今早手多多用隻Corsair hx520牛測試 loading(12V 8A),冇用接頭只用銅線接上,點知唔夠數分鐘出燃燒味,立即關上電源,發現火牛條12V 4pin頭熔化了

TOP

今早手多多用隻Corsair hx520牛測試 loading(12V 8A),冇用接頭只用銅線接上,點知唔夠數分鐘出燃燒味,立 ...
avdaemon 發表於 2013-10-14 11:25


電流太大了...
大4pin rated current ~5A
你有冇set cutoff電壓?volt dropr唔大咩?

TOP

本帖最後由 kamcm 於 2013-10-14 15:43 編輯
今早手多多用隻Corsair hx520牛測試 loading(12V 8A),冇用接頭只用銅線接上,點知唔夠數分鐘出燃燒味,立 ...
avdaemon 發表於 2013-10-14 11:25


我覺得係因為接點接觸不良產出高熱所以出事
而不是8A 的問題...

測試大4PIN 我會駁一條...開左皮的大4PIN延長線 , 之後拿夾夾實來測...

Corsair hx520牛 應該仲有保

TOP

回復 253# kamcm

原來顆IGBT燒到短路了,唔怪得知線都溶埋啦,有甚麼解決方法,萬一夥power mosfet突然短路?
看來這顆IGBT不是想像中的強
10A電流應該用甚麼的接線才合理?

TOP

本帖最後由 kamcm 於 2013-10-14 17:20 編輯
回復  kamcm

原來顆IGBT燒到短路了,唔怪得知線都溶埋啦,有甚麼解決方法,萬一夥power mosfet突然短路?
...
avdaemon 發表於 2013-10-14 16:40


粒IGBT 會燒, 可能因為設計唔係FOR線性使用...
詳情請看#199
http://www.hkepc.com/forum/redir ... 05&pid=30697812

呢類元件一旦過載而死, 多數就會短路...

原因二可能是散熱膏問題, 熱力不能及時導出... 粒IGBT 熱死左
http://www.hkepc.com/forum/redir ... 05&pid=30745778



但電源應該都有過載保護... 連插頭都熔了都唔識保護, 隻牛點睇都有點問題....
拿去代理換過隻

===========
Btw, 我果粒巨型的Mos 已經到左香港, 明天可以在順豐門市自取...
貨到左手再測試下可唔可以挑戰到120W /150W..

TOP

回復 255# kamcm

睇翻夥FGA25N120嘅SOA diagram,DC operation最大得10幾A,加埋derating影響,加速了死亡。不過唔信邪,明天買埋10A MCB,short-circuit冇有怕

TOP

好大機會係散熱不足, 我部用psmn020-150w mos 去到170w 行左幾分鐘
Image00003.jpg

TOP

好大機會係散熱不足, 我部用psmn020-150w mos 去到170w 行左幾分鐘
Inti 發表於 2013-10-15 09:48


What is this equipment? thanks.

TOP

回復 258# avdaemon

m8v6 , 我都有部

TOP

What is this equipment? thanks.
avdaemon 發表於 2013-10-15 10:28



http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2004009
部野行170w 就無度過溫度, 150w 果時度過mos 表面約80度, 風扇行自動, 全速大約75度,
行170w 我估表面有100度

TOP