Board logo

標題: 企缸排水口建造在牆上 [打印本頁]

作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 16:40     標題: 企缸排水口建造在牆上

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-5-31 13:17 編輯

話說想改低浴室企缸, 於是搵公司搭棚, 將室內U型隔氣,改裝在外牆
工程做完後, 先至發覺師傅將個企缸排水口, 做在牆角,
而唔係採用一般做法, 將排水口做在企缸地台上,
即時問佢點解會咁做, 佢解釋話, 因為企缸跟我要求
盡量做得低, 同浴室地台高度貼近, 所以要咁樣
話雖如此, 但直覺上未見過人會咁做, 企缸排水口裝在牆上?
(原本企缸未改裝前, 排水口都在地台上)
思前想後, 睇返我自己影嘅相, 未鋪企缸地磚時,
企缸外露突出條喉, 其實都好低, 唔明個師傅點解要咁做
覺得個佢係貪方便, 做在牆上, 唔使咁多功夫?
不滿嘅地方:一嚟感覺牆上渠, 好肉酸唔雅觀, 二嚟沖涼啲頭髮好難去阻隔,
仲有唔知係咪過慮, 擔心渠口,會畀啲蛇蟲鼠蟻爬入
有冇人可以解釋下, 排水口裝在牆上和企缸地台上,去水有咩分別?
so far 暫時發覺沖涼去水係流暢嘅
我完全唔識泥水裝修, 其實企缸排水口裝在牆上,仲有冇其他要留意嘅弊端?
應否去追究, 要間公司做返個企缸地台去水位畀我?
抑或係小事一樁, 無需介懷?
作者: liyee    時間: 2025-5-28 18:12

當初點解唔同師傅溝通好?

你畀啲意見佢,要求做噉樣(排水溝)
[attach]2480394[/attach]

[attach]2480393[/attach]

[attach]2480392[/attach]

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 18:27

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-5-28 10:55 編輯

回覆 2# liyee

原本企缸未改裝前, 排水口都在地台上
上網搜尋, 將企缸排水口做在牆上, 真係未見過,
起碼呢個絕對唔係一個傳統做法?
個師傅都唔話聲我知, 我覺得我係中咗伏
係咪個師傅貪方便, 做在牆上, 唔使咁多功夫,
真係要問佢至知
其實我對泥水工程係一竅不通, 好多嘢都唔識問,
間公司老細, 工程報價亦都好粗疏,
我嘅底線係, 求其佢合約承諾保五年防水,
其他嘢我都冇乜再去深究, 但估唔到個排水口
會搞成咁, 真係好唔開心, 屋企人亦都向我詐晒型
作者: kanduki    時間: 2025-5-28 19:23

你要個企缸面㩒到最低
咪再無厚度俾去水渠造向企缸地台底囉
一係你同樓下溝通好
俾你支喉篤穿落樓下天花度再向外牆橫陣吼窿穿出街做埋隔氣再叉入公渠
作者: kanduki    時間: 2025-5-28 19:24

你要個企缸面㩒到最低
咪再無厚度俾去水渠造向企缸地台底囉
一係你同樓下溝通好
俾你支喉篤穿落樓下天花度再向外牆橫陣吼窿穿出街做埋隔氣再叉入公渠
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 19:50

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-5-31 13:18 編輯

回覆 5# kanduki

未鋪企缸地磚時,
企缸外露突出條喉,
其實都好低短
目測大約唔過半吋高 ( 見圖 )
是否做個地台去水位真係不能為?
作者: dominicyu    時間: 2025-5-28 20:24

有 公屋有咁做
壞處係如果去水喉頂污糟好難洗
好處係清頭髮方便D

你有搭棚理論可以做地台去水 你詳情問裝修大哥
如果你想地台去水咪叫佢造高少少地台
作者: 亞基拉    時間: 2025-5-28 20:35

香港實在太多依啲裝修客.....

要求多多又吾講清楚,見識少未見過就覺得人地呃佢
作者: powershing    時間: 2025-5-28 20:51

你原本個地台升高左
打完都唔見有舊喉在地面上來
現在禁低左當然做不到地台去水
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 20:56

回覆 7# dominicyu

間公司老細, 工程報價好粗疏,
求其佢合約承諾保五年防水,
其他嘢我其實都冇乜去深究,
你自己google一下,
究竟有幾多企缸排水口,
係建在牆上而唔係喺地台上?
要求多多? meh~~
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 20:58

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-6-5 09:19 編輯

回覆 9# powershing
作者: powershing    時間: 2025-5-28 21:05

回覆  powershing

sorry, I don't understand
夢中見1983 發表於 2025-5-28 20:58


最簡單講就是你要做地台排水口
就要升高個浴室企缸地面
你個要求是"盡量做得低, 同浴室地台高度貼近"
所以做不到你想要的效果

當然你話樓板你鐘意打就可以打穿
當師傅錯好了
作者: hongkongfun    時間: 2025-5-28 21:09

估計是因為溝通不夠清楚
樓主要求 " 想改低浴室企缸 ",並要 " 將室內U型隔氣, 改裝在外牆 "
是否舊地台原本有些高度,是因為藏了個U型隔氣?
樓主要求改低
師父以為你想把隔氣改裝於屋外,從而把地台拆走
改去水貼著地面
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-28 21:17

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-6-5 09:21 編輯
最簡單講就是你要做地台排水口
就要升高個浴室企缸地面
你個要求是"盡量做得低, 同浴室地台高度貼近"
所 ...
powershing 發表於 2025-5-28 13:05


OK.
作者: dominicyu    時間: 2025-5-28 21:31

回覆 10# 夢中見1983

唔係我鬧你
只係我俾個好處你考慮吓 地下去水要成日執頭髮
作者: TH30    時間: 2025-5-28 21:48

即時問佢點解會咁做, 佢解釋話, 因為企缸跟我要求
盡量做得低, 同浴室地台高度貼近, 所以要咁樣
夢中見1983 發表於 2025-5-28 04:40 PM


做地去水,要缸底有一定高度。企缸要盡低,地漏唔一定夠位裝,唔夠就唯有做牆去水。你將 U trap 改在外牆可以偷到少少位,至於實際偷到幾多,可以幾貼地台,視現場實況決定
作者: lawrencelau1    時間: 2025-5-29 10:26

人地都盡做俾你, 因為排水要做u 型, 唔係洗手盤洗手就會由企缸出返水,

至於去水, 師父砌磚會做返斜位, 等的水係由嗰度走
所以等佢砌完準備啲波子睇係咪都走去出水位, 唔係就叫師傳執過
作者: super_hkg    時間: 2025-5-29 10:43

我早幾年整左,本身係浴缸個排水都係差唔多高度,整左防水,佢會造一級高水泥地再加奶水再鋪磚,去水位會用一個L位直出,唔會直接係個地度整,外牆去水易整好多,無咁易漏水

報價果陣,你冇問佢拎圖睇? 睇下佢之前造成點
作者: madebyp90    時間: 2025-5-29 10:53

本帖最後由 madebyp90 於 2025-5-29 11:07 編輯
人地都盡做俾你, 因為排水要做u 型, 唔係洗手盤洗手就會由企缸出返水,

至於去水, 師父砌磚會做返斜位, 等 ...
lawrencelau1 發表於 2025-5-29 10:26


    樓主個要求其實最易搵示範例子就係公屋
公屋廁所地台,浴缸位係高好多
[attach]2480459[/attach]


https://skypost.hk/article/36189 ... B%E6%A2%9D%E4%BB%B6
要低地台,就一定係牆身出水
做好斜水就冇問題

而家改問題都不大,接受到有咁高就得,反正都係比$堆泥
同埋如果個氣格,放喺室內,薄身嗰啲九成都有臭味
反而放喺外牆就冇問題

仲有,睇少啲大陸垃圾片
大陸廁所入門口已經高好多,唔似香港入門口係平出面,隱藏式地漏,更加好多話後悔
執頭髮都執死

https://www.discuss.com.hk/index.php?action=thread&tid=27215148

個位樓主最後都講#11
因為不想企缸升太高,由得佢牆去水算了,日後再報告情況
作者: 剋星    時間: 2025-5-29 15:52

當初點解唔同師傅溝通好?

你畀啲意見佢,要求做噉樣(排水溝)






via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1 ...
liyee 發表於 2025-5-28 18:12

呢D款都好多窿窿罅罅.都係好多問題
作者: 2024HC    時間: 2025-5-29 17:20

問題你係地台太低,低到連個地去水都裝唔到,一定要橫向發展,
無辦法,你要求你降低地台佢,咁佢就幫你盡做啫,要怪就只可以怪你地溝通唔夠,唔可以話佢呃你搵你笨
作者: ghost2377    時間: 2025-5-29 19:02

問題你係地台太低,低到連個地去水都裝唔到,一定要橫向發展,
無辦法,你要求你降低地台佢,咁佢就幫你盡做啫, ...
2024HC 發表於 2025-5-29 17:20

有咁要求我諗無非係遷就老人家/輪椅吧,唔係都唔會花舊錢打企缸
作者: dominicyu    時間: 2025-5-29 23:14

回覆 22# ghost2377

舊式有D屋個企缸好高有20幾CM高 要cum上去沖 感覺都幾麻煩
作者: Kin_2012    時間: 2025-5-30 00:41

本帖最後由 Kin_2012 於 2025-5-30 00:42 編輯

回覆 1# 夢中見1983

你要低地台,放個曲都無位,條喉貼地直出好正常,除非你條喉穿落樓下。
作者: Kin_2012    時間: 2025-5-30 00:43

當初點解唔同師傅溝通好?

你畀啲意見佢,要求做噉樣(排水溝)






via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1 ...
liyee 發表於 2025-5-28 18:12


無關係,就算而家條喉咁都可以做到你張相咁樣。
作者: 夢中見1983    時間: 2025-5-30 00:58

本帖最後由 夢中見1983 於 2025-5-29 17:04 編輯

呢兩日遇到之前幫我拆除企缸嘅另一個師傅,
初時冇為意, 原來當日佢有份幫我搭建外牆新喉管,
當佢獲悉我對排水口 建在牆上有微言時,
就詳細解釋畀我聽, 話依家做法係正確嘅方案,
解釋咗一大餐, 佢話當初就算從頭做起, 將個排水口建在地台上
依照現在嘅環境, 嗰企缸完成後, 都會有成三吋高, 達唔到我嘅要求
雖然聽落一知半解, 明啲唔明啲, 不過講嘅過程, 終於令我釋懷,
反正最後我是信了, 多謝 大家嘅feedback~~
作者: Kin_2012    時間: 2025-5-30 01:12

呢兩日遇到之前幫我拆除企缸嘅另一個師傅,
初時冇為意, 原來當日佢有份幫我搭建外牆新喉管,
當佢獲悉我對 ...
夢中見1983 發表於 2025-5-30 00:58


其實唔難明,條喉點都係水平出外牆,室内加曲你咪覺得條喉向下。。。
作者: madebyp90    時間: 2025-5-30 09:21

呢兩日遇到之前幫我拆除企缸嘅另一個師傅,
初時冇為意, 原來當日佢有份幫我搭建外牆新喉管,
當佢獲悉我對 ...
夢中見1983 發表於 2025-5-30 00:58



    你而家個位駁長,再加曲(氣隔放出邊)
只會矮以前少少

你要最低地台而家就係最正確做法
不過,防水只做一米高,第日漏水都係玩自己
作者: popo1234    時間: 2025-5-30 12:46

咁樣好, 漏水落樓下機會都低D

地去水要昇個企缸, 你之前係咪浴缸?
作者: goldfish833    時間: 2025-5-31 18:25

要做高個地台, 先可以地台下去水。 仲要加埋個U喉。 要整高最少4吋
之前屋企整都要整高地台

整左幾錢?

via HKEPC Reader for Android
作者: Kin_2012    時間: 2025-5-31 19:00

要做高個地台, 先可以地台下去水。 仲要加埋個U喉。 要整高最少4吋
之前屋企整都要整高地台

整左幾錢?

...
goldfish833 發表於 2025-5-31 18:25


樓主放左個隔氣出外牆,地台下唔會裝U喉。





歡迎光臨 電腦領域 HKEPC Hardware (https://h0.hkepc.com/forum/) Powered by Discuz! 7.2