標題: KIS-3R33 12V 轉 5V 電線選擇問題 [打印本頁]
作者: jackyyu 時間: 2025-6-4 15:24 標題: KIS-3R33 12V 轉 5V 電線選擇問題
岩岩買左個KIS-3R33 12V 轉 5V USB
會用12V鐵壳火牛供電, 電線長度大約20-30CM
手上有三款唔同粗幼既線, 26awg, 24awg,同22awg
google 過,
26awg 上限係3.5a
24awg 上限係5a
22awg 上限係7a
KIS-3R33 輸入上限係3A, 咁我用26awg 是否夠用同安全?
接駁前想問一問, 謝謝
[attach]2481410[/attach]
作者: Ian_Seabourne 時間: 2025-6-4 18:10
KIS3R33 用 MP2307,是輸出3A,不是輸入 3A
https://www.monolithicpower.com/en/mp2307.html
MP2307 內有 over-current protection。
用 26AWG 線如散熱良好,是沒有問題的。
作者: AC360 時間: 2025-6-4 20:44
這個是短時間極限電流, 長時間安全電流要減少一半.
你可以睇一睇一般既12V DC火牛, 2A會用24AWG線, 3A就會用22AWG.
作者: Ian_Seabourne 時間: 2025-6-4 21:01
留意電流大,電線又長的話,cable 會有明顯 volt drop。
如果電流會隨著所接的負載而轉變(例如是有運算能力,電流時大時細),電線幼些,電壓變動就會大些。(電流變 => Volt drop 變 => 遠處負載接收到的電壓就會變,即是電線幼,紋波較大)
作者: ericyyhk 時間: 2025-6-5 08:11
問題唔係隻野出到幾多, 宜家你諗住插乜落去, 佢食幾多電? 如果佢只係食 1A, 12V 果邊得 0.xA, 諗咁多做乜? 但係如果諗住用盡 3A, 返而擔心隻野熱唔熱洗唔洗加 heatsink...
作者: jackyyu 時間: 2025-6-5 12:07
會當充電器用, 最大會接5V2A