇敢~豪~裝咋
goom 發表於 2018-12-13 13:29

樓主應該想全屋電器換新,真係好豪爽。

via HKEPC Reader for Android

TOP

回覆 14# mrmnm


    30無咁易跳制,無人想個客日日唱衰自己

TOP

樓主應該想全屋電器換新,真係好豪爽。

via HKEPC Reader for Android
skyfall 發表於 2018-12-13 14:07


可能還想送錢豪裝附近街坊

TOP

本帖最後由 mrmnm 於 2018-12-13 14:39 編輯

delete

TOP

回覆 16# goom
其實全屋插蘇SHARE一隻30mA同埋熱水爐獨立一隻10mA都好少跳
呢D位先係叫交足貨

TOP

本帖最後由 goom 於 2018-12-13 20:53 編輯
回覆  goom
其實全屋插蘇,一隻30mA同埋熱水爐獨立一隻10mA都好少跳
呢D位先係叫交足貨 ...
mrmnm 發表於 2018-12-13 14:38


同你講安全浴室LED燈都要上膠墊密封,而用唔會10咁Q高,只會用3樓下(日日跳死你)
重有你可能唔知道喺有次數life span,當然你識得換一換問題,唔識人點算?


交乜嘢貨?我又唔喺收人錢?RCD 30ma唔符合要求?

TOP