關於冷排與泵既一個問題

搵個240排做比喻
咁運行時水入到個排既時候,入面來回咁係散熱管走10次,再出返去喉

咁假設個泵揚程係3米既
而一個240排,入面有10條比水走既散熱管, 咁係咪應該24cm X10=24M
再駁埋其他走既水管(6M之內),個泵就叫承受到
條數係咪咁計?

知既師兄分享下,造福EPC群

[ 本帖最後由 simplekk 於 2009-10-7 23:50 編輯 ]

咁多玩水師兄訓左喇?

TOP

個泵揚程應該係計D水由最低位推幾高~~

TOP

原帖由 kw223 於 2009-10-8 00:21 發表
個泵揚程應該係計D水由最低位推幾高~~

原來咁咖
咁咩數先知隻泵咩力水夠推幾多件野

TOP

電腦行水冷多數係closed-loop system,即係d水係完全密封係水道入便,咁情況下高度上落差係互相底消,唔洗考慮,而水泵既揚程係底消水同水道之間friction,包括每轉一個曲,每入一個block,每經一個配件。
只要將所有數字總和就知道你個水冷系統所需之揚程,然後對比水泵官方數據就知道個水泵係你個系統入便應有水流量,而得出水流量多少就可按個人要求考慮換一d揚程或水流高d既水泵

TOP

包括每轉一個曲,每入一個block,每經一個配件

呢度數字可以點知?

TOP

呢個係個泵既資料

TOP

曲同配件有handbook查,可以搵相近數字,但block就一定要廠方提供先有,或自已做實驗收集數據

TOP

原帖由 clivemilk 於 2009-10-8 01:31 發表
曲同配件有handbook查,可以搵相近數字,但block就一定要廠方提供先有,或自已做實驗收集數據

個實驗可以點做?

事關成套野暫時都仲係larkooler一SET(mos,cpu,nb,sb,gpu,240排)
日後諗住加多個240排, SO先咁有呢個問題出左黎

BLOCK既資料係呢度↓
http://www.larkooler.com.tw/watersystem/

[ 本帖最後由 simplekk 於 2009-10-8 01:43 編輯 ]

TOP

回覆 9# 的帖子

其實每一款pump(無論電動或風動)出廠都有條profromance curve,
y 軸係壓力,單位係psi, m head, kpa. etc.
x 軸係流量,單位係litre/minute(l/m), us gallon/minute(gpm), etc.
揚程其實係m head, 如果個pump有3米揚程,意思係當x軸(水流量)等如0的時,壓力係3m head壓力。

如果你有興趣的話,可以到martin.skinneelabs.com睇睇。

TOP