請問普通千元級數 APC UPS,
電池三年換一次嘅情況下,
部機最多可用幾耐就要換?
謝謝。
作者: Molo    時間: 2020-1-13 15:04

I also have a APC UPS over 3 years old, the battery and the UPS are still working well.

I will change the battery or the UPS only when either malfunctions.
作者: HKEPC852    時間: 2020-1-13 15:51

已經用左6年,無流汁,電池無變大,電量同岩岩買返黎一樣可頂到30分鐘,唔理了
作者: ck20000    時間: 2020-1-14 12:18

電 3-5年
機 15年應該可以掛~
作者: NOPSS    時間: 2020-1-14 12:42

買入門 model 換電好方便。

APC UPS 650 (華輝買粒代電150 之嘛)
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-14 14:27

回覆 5# NOPSS

請問即係部機本身仲耐用過電腦火牛?
電腦火牛每七年就要換一個,但 UPS 好少聽咁講。
作者: NOPSS    時間: 2020-1-14 14:38

UPS 其實係一隻 12V 逆變器。

而呢個逆變器 在香港好少可會用, 變左粒水電成日 Full 叉 (如果養成好習慣按test製 粒電無咁易死....)

當然,見過UPS 爆粒大水糖,bomb 一聲。

但APC 就未見過。 多數用到十幾年燒電阻就有
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-14 16:24

回覆 7# NOPSS

咁請問最好幾耐 test 次?
APC 好似每兩星期自動 test 一次,係咪唔夠?
作者: Molo    時間: 2020-1-14 18:50

The original battery came with APC UPS is really long lasting.
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-14 20:37

回覆 9# Molo

You are lucky, but I had bad experience before.
Battery of one of my UPS leaked after four year of use (without changing battery).
After that I started to be scaring.
作者: idolclub    時間: 2020-1-14 21:15

請問普通千元級數 APC UPS,
電池三年換一次嘅情況下,
部機最多可用幾耐就要換?
謝謝。 ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-13 13:16

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾部 APC Back UPS 650VA 同 Smart UPS 1000VA,機身已經用左超過十五年,仍然服役緊,好正常
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-14 21:18

回覆 11# idolclub

咁如果去 SSP 買嗰啲日本電,係咪都可以頂到三年?
作者: idolclub    時間: 2020-1-14 21:20

回覆  NOPSS

咁請問最好幾耐 test 次?
APC 好似每兩星期自動 test 一次,係咪唔夠? ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-14 16:24

每兩星期自動Test一次已足夠,Calibration可以半年甚至一年做一次
作者: s84292    時間: 2020-1-15 10:06

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾 ...
idolclub 發表於 2020-1-14 21:15


+1

我公司部650VA都用左十五年,壞親都係換電,部機都冇事
作者: HKEPC852    時間: 2020-1-15 12:56

每兩星期自動Test一次已足夠,Calibration可以半年甚至一年做一次
idolclub 發表於 2020-1-14 21:20



    請教下部UPS USB插左去NAS到,有無方法可以test?
作者: hk11    時間: 2020-1-15 16:56

請教下部UPS USB插左去NAS到,有無方法可以test?
HKEPC852 發表於 2020-1-15 12:56


如果你用NUT用ups server 同client
#send force shut down command to all connected machine
upsmon -c fsd
作者: wonghk1127    時間: 2020-1-15 18:16

舊apc 真係好襟, 公司有批快15年都未壞

新款的無咁耐用, 最快試過4年就壞
電池就更加唔耐用, 試過有批電3年未夠就脹電, 差d 拆唔出黎要換埋個ups
作者: dennix    時間: 2020-1-15 20:12

apc公司用,因為駁d系統跟保養商,佢地唔會淨換電,每次都成個換
但通常都係舊電脹爆,燒機先搵人睇
作者: KinChungE    時間: 2020-1-15 22:21

APC UPS 電池最長三年點都要換,除左容量下降外,仲會好容易漏電池水

APC 部 UPS機身係好耐用的,我有幾 ...
idolclub 發表於 2020-1-14 21:15


我覺得最大問題唔係漏電池水咁簡單
而係真係到死電果下, 佢係會成部斷電, 唔係passthrough
作者: edenho    時間: 2020-1-15 22:24

我覺得環境因素大啲
作者: madebyp90    時間: 2020-1-19 02:31

舊apc 真係好襟, 公司有批快15年都未壞

新款的無咁耐用, 最快試過4年就壞
電池就更加唔耐用, 試過有批電3 ...
wonghk1127 發表於 2020-1-15 18:16



    你冇test mah
test完見真章

要耐用,只可以diy外掛 電池
gel電,or卷電可以用足十年
不過超級貴
作者: 亞基拉    時間: 2020-1-19 04:16

我覺得最大問題唔係漏電池水咁簡單
而係真係到死電果下, 佢係會成部斷電, 唔係passthrough ...
KinChungE 發表於 2020-1-15 22:21


Apc smart series死電係by pass, 電池可以hotplug, 冇電池都可以繼續比電。不過斷埋市電或你息機就著吾返
作者: KinChungE    時間: 2020-1-19 16:12

Apc smart series死電係by pass, 電池可以hotplug, 冇電池都可以繼續比電。不過斷埋市電或你息機就著吾返 ...
亞基拉 發表於 2020-1-19 04:16


係?
點解我公司部舊既APC Smart 3000VA完全開唔到
按power掣都冇反應

以前中學又係試過死APC Smart UPS電池, 不過果部係650VA
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-19 23:22

回覆 23# KinChungE

唔係,我有部 smart-ups 前排死電,係過唔到開機嘅 self-test,一開就直接關機。
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-19 23:23

回覆 17# wonghk1127

想請問係壞咩嘢啊?
作者: 亞基拉    時間: 2020-1-19 23:59

係?
點解我公司部舊既APC Smart 3000VA完全開唔到
按power掣都冇反應

以前中學又係試過死 ...
KinChungE 發表於 2020-1-19 16:12


電死咗就梗係開吾到,我講嘅係ups 24x7開住而死電,所有ups 都吾會著機如果電死咗或冇咗

Smart ups 有出過650va咁細? 定係back ups?
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-20 00:46

回覆 26# 亞基拉

咁就奇喇,smart-ups 預設兩星期自檢一次,無理由可以俾粒電壞咁耐而唔知。
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 01:07

電死咗就梗係開吾到,我講嘅係ups 24x7開住而死電,所有ups 都吾會著機如果電死咗或冇咗

Smart ups 有出 ...
亞基拉 發表於 2020-1-19 23:59


我公司果部就係24x7開住而死電
一早交叉著左燈, 冇理佢, 照用
跟住再用多半年, 有一日突然發覺斷左電
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 01:08

回覆  亞基拉

咁就奇喇,smart-ups 預設兩星期自檢一次,無理由可以俾粒電壞咁耐而唔知。 ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 00:46


係一早已經壞左但係唔理
純綷當佢係一個拖板

同埋間房又冇人入去, 個serial port又冇插野, 壞左都唔會有人知
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-20 01:13

回覆 29# KinChungE

用 smart-ups 唔加塊 NMC 就明顯浪費咗部機
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 01:17

回覆  KinChungE

用 smart-ups 唔加塊 NMC 就明顯浪費咗部機
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 01:13


乜都冇加
連loading都徒左部機, 用得15-20%
作者: 亞基拉    時間: 2020-1-20 03:10

回覆  亞基拉

咁就奇喇,smart-ups 預設兩星期自檢一次,無理由可以俾粒電壞咁耐而唔知。 ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 00:46


我幾部rackmount smart ups都有定期self test,次次都話ok。通常死電都係話死就死,當然聴到alarm收到email次次都係人手甩咗舊電繼續用(希望市電吾好死),等新電到就hotplug返入去
作者: 亞基拉    時間: 2020-1-20 03:17

我公司果部就係24x7開住而死電
一早交叉著左燈, 冇理佢, 照用
跟住再用多半年, 有一日突然發覺斷左電:giv ...
KinChungE 發表於 2020-1-20 01:07


咁即係舊電死咗而又市電跳過啦,你吾好話apc死電係成部斷電啦。舊電死,部機都喺度bypass比電,半年都吾換就真係底你死
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 08:53

咁即係舊電死咗而又市電跳過啦,你吾好話apc死電係成部斷電啦。舊電死,部機都喺度bypass比電,半年都吾 ...
亞基拉 發表於 2020-1-20 03:17


市電100%冇跳過
因為部Firewall直出市電
跳過實會知

都話左當部UPS係拖板用, 半年咁少, 起碼用佢10年啦
平時一個拖板都用十幾廿年唔壞
作者: s84292    時間: 2020-1-20 09:44

係?
點解我公司部舊既APC Smart 3000VA完全開唔到
按power掣都冇反應

以前中學又係試過死 ...
KinChungE 發表於 2020-1-19 16:12


有一部APC 死過2次電,個外判黎開住機通住電換電都冇問題
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 10:08

有一部APC 死過2次電,個外判黎開住機通住電換電都冇問題
s84292 發表於 2020-1-20 09:44


咁可能真係壞機
作者: carl.20150508    時間: 2020-1-20 13:57

24x7開住, 通常2,3年要換電..
作者: 亞基拉    時間: 2020-1-20 14:39

咁可能真係壞機
KinChungE 發表於 2020-1-20 10:08


部機冇壞,係你吾明ups 嘅運作
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 14:42

部機冇壞,係你吾明ups 嘅運作
亞基拉 發表於 2020-1-20 14:39


我就係唔明點解ups唔可以冇電都照passthrough
唔駁UPS既機冇事, 駁左UPS既先死

通常細公司server, 唔係真係connect唔到都唔會理佢
死HDD RAID degraded都照用
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-20 19:48

本帖最後由 永恆的回憶 於 2020-1-20 20:26 編輯

回覆 39# KinChungE

因為 offline 及 line-interactive 的 UPS 都唔係 24*7 由電池取電,
係當有 power failure 先會用到舊電,所以理論上平時唔會掂到舊電,最多都係靠 AVR 調節下電壓嗰啲。

話時話,想知你話唔駁 ups 部 server 係不尋常地先死?
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 20:09

回覆  KinChungE

因為 offline 及 line-interactive 的 UPS 都唔係 24*7 由電池取電,
係當有 power fail ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-20 19:48


我唔駁UPS既係Firewall同Switch, 睇翻Uptime係冇死過
係駁住UPS果D Server熄哂
作者: idolclub    時間: 2020-1-20 21:23

我就係唔明點解ups唔可以冇電都照passthrough
唔駁UPS既機冇事, 駁左UPS既先死

通常細公司serv ...
KinChungE 發表於 2020-1-20 14:42

APC Smart 的有passthrough,Smart Online 的可以自己選擇
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 22:51

APC Smart 的有passthrough,Smart Online 的可以自己選擇
idolclub 發表於 2020-1-20 21:23


要入去set?
公司果部死電既已經開唔著
開得著當PDU用都好
作者: idolclub    時間: 2020-1-20 23:13

要入去set?
公司果部死電既已經開唔著
開得著當PDU用都好
KinChungE 發表於 2020-1-20 22:51

APC 的 Online 系列 UPS 可以set Bypass mode,如 APC 的 SMART-UPS RT 系列
作者: KinChungE    時間: 2020-1-20 23:28

APC 的 Online 系列 UPS 可以set Bypass mode,如 APC 的 SMART-UPS RT 系列
idolclub 發表於 2020-1-20 23:13


未玩過
部UPS從來未插過USB / Serial落電腦
作者: idolclub    時間: 2020-1-20 23:52

未玩過
部UPS從來未插過USB / Serial落電腦
KinChungE 發表於 2020-1-20 23:28

安裝 APC PowerChute Management Software,係部 UPS 有問題時可以自動以 Email 通知 User,及早知悉狀況

例如粒電死左好耐都冇人理,隨時會漏電池水而腐蝕埋UPS塊電路板,咁就連UPS都會壞埋
作者: KinChungE    時間: 2020-1-21 00:37

安裝 APC PowerChute Management Software,係部 UPS 有問題時可以自動以 Email 通知 User,及早知悉狀況
...
idolclub 發表於 2020-1-20 23:52


得閒玩下先
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-21 01:14

回覆 44# idolclub

有個問題想請教師兄,
因為家中現有一些 UPS 是較高級型號 (二千多的),
早前換了華x的 YUASA 日本電,
咁我仲要唔要住一夠兩年即換電?定係鬆手啲用三年都安全?
因擔心會在毫無預警下突然漏液,得不嘗失。
作者: idolclub    時間: 2020-1-21 14:49

回覆  idolclub

有個問題想請教師兄,
因為家中現有一些 UPS 是較高級型號 (二千多的),
早前換了華x的 Y ...
永恆的回憶 發表於 2020-1-21 01:14

電池並不會突然漏水,漏電池水係一個漫長既過程,是以月為單位的,並唔係今日冇漏,明天就突然漏

漏水前,電池會先發漲,所以到2~3年,可以先檢查下粒電個外殼有沒有突起發漲

也可以定期做一下放電測試,睇下粒電既容量。如果粒電既容量已下降到不足原來的50%,便要注意
作者: Oska    時間: 2020-1-21 16:26

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: codyhlau    時間: 2020-1-22 11:02

電池漏水就末試過、但電池發漲就試過(好難拿發漲電池出來)
家用UPS買大牌子平型號就好
唔知點解試過兩部較高型號UPS
因停電、之後粒電充唔到、換電都無用、平過部ーD事都無
作者: KinChungE    時間: 2020-1-22 12:15

機唔壞點解要換咁浪費
Oska 發表於 2020-1-21 16:26


因為懶得研究邊樣野壞, 成部換最簡單

情況等於一部過保既電腦, 壞harddisk, 公司都未必會買新harddisk翻黎換, 而係成部PC換
作者: 永恆的回憶    時間: 2020-1-22 16:30

回覆 51# codyhlau

我要加 NMC 卡,平嗰啲無得加,無辦法局住買貴。
作者: TH30    時間: 2020-1-23 23:44

電池並不會突然漏水,漏電池水係一個漫長既過程,是以月為單位的,並唔係今日冇漏,明天就突然漏
idolclub 發表於 2020-1-21 02:49 PM


漏水是由那個位置漏水?電極?
作者: idolclub    時間: 2020-1-24 22:49

漏水是由那個位置漏水?電極?
TH30 發表於 2020-1-23 23:44

先係外殼明顯發漲,再由接線位開始漏水