作者: COD 時間: 2024-9-15 10:12 標題: 咩原因會跳水氣掣?
頭先坐係度用電話,發覺風扇突然停咗,檢查一下全屋無電,
走去睇大掣原來水氣掣跳咗,拍返佢正常返,
但我咩都冇做點解突然會跳?以前未試過咁樣。。。
作者: kwliu 時間: 2024-9-15 10:43
近水電器比老鼠咬電線, 插咗走咗隻壁虎入去.
作者: 1個閒人 時間: 2024-9-15 11:02
1:有重型電感/電容線路啓動
2:有電線/電器漏電
3:你個漏電掣壞壞地
作者: COD 時間: 2024-9-15 11:17
搵到原因了,同你哋估計差唔多啦,應該係短路,
今早用電熱水煲煲水,可能水位太滿,水滾噴出,水沿住條電線流落插蘇位,
咁就跳掣,我都係啱啱聽到個水煲底有少少雜聲檢查發覺濕咗。。
作者: O人 時間: 2024-9-15 11:17
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: COD 時間: 2024-9-15 11:19
插蘇濕咗,而家冇事了。。。
作者: O人 時間: 2024-9-15 11:30
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽