作者: a39g99    時間: 2023-8-14 23:20     標題: UPS一問

最近屋企電源方面出左問題
已經揾左專業電工檢查同換過水氣制(已肯定非負戴),但始終未能解決問題
(最近都無加過新電器,問題係突然發出...由最初一星期一次>兩三晚一次>每晚一次)
大致上要試邊件電器有問題搞到跳制,已經買左水氣制插蘇加快排除問題電器
但係電腦唔可能比佢不斷試跳制。硬碟咁落去遲早會出事

所以想買UPS保障一下,暫時需要買兩部
(1)HTPC,大約五隻硬碟,用電應該唔過300w
(2)主力機,4090+13900k+六隻硬碟
因為我目的只係需要比時間我手動關機,結束程序/備份手頭上工作
定係一定要買輸出功率成千w先得?

UPS基本都係APC/Cyberpower?
我2號電腦來講,4090+13900k買300w-500w ups得唔得
因為我只係想要一兩分鐘備份工作

APC Back UPS Pro BR 650VA/390Watts BR650MI 大約千三蚊到
Cyberpower 360W Tower UPS (IEC C13 x 4) UT650EIG 最平只係五百五十
兩者除左電源運轉時間長短有咩分別?

請問相關ups會唔會有軟件提供,當切換ups供電就自動關機?
另外係唔係只要將電腦mon同主機全部插落ups就得,斷電會自動切換供電
第一次用呢類產品完全零知識,麻煩有經驗既Ching指導下
作者: murderfreaker    時間: 2023-8-14 23:22

你可以用細功率嘅UPS, 問題係你要搏你唔High load。
如果High load時斷電一樣會Over current同你停電。
作者: happychanbb    時間: 2023-8-14 23:34

最近屋企電源方面出左問題
已經揾左專業電工檢查同換過水氣制(已肯定非負戴),但始終未能解決問題
(最近都 ...
a39g99 發表於 2023-8-14 23:20


隻650VA  
負載運行時間 390 W        只係行到 2m 44s

Q2. ups有軟件提供
https://youtu.be/xFtubOB3bTY?t=347

Q.3 係, 但留意返一部份ups    某幾個插頭可能只有防雷
作者: AC360    時間: 2023-8-15 00:01

最近屋企電源方面出左問題
已經揾左專業電工檢查同換過水氣制(已肯定非負戴),但始終未能解決問題
(最近都 ...
a39g99 發表於 2023-8-14 23:20

UPS 既 VA 數轉 W 既轉換率通常係6~7成, 1000VA 大約就600~700W, 而且唔建議 Full load 用, 最多係去到7~8成.

即係如果要用500W, 就要買 1000VA 既UPS.

UPS可以買APC 有USB控制功能既, Windows 已內置控制熄機功能, 也可以用APC送既控制軟件.
作者: ToNg.    時間: 2023-8-15 00:13

APC 係用USB控制關機,
不過一部ups只可以用USB控制一部pc,
你要控制2部pc,就要加張APC network 卡
作者: AC360    時間: 2023-8-15 00:32

APC 係用USB控制關機,
不過一部ups只可以用USB控制一部pc,
你要控制2部pc,就要加張APC network 卡 ...
ToNg. 發表於 2023-8-15 00:13

而且張卡係貴過部UPS
作者: KinChungE    時間: 2023-8-15 00:32

你如果有4090的話, 1000VA UPS都唔夠用, 隨時要1500/2000VA先得
買UPS係要計peak, 唔係計平時用幾多
否則一打機full load會直接cut你電 (唔cut都會beep beep beep)
作者: murderfreaker    時間: 2023-8-15 05:48

隻650VA  
負載運行時間 390 W        只係行到 2m 44s

Q2. ups有軟件提供


Q.3 係, 但留意返一部份ups    某 ...
happychanbb 發表於 2023-8-14 23:34

呢隻我有
你一超過400W,響兩嘢之後直接斷電保護啦。
作者: ckloop    時間: 2023-8-15 07:46

屋企用既UPS 一律推薦拖板款

https://www.apc.com/hk/en/produc ... 63-outlets-2-surge/
作者: 炎冬    時間: 2023-8-15 09:46

本帖最後由 炎冬 於 2023-8-15 09:48 編輯
最近屋企電源方面出左問題
已經揾左專業電工檢查同換過水氣制(已肯定非負戴),但始終未能解決問題
(最近都 ...
a39g99 發表於 2023-8-14 23:20



    如果樓主2部機都放在附近可以插在一部UPS用, 用買2部機錢, 買1部VA大的UPS, 樓主最好用功訊計度部主力機Full Load用幾多Watt電去決定買幾大W/VA的UPS, 因為用UPS都是長插, 除非你只是用來做Trouble shot就可以買細功率的UPS, 之後唔用/賣番出去.

p.s. 樓主想平, 可以考慮買2手UPS, 最多自己換左粒電就可以用...
作者: a39g99    時間: 2023-8-16 00:23

你如果有4090的話, 1000VA UPS都唔夠用, 隨時要1500/2000VA先得
買UPS係要計peak, 唔係計平時用幾多
否則一 ...
KinChungE 發表於 2023-8-15 00:32


其實我係預買兩部UPS,大約3-4k到
但係聽咁多位ching講,想夠力推部4090機應該無咩可能
上千w級別UPS我見好似近萬價位
咁我不如用個4bay外置接硬碟接落部HTPC
然後用一部450w咁上下既UPS應該無問題?
作者: KinChungE    時間: 2023-8-16 00:51

其實我係預買兩部UPS,大約3-4k到
但係聽咁多位ching講,想夠力推部4090機應該無咩可能
上千w級別UPS我見好 ...
a39g99 發表於 2023-8-16 00:23


邊使咁貴?
1萬可以買到APC 3000VA
作者: 炎冬    時間: 2023-8-16 09:52

其實我係預買兩部UPS,大約3-4k到
但係聽咁多位ching講,想夠力推部4090機應該無咩可能
上千w級別UPS我見好 ...
a39g99 發表於 2023-8-16 00:23



    APC Smart-UPS C 1500VA 230V SMC1500IC (900W)
全新都是3.9-4.2K, 有Smart Connect (LAN)不過沒得再加卡.
作者: s84292    時間: 2023-8-16 22:06

本帖最後由 s84292 於 2023-8-16 22:33 編輯
其實我係預買兩部UPS,大約3-4k到
但係聽咁多位ching講,想夠力推部4090機應該無咩可能
上千w級別UPS我見好 ...
a39g99 發表於 2023-8-16 00:23


公司最近買左部APC 鋰電 1350W 1500VA,5年保機,10年保電 $11XXX
3台SERVER + 8隻SWITCH + 24隻AP 功耗700W, 顯示可用13分鍾

係鋰電先上萬,因為電池預你十年都唔壞
傳統UPS好多都係4-5K就有1000W +1500VA

你買一部兩部機一齊用就得了,無謂分兩部
作者: menkeywewe    時間: 2023-8-16 23:15

回覆 4# AC360
轉換率最低係0.85 , 而家UPS最少做到0.9
作者: TH30    時間: 2023-8-16 23:15

公司最近買左部APC 鋰電 1350W 1500VA,5年保機,10年保電 $11XXX
3台SERVER + 8隻SWITCH + 24隻AP 功耗700 ...
s84292 發表於 2023-8-16 10:06 PM


AP耗電係指POE分出去?AP斷電咪友得佢斷囉?
作者: a39g99    時間: 2023-8-16 23:17

公司最近買左部APC 鋰電 1350W 1500VA,5年保機,10年保電 $11XXX
3台SERVER + 8隻SWITCH + 24隻AP 功耗700 ...
s84292 發表於 2023-8-16 22:06


係pice.com睇好似得APC SMC1500IC(900/1000w)
應該唔夠力帶兩部.
我見1200-1300w開始基本就過萬
作者: menkeywewe    時間: 2023-8-16 23:20

係pice.com睇好似得APC SMC1500IC(900/1000w)
應該唔夠力帶兩部.
我見1200-1300w開始基本就過萬 ...
a39g99 發表於 2023-8-16 23:17


邊洗過萬蚊呀...
3-4千蚊就有部
作者: s84292    時間: 2023-8-16 23:23

本帖最後由 s84292 於 2023-8-16 23:29 編輯
AP耗電係指POE分出去?AP斷電咪友得佢斷囉?
TH30 發表於 2023-8-16 23:15


YES, AP 係由POE SWTICH出,SW ROUTER 光BOX成套上UPS
停電個陣都可以頂到10分鍾內聯同連出街

公司一年會有1~2次局部跳電(全部都係工程問題,關錯制多(X)),但不影響ISP的服務
平均1-5分鍾,大家NOTEBOOK IPAD照做野
作者: s84292    時間: 2023-8-16 23:24

本帖最後由 s84292 於 2023-8-16 23:43 編輯
係pice.com睇好似得APC SMC1500IC(900/1000w)
應該唔夠力帶兩部.
我見1200-1300w開始基本就過萬 ...
a39g99 發表於 2023-8-16 23:17


4090 +13900K 你係長期FULL LOAD嗎?
https://www.price.com.hk/product.php?p=591978
2000VA 1200W 輸出 $4550

https://www.price.com.hk/product.php?p=147555
1500VA 1350W 輸出 $4300
不過唔係大廠,未必個個接受到

我比你主機峰值700W+HTPC 200W
1000W輸出其實夠

我7900X + 4090 成部機燈,水冷仲有LCD MON, 4隻4.0 M.2. SSD平均都係200-300W,
打機500W, AI畫圖打爆都係650W左右
你HTPC 咩SPEC, 要去到300W咁恐怖? 不如借機換部, HTPC 多過100W都好大食了
(隻ASUS PSU有個實時功耗顯示,我得閒無聊就係度望)
作者: murderfreaker    時間: 2023-8-16 23:32

APC Smart-UPS C 1500VA 230V SMC1500IC (900W)
全新都是3.9-4.2K, 有Smart Connect (LAN)不過沒得 ...
炎冬 發表於 2023-8-16 09:52

呢部有朋友俾咗我

夠捱13900K+4090,可以
作者: a39g99    時間: 2023-8-17 02:37

4090 +13900K 你係長期FULL LOAD嗎?
2000VA 1200W 輸出 $4550
1500VA 1350W 輸出 $4300
不過唔係大廠, ...
s84292 發表於 2023-8-16 23:24


只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTPC放廳,4090放房

4090 waifu2x 480p>1080p轉片
GPU一般行300w,13900k 150w到,6隻硬碟當一隻20w到,120w

HTPC都有五隻硬碟,部機係拎舊i7做cpu,總用電max去到300w應該差唔多
擔心打機4090(400w)+13900k(235w)
兩部機接一個UPS,4090一瞬間扯到最高,900w UPS應該有機會頂唔往斷電

即使試出跳電問題,UPS買完應該都會長插
咁不如超少少預算買多部當保險

HTPC,APC Back UPS Pro BR 650VA/390Watts BR650MI
4090,APC Smart-UPS C 1500VA 230V SMC1500IC (900W)
應該無問題?
作者: s84292    時間: 2023-8-17 09:22

只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTP ...
a39g99 發表於 2023-8-17 02:37


你擺得遠就唯有分兩隻

支援NETWORK關機的型號貴好多
作者: rcbananahk    時間: 2023-8-17 09:37

回覆 7# KinChungE


    打緊機SAFETY TURN OFF ....好難想像
作者: 炎冬    時間: 2023-8-17 11:02

你擺得遠就唯有分兩隻

支援NETWORK關機的型號貴好多
s84292 發表於 2023-8-17 09:22



    支援Network有樣好, 就是可以PC 同 NAS, 當斷電時經Network關機
p.s. switch當然都要插在UPS內, 唔你一斷電switch沒了電, 部PC/NAS都唔識自動關機.
作者: murderfreaker    時間: 2023-8-17 21:20

只係見上面Ching話一部UPS只可以usb接一部電腦
UPS實際用電又要再打七八折
兩部機又有少少距離,HTP ...
a39g99 發表於 2023-8-17 02:37

硬碟唔算好食電

如果你HTPC無插GPU
淨計HDD一齊轉都唔過30W (只要唔好一齊起動就得,否則每隻15W)
Standly 60~70W左右做得到。

但唔同地方分開一大一細係最易搞就真。
作者: hetzer    時間: 2023-8-19 17:40

UPS計法有兩部份,最大功率及後備電容量。如果4090加13900,你最後揾和功率計度吓你打機時用緊幾多瓦,UPS唔係只係停電時工作,D中高端UPS(APC 1500VA果部)係有regen,無停電都工作緊,一過負荷係會down嘅,平(白色650VA)都會響alarm,其實用唔到。至於停電頂幾耐就睇嚿電池有幾大,呢個係次要,一般停電都有軟件自動關機。
4090加13900 APC部1500VA未必夠,我3070加7950X就OK.

via HKEPC Reader for Android