作者: 冰之風    時間: 2024-6-17 21:49     標題: 250V算高嗎?

用直流0~210V去控制摩打玩鑼小手工,13A fuse已燒了2次,供電測到有 250V,是否過高?有220V AC 穩壓的嗎?

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: 1個閒人    時間: 2024-6-17 22:54

250V??
師兄, 你發達喇!!


供電電壓為 220V +- 6%
作者: Ian_Seabourne    時間: 2024-6-17 23:19

本帖最後由 Ian_Seabourne 於 2024-6-17 23:22 編輯

https://www.mtr.com.hk/archive/c ... n_Booking_Guide.pdf

"All electrical appliances in use must be suitable for the 240V station supply"
MTR 市區線 (非前九鐵營運那些),都係用 240V,非 220V。
+/-10% 就是 216-264Vac

而且樓主講 DC 直流。220Vac 做全波整流,都已經 311V。(未減返二極管的 0.7 volt drop)
作者: 冰之風    時間: 2024-6-18 11:22

之前用橋式整流接摩打,用咗一排燒插蘇13A fuse及整流子。之後轉用可調電壓 controller,用咗幾個月又燒13A fuse。係乜原因呢?又有冇計?

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: hon829    時間: 2024-6-18 11:30

想人分析就開城報公吧
作者: kwliu    時間: 2024-6-18 11:56

想人分析就開城報公吧
hon829 發表於 2024-6-18 11:30


咪係, 用乜摩打都唔知, 可能用0~210V去推Go-Kart 48V摩打.
作者: Ian_Seabourne    時間: 2024-6-18 15:28

摩打係有刷定無刷?
摩打停會有 back EMF,無考慮就會消零件。
自己量下 motor 行緊幾大電流電壓...
有阻力時電流會變大。
作者: madebyp90    時間: 2024-6-18 15:49

之前用橋式整流接摩打,用咗一排燒插蘇13A fuse及整流子。之後轉用可調電壓 controller,用咗幾個月又燒13A ...
冰之風 發表於 2024-6-18 11:22



   上一級牛房黑氣冇接好落地先會有可能咁高?

但係香港好少會出現這個問題
大陸先會常見........
作者: 冰之風    時間: 2024-6-18 21:01

摩打係有刷定無刷?
摩打停會有 back EMF,無考慮就會消零件。
自己量下 motor 行緊幾大電流電壓...
有阻力 ...
Ian_Seabourne 發表於 2024-6-18 15:28

先謝謝ching,摩打係有刷,controller最大DC210V,仍然係摩打工作範圍內。如果燒 fuse,即係話已遠超3000W,而摩打只係200W,EMF應該冇咁大吧。奇怪的是摩打又冇燒,有點奇怪。
考慮轉用 AC 摩打,或者用隔離牛。

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: 冰之風    時間: 2024-6-18 21:06

上一級牛房黑氣冇接好落地先會有可能咁高?

但係香港好少會出現這個問題
大陸先會常見........ ...
madebyp90 發表於 2024-6-18 15:49

先謝謝ching,已粗略check過 E-E, E-N,猜想係配電不平衡,當然ching所講亦有可能,點都好,已非用家可解決,所以考慮用隔離牛之類。

via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: madebyp90    時間: 2024-6-18 23:07

先謝謝ching,已粗略check過 E-E, E-N,猜想係配電不平衡,當然ching所講亦有可能,點都好,已非用家可解 ...
冰之風 發表於 2024-6-18 21:06



    如果你check到入屋over 240V
飛信比機電署或者電力公司

佢哋會派人check
免費
作者: Ian_Seabourne    時間: 2024-6-18 23:47

先謝謝ching,摩打係有刷,controller最大DC210V,仍然係摩打工作範圍內。如果燒 fuse,即係話已遠超3000W,而摩打只係200W,EMF應該冇咁大吧。奇怪的是摩打又冇燒,有點奇怪。
考慮轉用 AC 摩打,或者用隔離牛。
冰之風 發表於 2024-6-18 21:01


W 還 W,A 還 A。
假如 motor 係低壓 (<15V )  高 A (>13A),得出 200W。咁你個 PWM controller 唔係 DC-DC 牛,超 13A 就是燒,唔超 200W 都會燒。
Motor 起動電流也較行順咗大 A。

你唔想講 motor 詳細資料就算了。擠牙膏式講d唔講d,真係....