Board logo

標題: 師傅拒絕安裝冷氣機!? [打印本頁]

作者: JIMillim    時間: 2026-6-22 01:22     標題: 師傅拒絕安裝冷氣機!?

https://www.facebook.com/groups/ ... _type=recently_seen
我買咗格力3/4冷暖窗口機,大昌安裝師傅又係話火柴盒位左邊散熱唔夠150mm裝唔到,無提供任何可行方法,安裝師傅話大昌會星期一覆我有乜方案,本身個位裝緊定頻用咗(如圖)18年冇壞,但其實右邊有多過200mm散熱距離,其實係咪裝右邊少少就得?如果堅持硬裝上去會否無咗保養?買時仲有5年保養,謝謝各位!

第一次聽聞大陸格力機, 師傅唔肯安裝!
作者: vtrchan    時間: 2026-6-22 03:47

應該係錢作怪,佢個安裝可能只係包放部機上去,唔包造架同封邊⋯⋯
作者: Baggio3go    時間: 2026-6-22 06:39

個客問題啦, 散熱空間唔夠就係唔夠
要裝一定得架, 只係裝好後, 效能差/易壞/保養有機會唔包
個客一見保養唔包又唔想, 覺得其他師傅裝就有保養?? 真係唔知係乜諗法
[attach]2530541[/attach]
作者: ghost2377    時間: 2026-6-22 10:16

本帖最後由 ghost2377 於 2026-6-22 10:17 編輯

看FB回覆有些人很無知,說什麼畀夠錢就OK什麼什麼的,師傅功力、架生唔夠等等,我反而覺得他很專業和對業主負責。
裝冷氣,尤其窗口機,根本沒多少技巧難度,來都來了裝完收錢不爽嗎?
他跟足指引免業主失去保養(亦可能免被照肺),有指引不跟才顯得他是濕九師傅吧
等D大袋出了指引先裝才是雙赢
作者: Kin_2012    時間: 2026-6-22 19:22

我買咗格力3/4冷暖窗口機,大昌安裝師傅又係話火柴盒位左邊散熱唔夠150mm裝唔到,無提供任何可行方法,安 ...
JIMillim 發表於 2026-6-22 01:22


明顯係大昌行有指引

加上而家的人, 一聽到加錢就投訴

安裝師傅唔想奶野, 好正常
作者: FT907    時間: 4 天前 11:36

問過公司啲冷氣佬, 兩邊只係回風位, 有100mm, 乜都夠啦,
後面先係散熱位.
Gree 話要500mm......真係痴線!!
如果係我  講多都費事, 佢唔肯裝, 畀幾百蚊出面叫人裝咗算數.
電器代理簡直離曬譜,   換過插蘇都話冇保養!
作者: Andysland    時間: 4 天前 11:42

問過公司啲冷氣佬, 兩邊只係回風位, 有100mm, 乜都夠啦,
後面先係散熱位.
Gree 話要500mm......真係痴線!! ...
FT907 發表於 2026-6-26 11:36



信興都係咁!
作者: JIMillim    時間: 4 天前 12:09

問過公司啲冷氣佬, 兩邊只係回風位, 有100mm, 乜都夠啦,
後面先係散熱位.
Gree 話要500mm......真係痴線!! ...
FT907 發表於 2026-6-26 11:36 AM

變頻窗口機 散熱條件係比定頻窗口機高
明就明, 唔明就算
作者: kanduki    時間: 4 天前 12:22

變頻窗口機 散熱條件係比定頻窗口機高
明就明, 唔明就算
JIMillim 發表於 2026-6-26 12:09



咁得四吋入風的話
仲有開利美的果啲機可以裝到

祇能夠話俾錢同收錢果兩個都太過大安旨意
作者: ww9876    時間: 4 天前 12:25

散熱唔夠會冇咁凍,師傅係怕裝左後唔夠凍個客投訴裝工。

via HKEPC Reader for Android
作者: ghost2377    時間: 4 天前 14:13

散熱唔夠會冇咁凍,師傅係怕裝左後唔夠凍個客投訴裝工。

via HKEPC Reader for Android ...
ww9876 發表於 2026-6-26 12:25


客人食完碗麵唔夠飽,是麵的問題還是客的問題?
成舊野抬上去唔夠凍,是冷氣問題還是師傅問題?
唔識制冷都仲可以賴師傅粗手粗腳整壞野,唔夠凍就閣下的問題了
作者: Miipp    時間: 4 天前 15:16

問過公司啲冷氣佬, 兩邊只係回風位, 有100mm, 乜都夠啦,
後面先係散熱位.
Gree 話要500mm......真係痴線!! ...
FT907 發表於 2026-6-26 11:36



香港地買冷氣當無保養心態會好好多
作者: FT907    時間: 4 天前 16:20

香港地買冷氣當無保養心態會好好多
Miipp 發表於 2026-6-26 15:16



    咁唔知係咪我黑仔喇  真係用到保養.
格力兩匹變頻, 用咗2.5年之後個泵響.
之後call返原廠  上嚟檢查,  之後安排成部冷氣搬走換泵,   免費.
作者: FT907    時間: 4 天前 16:22

客人食完碗麵唔夠飽,是麵的問題還是客的問題?
成舊野抬上去唔夠凍,是冷氣問題還是師傅問題?
唔識制冷 ...
ghost2377 發表於 2026-6-26 14:13



    其實主要問題     我唔明點解人哋美的可以100mm,  格力要500mm?
唔通佢構造特別啲? 如果係咁都輸曬啦
作者: FT907    時間: 4 天前 16:24

變頻窗口機 散熱條件係比定頻窗口機高
明就明, 唔明就算
JIMillim 發表於 2026-6-26 12:09



    唔好成日攞句嘢出嚟    咩叫做明就明  唔明就唔明?    淨係你先明?    還是你覺得我公司啲冷氣佬唔明?
我唔知你咩底細喎  Gree 工程師呀?  
如果係嘅話,   你應該檢討下!   點解人哋美的可以做到100mm都得,   你Gree 要500mm?
作者: sunschow    時間: 4 天前 17:56

咁唔知係咪我黑仔喇  真係用到保養.
格力兩匹變頻, 用咗2.5年之後個泵響.
之後call返原廠  上嚟檢查 ...
FT907 發表於 2026-6-26 16:20



i bought a 格力1.5匹 no inverter since 2018 still using now.
作者: Kin_2012    時間: 4 天前 19:02

問過公司啲冷氣佬, 兩邊只係回風位, 有100mm, 乜都夠啦,
後面先係散熱位.
Gree 話要500mm......真係痴線!! ...
FT907 發表於 2026-6-26 11:36


唔要保養, 可以直接買水, 仲平。
作者: Kin_2012    時間: 4 天前 19:03

咁得四吋入風的話
仲有開利美的果啲機可以裝到

祇能夠話俾錢同收錢果兩個都太過大安旨意 ...
kanduki 發表於 2026-6-26 12:22


廠有要求,代理有指引,其實無咩好嘈。
作者: Kin_2012    時間: 4 天前 19:05

本帖最後由 Kin_2012 於 2026-6-26 19:09 編輯
其實主要問題     我唔明點解人哋美的可以100mm,  格力要500mm?
唔通佢構造特別啲? 如果係咁都輸曬 ...
FT907 發表於 2026-6-26 16:22


人地寫到明,設計係咁,你可以唔買,覺得美的好, 直接買美的呀。

好似能源標籤, 唔同廠有唔同做法,唔同級數都有, 無話咩點解人地一級你二級。

就好似間唔中, 就聽到某些人係某鋪買某樣野, 話某鋪點解貴過人地,要某鋪平比佢,某鋪都只會講一句, 咁你去平果道買啦....
作者: hardness    時間: 4 天前 19:18

本帖最後由 hardness 於 2026-6-26 19:20 編輯

好多火柴盒位裝完新款冷氣機會overheat cut機頭, R32雪種又比較易燃,即使有師傅肯裝都要簽免責。
作者: wyhui5124    時間: 4 天前 19:50

變頻窗口機 散熱條件係比定頻窗口機高
明就明, 唔明就算
JIMillim 發表於 2026-6-26 12:09


上年裝咗部大松3/4匹機(格力副品牌,同一設計,只係少D功能/不同塗層),未裝前影咗D相,睇倒個散熱係向左同右面邊彎咗一段
[attach]2531124[/attach]

即係左右兩面會有少少熱風谷出黎,假如太貼牆的話,D熱風會撞牆後吸番入機去再吹出黎,咁係會影響個散熱效能,佢個指引距離係500mm,細少少都冇話唔得嘅,但細到幾多先影響好大就唔知喇

新一代變頻機有好多sensor,假如detect倒compressor電流過大/散熱溫度過高等等,個MCU會自動調整個compressor轉數,worst case會停咗個compressor做保護,唔會咁易谷爆雪種喉

對比番我部舊National 3/4匹舊機,個散熱coil係機身長同闊咁大就咁大,冇彎左/右,即係新機個散熱coil比舊機大咗好多吓
作者: doggiestyle    時間: 4 天前 20:32

個客問題啦, 散熱空間唔夠就係唔夠
要裝一定得架, 只係裝好後, 效能差/易壞/保養有機會唔包
個客一見保養唔 ...
Baggio3go 發表於 2026-6-22 06:39



頂部 nil 係咪即係冇開口?
我覺得幾好 ,唔洗食塵
作者: 六代火龍    時間: 4 天前 23:18

變頻窗口機 散熱條件係比定頻窗口機高
明就明, 唔明就算
JIMillim 發表於 2026-6-26 12:09

所以師傅唔比禾裝塊膠墊(防樓上滴水聲)係機頂上 話機頂都要散熱喎  
作者: Kin_2012    時間: 4 天前 23:23

所以師傅唔比禾裝塊膠墊(防樓上滴水聲)係機頂上 話機頂都要散熱喎
六代火龍 發表於 2026-6-26 23:18


機頂上唔比直接加膠墊, 唯有留位上面加板再加墊。
作者: 六代火龍    時間: 4 天前 23:34

機頂上唔比直接加膠墊, 唯有留位上面加板再加墊。
Kin_2012 發表於 2026-6-26 23:23

小弟都有咁諗過 但要做空中飛人擒出去攪... 還要唔驚動樓上驚佢投訴 都係等吓大廈會唔會日後大維修 裝埋棚架 先致攪攪佢了 現在的滴水聲 還是接受到的...
作者: Kin_2012    時間: 4 天前 23:43

小弟都有咁諗過 但要做空中飛人擒出去攪... 還要唔驚動樓上驚佢投訴 都係等吓大廈會唔會日後大維修 裝埋 ...
六代火龍 發表於 2026-6-26 23:34


窗口機有個架, 退番機赸殼, 係個架上面加就得,唔使做空中飛人擒出去。。。
作者: tn1    時間: 3 天前 00:29

其實主要問題     我唔明點解人哋美的可以100mm,  格力要500mm?
唔通佢構造特別啲? 如果係咁都輸曬 ...
FT907 發表於 2026-6-26 16:22

人地係話150mm 唔係500mm
格力用U型散熱,兩邊機尾都會噴熱風,美的L型散熱,得一邊噴
U型效率高啲,壞處係火柴盒唔啱用
作者: nameno    時間: 3 天前 20:29

所以師傅唔比禾裝塊膠墊(防樓上滴水聲)係機頂上 話機頂都要散熱喎
六代火龍 發表於 2026-6-26 23:18

剪個散熱口囉
作者: 莊神弄鬼    時間: 3 天前 21:35

本帖最後由 莊神弄鬼 於 2026-6-27 21:37 編輯
剪個散熱口囉
nameno 發表於 2026-6-27 08:29 PM


後面成個背都散到熱啦...
個師傅又唔係住喺度
樓上滴水滴落部機頂度
包你成晚唔駛瞓

我之前個情況就類似咁
[youtube]iJFWwSMVMho[/youtube]

至於話開個LONE
咁你就預咁唔好彩
就係滴落你個開口位度
就都係咁嘈
唔想三更半夜俾D滴水聲嘈醒
作者: 臭蛋    時間: 3 天前 22:05

小弟都有咁諗過 但要做空中飛人擒出去攪... 還要唔驚動樓上驚佢投訴 都係等吓大廈會唔會日後大維修 裝埋 ...
六代火龍 發表於 2026-6-26 15:34



    你成日開口埋口叫人做小朋友,做咩而家又自稱小弟
作者: doggiestyle    時間: 3 天前 22:19

後面成個背都散到熱啦...
個師傅又唔係住喺度
樓上滴水滴落部機頂度
包你成晚唔駛瞓

我之前個情況就類似 ...
莊神弄鬼 發表於 2026-6-27 21:35



我見人地新機一裝就有塊毯
己經預左人地會滴
作者: 六代火龍    時間: 前天 00:46

剪個散熱口囉
nameno 發表於 2026-6-27 20:29

閣下睇睇變頻窗口機 機頂有幾多個散熱口 先再講  
作者: FT907    時間: 昨天 08:59

人地係話150mm 唔係500mm
格力用U型散熱,兩邊機尾都會噴熱風,美的L型散熱,得一邊噴
U型效率高啲,壞處 ...
tn1 發表於 2026-6-27 00:29



    上面幅圖, 寫明側邊要500mm
作者: chw98csl    時間: 昨天 17:22

格力個師傅話唔夠150mm所以唔裝,圖係表示格力要500mm空間,但圖表唔一定所有型號一致要求標準,所以要睇唔同型號各自要求吧!





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h0.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2