電路探討

本帖最後由 冰之風 於 2025-5-21 14:23 編輯

如果咁接法係咪有問題呢?
紅線(電燈)制----燈---黑線(蘇底)

via HKEPC Reader for Android

紅邊黎?
黒邊黎?
有無經漏保?
咁問得即係無基本電工知識。。。。。。。阿們

TOP

假如燈的紅線唔經漏電斷路器,而蘇底的黑線經漏電斷路器,而開燈後電流大過 30mA,漏電斷路器就會跳。

TOP

唔該ching先,紅線由管燈嘅mcb黎,只是回路接去蘇底既手拖手返去mains。例書好似冇咁接法,問過老師傅,又話得。所以提出黎探討下。

via HKEPC Reader for Android

TOP

本帖最後由 Ian_Seabourne 於 2025-5-22 08:23 編輯

因為燈在天花,好多時摸唔到,所以燈的 MCB 有時會唔經漏電斷路器。
亦避免其他電器漏電跳 RCD,夜晚唔會燈都無埋。

最實際方法,係打開電箱蓋睇下就知
『問過老師傅,又話得』咁老師傅睇過未,定隨口噏?
例書一定話唔得。老師傅話得,係假設燈都經漏電斷路器再分出MCB....

TOP

可能(老)師傅真係好老,當年沒漏保這裝置

TOP

回復 5 #Ian_Seabourne

Ching資料有益有建設性,已可解開問題。咁接回燈嘅來回氣就啱啲。謝謝。

via HKEPC Reader for Android

TOP