本帖最後由 ylkyeung 於 2022-4-11 15:05 編輯
回覆 4# indigo
前幾日買左部 美水 MS510TXUP, 無 label sealed (唔知行貨有無)
除左開機頭一分鐘比較噪, 其他時間都可以接受(長行 2500 RPM)。
我自己換左貓扇(NF-A4x20 PWM), 但有幾個問題出現, 暫時未完全解決。
1. 4-pin插頭 防呆位 及 針腳次序 唔同
NF-A4x20 PWM 防呆係包括3個針腳(GND, +12V, RPM)
原廠係 AVC DA04015B12MP041 防呆係包括4個針腳
針腳次序係相反(暫時確定 GND, +12V 由1,2腳 轉 4,3腳; RPM、PWM 未有工具測量)
2. 開機後 風扇燈 會轉燈色(Fault), 風扇狀態會不斷 Operational / Fault 之間切換, 但風扇Keep 住有轉。
有試過按照網上圖片安裝(RPM、PWM 針腳位置交換), 風扇轉速有提高, 但 風扇狀態只顯示 Fault。
3. 溫度上升
我用左 1個 1G, 1個 2.5G, 1個 1G POE 比AP, 2個 10G
原廠風扇 keep到 50度內(2500 RPM), 換完貓扇明顯風力大減(有可能PWM信號唔夾),
溫度接近60度 (室溫~29度)
天氣熱左好多, 如果溫度再上升, 可能換返原廠風扇 +電阻線試試
參考:
http://machbbs.com/chiphell/472919
小文嗨嗨:
我之前有帖子有这个的介绍,可惜被论坛锁了,给你说结论吧,就算线序是对的,这个交换机和猫扇的调速策略就不一样,不能替换。换了就会报警,且无解。 |