P記一拖三變頻分體機重生篇

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-14 16:16 編輯

4月尾屋企人嗰部P記一拖三分體機有一晚無啦啦突然死亡, 3部掛機嘅TIMER燈長閃, 試咗熄大制斷電、撳遙控或掛機嘅reset制, 重開機後故障依舊。
用遙控check error code 為 F90, 室外機嘅自檢LED亦顯示為F90, 指PFC電路故障, 原因可以係室外機主板甚至Compressor壞。

當年裝修時, 因有雪種喉入咗傢俬及假天花, 要重新拉喉, 家具好難無損, 或多或少都要執手尾, 用返舊喉又唔太理想, 原本打算嚟緊一、兩年會大裝修, 若依家裝新機, 到時又要就位或移機, 所以傾向寧愿維修。




附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-14 14:41 編輯

揾P記代理信X, 檢查費980, 仲要等一、兩星期, 之後轉折揾到位師傅, 佢話信X仍有零件可提供, 報到大概維修價格, 換主板、濾波板、壓縮機、維修人工等等各項價格, 屋企人最終搭咗棚, 師傅拆開檢查後有講過部機比較舊(用咗13年), 要維修當然可以, 報咗個總維修價, 但值唔值得整就自行考慮。

最終, 當然(省卻千字), 無奈之下要選擇換機, 因位置所限, 只能裝返一拖三, 機 + 裝工, 預計至少兩萬七、八。


附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-15 02:05 編輯

其實部機一直正正常常用緊, 個死亡跡象似係電路(電子零件)問題, 雖然師傅有講過壓縮機三組線圈阻值低於官方spec, 可能導至主板損壞。

喺揀新機其間, 部舊機反正擺喺度等報廢, 為何唔做吓科研?

首先search吓淘佬有無主板, 完全一樣嘅就預咗冇喇, 外觀相當近似嘅(一拖四)型號就有, 但PCB及螺絲位置亦有分別, 賣家話用唔到。

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-15 02:02 編輯

喺外國揾到拆機主板, 運費仲貴過三塊板, 總計要成兩千幾蚊。

都係拆開睇吓先, 安裝嘅位置確係刁鑽, 感謝之前嘅師傅將最難拆嘅螺絲擰鬆咗。

部機嘅狀況, 銅管表面當然有氧化, 畢竟十幾年機, 同時發現當年師傅並無搣開底盤去水口鐵片(喺風扇摩打支架與散熱之間位置), 及做去水(淨冷機好多師傅唔做), 因高低壓銅管嘅倒汗水會被旁邊膠冚導入鋅鐵底盤, 若冇開去水口, 即係養水喺底盤, 導至生銹係必然, 情況類似冇做去水嘅窗口機。





先檢查壓縮機, U-V-W 3組線圈阻值均為0.9Ω, 未知是否符合官方規格, 絕緣錶500V檔, U-V-W 3組對地(約790MΩ)無短路, 有冇內傷就唔知了。
檢查幾粒sensor阻值, 基本符合官方規格。






若要將整個模块(主板及濾波板)拆下都幾大工程, 要甩晒旁邊主供電、及3部掛機嘅電源線, 唯有偷雞只拆機頂主板, 主板與黑色膠框有封膠, 拆走6粒螺絲後, 用cutter界開主板與膠框位置嘅封膠, 取出主板。





附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-14 19:15 編輯

主板零件冇明顯燒毀痕跡, 初步檢查發現PFC電路嘅IGBT管燒毀(E、C短路), 而兩隻橋式整流器, 及IPM模块(推壓縮機)均正常, 若壓縮機有問題, IPM通常會燒埋, 鬆5粒螺絲拆下散熱器就見到以上4個零件, 導熱膏似乎都乾硬化了。
拆下GT30J122 IGBT, 確定E、C短路, 再測其它位置電路有無異常, 特別係6粒連接IPM模块嘅680Ω電阻, 及IGBT嘅電路(Zener、三極管、光耦、電阻、電容)。







部機仍能出到error code, 理論上CPU控制電路, 及低壓供電係正常, 更換IGBT後, 及重新塗上導熱膏, 裝好散熱器, 封返螺絲位, 接220V測試, 因為冇接主要組件, 所以只能check到最基本嘅低壓供電是否正常。



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-15 02:21 編輯

部機反正都係等報廢, 搏一搏, 單車變摩托, 將主板裝回, 接好所有插頭, 開大制, 按遙控開機, 壓縮機及風扇正常啟動, 室外機嘅自檢LED亦顯示正常, 室內掛機亦可用遙控清除F90 error code。




熄大制, 主板噴返保護漆, 等幾個鐘乾固後再開機, 一切正常。




飽歷十多年日晒雨淋嘅豬腸喉早已老化開裂, 劏幾條豬腸喉暫時紮住頂檔, 試吓長Run兩三日部機有冇問題。
電線並非4芯線, 係3芯線 + 1, 之前裝機師傅嘅手工及專業, 自行評價。




附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-15 02:29 編輯

Run咗幾日冇問題, 淘埋其它材料, 開口自粘豬腸喉, PVC紮帶, 鋁箔膠紙, EVA膠水, 索帶, 喉馬等進行修補。




洗機, 拆舊豬腸喉, 整理電源線, 裝不銹鋼去水盤, 套上新豬腸喉, 每條喉接駁位用膠水及鋁箔膠紙封好, 先包一層PVC紮帶, 之後連埋電線一齊再包一層, 再油SIKA防水油(係其它地方用剩的), DIY級別, 手工麻麻, 部機捱到幾耐得幾耐, 嚮應環保。














順便買咗隻玩具。




淘豬腸喉時然發現呢種室外機 “隔塵網”, 用咗一星期已見積塵, 若室外機位置手可觸及, 可以試試, 畢竟一般用家要洗室外機比較困難(排走污水), 所以好多人選擇落大雨時洗室外機, 尤佢流落街。



附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

本帖最後由 dcc2000 於 2026-6-15 02:32 編輯

順手整埋兩隻黑屏遙控(換偏光底膜)
更換時要試角度, 我呢張銀面白底需要左轉45°









附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP

無功底做唔到, 佩服.

TOP

多謝師兄分享。

TOP