家用電磁 煲水就勁,煑野一系over power
一係唔夠力
冇中間

用過就明冇可能取代明火
由奇中餐

TOP

師兄想問下有冇改3腳,定係用轉頭 ?
caihk 發表於 2017-3-9 17:31

轉頭不安全的;直接改英規三腳(甚至連線一齊換)啦,而且唔難。


我就想買個商業級單頭桌上電磁爐。
如果入面電子野係 EGO 的就更好。

TOP

轉頭不安全的;直接改英規三腳(甚至連線一齊換)啦,而且唔難。


我就想買個商業級單頭桌上電磁爐。
如 ...
BEpsilon 發表於 2017-3-9 19:36


你自己改,定係拎去比人改 ? 如果連線一齊換咪要焊,個爐咁大功率焊得唔實既話就 。。。

TOP

師兄想問下有冇改3腳,定係用轉頭 ? 如果係改3腳,賣家會唔會幫改賣先發貨,定係落到香港自己諗辦法 ?  ...
caihk 發表於 2017-3-9 17:31

digiman師兄果款電磁爐,圖片中見唔到插頭,可能本身冇跟插頭,就算有插頭,相信都係大陸16A規格。

叫賣家換隻英規13A,佢隻爐標示3000W,雖然digiman測過祗係11.x A,相信佢亦唔會咁做,佢件產品 "足唔足" 火數係另一回事。

就算係裝隻13A插頭,都喺香港買隻靚嘢自己裝啦,用鉗錶都測到高達11.x A,瞬間電流可能更高,而且大陸較少品質好嘅13A插頭,賣家肯換你都咪制。
其實自己換(裝)13A插頭亦好簡單,最多十幾廿分鐘搞掂。

咁高耗電嘅電器,對插頭、插座(或拖板)質素嘅要求需較高,接觸不良導至發熱會好危險,最理想當然係用接線蘇,不過按條例規定,裝接線蘇必須揾 "合資格人仕" 搞。

TOP

我買時推廣價265送鑊,依家貴咗少少
digiman 發表於 2017-3-9 18:11


咁個爐會唔會響 (過熱警報,不適合廚具) ? 同埋成個爐面都係受熱範圍,咁如果放個細兜落去,會唔會
過熱 ? 因爲一般電磁爐都有一個大圈同一個細圈範圍,過細或者過大既廚具都有機會出 error 警報。

我自己用緊 homey 家美牌電磁爐,用咗4年都仲用得,不過我平時煮野開細火 (100-120度),因爲開大火煮得耐會必必聲 (過熱警報聲)。

TOP

digiman師兄果款電磁爐,圖片中見唔到插頭,可能本身冇跟插頭,就算有插頭,相信都係大陸16A規格。

叫賣 ...
dcc2000 發表於 2017-3-9 20:12


    本身跟大陸三腳插(16A呱,我唔知), 收貨第一時間換13A插頭試機

不過我個蘇可能有少少舊長時間用微暖咁,安全計已經改咗簪線30A電箱

TOP

咁個爐會唔會響 (過熱警報,不適合廚具) ? 同埋成個爐面都係受熱範圍,咁如果放個細兜落去,會唔會
過 ...
caihk 發表於 2017-3-9 20:20


    煱形有10吋,發熱位8吋,中心約吋半位唔熱,爐底有雙風扇抽風散熱未試過過熱,不過大聲到好似抽油煙機咁,拎起隻鑊會停,用平底煲8吋以下問題不大,不過用平底煲有少少滋滋聲

呢隻炒爐適合炒有一定分量嘅嘢,煎隻蛋或一塊午餐肉我就會用返明火,其實我只係試用吓電磁炒爐,睇吓日後再裝修時要唔要轉電磁爐,我個人就覺得都係明火調較好用啲,不過有屋企人鐘意用呢隻爐多啲,習慣呱

仲有隻爐關機備用都要用0.3XA電約7X W,電源一定要有開關,我依家用曲架掣

TOP

你自己改,定係拎去比人改 ?
caihk 發表於 2017-3-9 20:09

自己做。主要因為個電磁爐條原裝電線唔夠長但又唔想用拖板。

如果連線一齊換咪要焊,個爐咁大功率焊得唔實既話就 。。。 ...
caihk 發表於 2017-3-9 20:09

以我拆過的來做例子,入面接線位不是靠焊錫接實的。

TOP

仲有隻爐關機備用都要用0.3XA電約7X W,電源一定要有開關,我依家用曲架掣
digiman 發表於 2017-3-9 20:59

待機都七十W,唔會啩,用鉗錶check?
有功率計嘅話,check吓PF。

TOP

待機都七十W,唔會啩,用鉗錶check?
有功率計嘅話,check吓PF。
dcc2000 發表於 2017-3-10 00:04


係用uni t雞鉗錶,真係好誇張,部嘢關機都有數字燈著住,機械掣都唔設計到真正關機,問客服話正常
冇功率計

TOP