本帖最後由 3K 於 2020-4-1 22:38 編輯
你在邊個貼度睇到我話可以完全唔使打喇叭???又加料?
thoito 發表於 2020-4-1 22:20


係你講 “打喇吧工具黃氣+火槍” , 已經問左你幾次啦喎 。
而 Cut 室內機駁位直焊呢個做法係你帶出嚟嘅 , 唔係廠方說明書指引做法就帶出左保養問題啦。

TOP

本帖最後由 charleslam009 於 2020-4-1 22:50 編輯

我家人屋企室內機比我個冷氣佬都係CUT NUT燒焊,佢有問過我好唔好,我只係講各施各法,唔漏就得,對事唔對人,保養代理睇CODE磅種做人,冇得瀨,E家冷暖變頻行咁高磅,少個NUT少個問題,我覺得冇乜問題,室內機基本上成世都唔需要拆過NUT

TOP

係你講 “打喇吧工具或黃氣+火槍” , 已經問左你幾次啦喎 。
而 Cut 室內機駁位直焊呢個做法係你帶出嚟 ...
3K 發表於 2020-4-1 22:36



個"或"有咩問題?因應環境要求用唔同工具做唔同工序,比安裝果個自已選接喉方法及相應工具有咩問題??
cut nut焊接行內好常見呀,正常工序。邊間話唔保?唔比班師傳x佢,佢仲想人地攞佢d機裝?我想講句,cut nut燒焊唔係我獨有架
宜家打nut有好工具新手都好易打(我第1個回貼話個套美國仔,真係盲都可以做打),打nut埋喉時間仲短。就算係新手打唔好,漏雪種都係1年後事,你估佢仲返唔返泥?
唔係好心或熟客我做咩同你接焊。係半天機位燒又要就機又要就唔好燒到其他野,你以為在地下燒好先上機??

TOP

個"或"有咩問題?因應環境要求用唔同工具做唔同工序,比安裝果個自已選接喉方法及相應工具有咩問題??
...
thoito 發表於 2020-4-2 00:06


得啦,原來你嘅中文“或”唔係 二選一 ,仲包含 “及” 。

TOP

收到
室内機兩邊有約1cm斜水
9sea君 發表於 2020-3-31 22:12


裝機無需要整色整水, 特登裝斜部機~

TOP

用硬喉做去水個斜水可以做得準D,
我就1米斜幾mm
TDA1521A 發表於 2020-4-1 02:47


斜水不足, 最少都要1/100
1米斜1CM

TOP

個"或"有咩問題?因應環境要求用唔同工具做唔同工序,比安裝果個自已選接喉方法及相應工具有咩問題??
...
thoito 發表於 2020-4-2 00:06

做装修有D冷氣佬都係焊接‧問過佢‧  佢話係麻煩D‧不過漏雪種機會少好多‧
因為如果一年後有漏‧個老細一定揾番佢!

TOP

你真係做開豪宅忘了民間, 現實8-9成住宅都係5-6米內搞掂啦 。
好啦就當你超50呎即約15米,一餅喉有15米有25米 , 做咩唔用25米去做呢?一定要分開兩邊穿架咩?定係分兩邊慳工夫?
去水?仲用硬燈喉做去水?現成大把軟喉!
室內機cut左喇叭口駁位直焊銅喉嗎,見識過啦! 室外機唔駛打喇叭口嘅? 直焊室外機真係未見過!
正常人做法你唔諗,係到要諗到“專業偷雞” 手法。 不如準備埋氮氣試壓同清喉啦。
話時話 室內機cut 駁口位直焊 代理保唔保架?!
3K 發表於 2020-4-1 02:00


私樓好多都會超過5-6米喉
因為有D私樓, D機排晒入廁所外牆出面, 只計條喉入廁所到直落都差不多4米喉, 仲未計走廊同後面打橫去到機身依段 (講埋燒銀焊問題, 如果要連過幾個過牆窿, 2分喉都可以一條放到尾, 但去到4, 5分喉,過90度曲, 屈曲左喉過牆, 尾段都放唔番直繼續去, 所以就燒喉)

室內機cut左喇叭口駁位直焊銅喉, 如果做入牆喉, 差不多係指定動作,
因為燒銀焊漏雪種機會細, 打nut, 有d裝機佬收得過龍,一段時間後爆nut, 不過唔算常見~
直焊代理當然會保, 就算佢地維修要換機, 佢地都會照燒番焊

TOP

佢講d野一睇就知佢冇自己裝過分體,只不過爲左在前面寸左我後又收唔到科死撐姐,由佢拉。

TOP

本帖最後由 TDA1521A 於 2020-4-4 14:37 編輯
斜水不足, 最少都要1/100
1米斜1CM
邊個邊個 發表於 2020-4-2 23:38


成段7米斜5cm左右,希望用落會冇問題

各位師父有冇包豬腸膠布介紹介,
youtube見日本人包喉果隻電線胶布包完幾靚
唔知香港邊有得賣
https://www.amazon.co.jp/dp/B005 ... &language=ja_JP

https://www.amazon.co.jp/dp/B005 ... &language=ja_JP

https://youtu.be/AtovhJ4QylM?t=1804

TOP