Board logo

標題: 買heatbed用relay問題 [打印本頁]

作者: manqwe    時間: 2015-3-9 09:52     標題: 買heatbed用relay問題

買heatbed用relay應該買邊種?
我見好多鬼佬都係用中間果種
模組果種又搵來搵去都係得10A
好傷腦根...
relay.jpg

圖片附件: relay.jpg (2015-3-9 09:52, 66.8 KB) / 下載次數 53
https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1770473&k=c650ae3dbc5d44a2821cd18680cb3c83&t=1781461284&sid=1t3OJoUM0R


作者: dtom    時間: 2015-3-9 10:11

我用中間個隻
淘 keywords : 車用 繼電器 12v 40A
作者: manqwe    時間: 2015-3-9 10:53

本帖最後由 manqwe 於 2015-3-9 10:55 編輯

大A數穩定D?
要五腳定四腳?
如果五腳即係我張圖果隻已經得?
作者: dtom    時間: 2015-3-9 10:57

回覆 3# manqwe


A數大尐怕大陸品質問題, 價錢又唔差得遠

腳唔知有無分別,
我買左五腳, 但都係用四腳
作者: KSC    時間: 2015-3-9 10:58

用SSR,始終大電流的野開關多會氧化觸點。反正運費一次都回本。

注意SSR要用12V輸入控制的(如果你係一般的Ramp板)
作者: manqwe    時間: 2015-3-9 11:25

回覆 5# KSC

ssr要散熱喎!加埋好大舊
作者: manqwe    時間: 2015-3-9 11:28

回覆 4# dtom


    四腳都得!咁係接常開or常關?
有無話邊隻牌子好D?你用邊隻?
作者: Offer    時間: 2015-3-9 11:32

回覆  dtom


    四腳都得!咁係接常開or常關?
有無話邊隻牌子好D?你用邊隻? ...
manqwe 發表於 2015-3-9 11:28



    駁NO
作者: manqwe    時間: 2015-3-9 15:41

唔該哂!
作者: zetaho2003    時間: 2015-3-11 18:44

我買左第三隻, 但應該點駁??
作者: secmaster    時間: 2015-3-11 20:59

我都買咗heatbed/relay 請問咁駁有冇問題
注意, 只是一條線駁 ground

relay.png

圖片附件: relay.png (2015-3-11 20:59, 10.1 KB) / 下載次數 49
https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1771387&k=39b8cf7e669802f81c94a76c53e65e87&t=1781461284&sid=1t3OJoUM0R


作者: healingfoot    時間: 2015-3-11 22:20

hbp.jpg

圖片附件: [Hot Bed Relay Ramps] hbp.jpg (2015-3-11 22:19, 97.7 KB) / 下載次數 30
https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1771410&k=c547197c7efffdfda41da2ea3ed66a71&t=1781461284&sid=1t3OJoUM0R


作者: manqwe    時間: 2015-3-11 22:30

本帖最後由 manqwe 於 2015-3-11 22:32 編輯
healingfoot 發表於 2015-3-11 22:20



    30應該接heatbed
     87接火牛
https://www.youtube.com/watch?v= ... ndex=44&list=WL
作者: Offer    時間: 2015-3-11 22:33

30應該接heatbed
     87接火牛
manqwe 發表於 2015-3-11 22:30



    冇所謂的
作者: manqwe    時間: 2015-3-11 22:45

之前有人話過唔熱
另外原來用玻璃都用到近接喎
https://www.youtube.com/watch?v=c1VaZncLiBM
作者: manqwe    時間: 2015-3-12 02:30

電容式近接開關先真
作者: jeffchifu    時間: 2015-3-12 10:20

sensorok1.jpg
破璃只得0・2

圖片附件: sensorok1.jpg (2015-3-12 10:18, 136.06 KB) / 下載次數 31
https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=1771538&k=d3e6208a969e7f81e7fcf4800a21f1f0&t=1781461284&sid=1t3OJoUM0R


作者: dtom    時間: 2015-3-12 11:03

30應該接heatbed
     87接火牛
manqwe 發表於 2015-3-11 22:30



駁電子零件就要注意, 駁 heatbed  真係冇所謂
作者: manqwe    時間: 2015-3-12 13:40

破璃只得0・2
jeffchifu 發表於 2015-3-12 10:20


其實係咪咁計
只得20%用12mm直徑果隻
5mm檢測距離20%都仲有1mm,
應該夠啦!
作者: Roz    時間: 2015-3-12 19:04

http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2158608
呢樣嘢.已經有實作,小弟用24V10A為熱床提供獨立電源,而有關工具係深水埗已經可以搞定
作者: hong_mil    時間: 2015-3-12 22:18

大A數穩定D
作者: Roz    時間: 2015-3-12 23:11

熱床供電用大小 A數都可以的,影響加熱速度,
而電子器材落多D電流會穩定先係真...
作者: manqwe    時間: 2015-4-20 02:19

卒之按裝左heated bed,用左車用果D relay,
不過好鬼嘈!不停"得得得",正唔正常?
夜晚根本唔開得
SSR會唔會無咁嘈?
作者: Offer    時間: 2015-4-20 07:16

卒之按裝左heated bed,用左車用果D relay,
不過好鬼嘈!不停"得得得",正唔正常?
夜晚根本唔開得
SSR會唔 ...
manqwe 發表於 2015-4-20 02:19



    正常,SSR冇聲
作者: Roz    時間: 2015-4-20 08:36

其實呢。。。上個月寫左教學。。。
作者: manqwe    時間: 2015-4-20 15:05

不過無人講响得咁恐怖...