[測試] DDC水泵壽命 (維修完畢更新)

本帖最後由 TWCACM 於 2023-11-13 16:54 編輯

我嘅情況係噤,個Loop用緊DDC,隻Alphacool DDC用左大約7個月就壞左,之後再換EK DDC大約用左1年,剛剛都死埋

想請教下噤多師兄,因乜情況會好似我噤,我每次用完電腦都會關機,係我使用習慣引致,定係DDC本來就唔耐用?   

via HKEPC Reader for Android

維修完畢更新

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

你係咪無插control PWM 同tachometer個兩pin ?
DDC 全速運作2-3年就會GG
D5 就好的4-5年左右。
一向D5都係 ...
O人 發表於 2023-10-19 10:11

我嗰隻EK得1個電源同1個4pin,4pin我已經插左去主板個水冷位度,可以係Bios度睇到同控制轉速…

如果DDC係本身短命,我換啲平嘢就算 感謝師兄教路

via HKEPC Reader for Android

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

咁你有無控制轉速?(入bios/底板提供既介面)
齋插唔理一樣係地板油,因為當你入緊水。
你隻DDC咁短命你係咪 ...
O人 發表於 2023-10-19 10:52

我有set,大約行60%,我見水温行完個loop入水箱前大約係35度左右。我揾下有無舊相,揾到再貼上嚟

via HKEPC Reader for Android

TOP

我嗰隻EK得1個電源同1個4pin,4pin我已經插左去主板個水冷位度,可以係Bios度睇到同控制轉速…

如果DDC ...
TWCACM 發表於 2023-10-19 10:49


EK, Barrowch, DDC / D5 都有用過,用左兩年都正正常常,係咪你個 CASE i100pro 磁場太勁

TOP

點死法?
無落FILTER個泵卡死左?

TOP

本帖最後由 inori 於 2023-10-20 09:45 編輯

我係AQ買既兩隻DDC用左6年幾都仲健在, 平時都係50%轉速左右
Screenshot 2023-10-20 094423.png

TOP

EK, Barrowch, DDC / D5 都有用過,用左兩年都正正常常,係咪你個 CASE i100pro 磁場太勁 ...
timso 發表於 2023-10-19 16:07

我都唔知點解

via HKEPC Reader for Android

TOP

點死法?
無落FILTER個泵卡死左?
XML 發表於 2023-10-19 21:59

開機個泵唔轉…唔郁…同無反應

剩係得個sensor係度嚮…

via HKEPC Reader for Android

TOP