作者: ^.^ 時間: 2024-6-15 15:10 標題: 變頻冷氣就是一個笑話... 機價遠遠不及省出黎的電費
本帖最後由 ^.^ 於 2024-6-15 07:12 編輯
變頻冷氣就是一個笑話... 機價遠遠不及省出黎的電費
2018 一匹窗口式定頻冷氣機
[attach]2427232[/attach]

2024 一匹窗口式變頻冷氣機
[attach]2427233[/attach]

省出黎的電費唔知要幾耐先夠比機價
作者: 說不出的話 時間: 2024-6-15 15:22
變頻可以keep到某個溫度 eg 恆溫24度
定頻只可固定輸出 無得定係某個溫度 永遠室溫減x度
作者: Miipp 時間: 2024-6-15 15:25
腥梗的能源標籤制度先係笑話
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2499938
作者: Q-Q 時間: 2024-6-15 15:35
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: big_nature 時間: 2024-6-15 15:46
威士汀唔知邊間代工!?
作者: hkmand001 時間: 2024-6-15 16:10
咁係你用香港水魚價姐
大陸一部先2000人仔
作者: ghost2377 時間: 2024-6-15 16:10
生活質素、要求日漸提高,
裝冷氣除左為涼快外,靜,凉意穩定度都係考慮之列,瞓一覺轟醒幾次熱醒幾次凍醒幾次,我覺得慳到幾多錢都無用

變頻冷氣就是一個笑話.........新能源車咪又係另一更大笑話,省油不省錢

作者: ^.^ 時間: 2024-6-15 16:13
仲未計安裝費,R32 比R410A 平均深多10CM,即係個架要重做,即係要加多幾百
作者: penthlon 時間: 2024-6-15 16:50
唔知消委會點估電費,以我部3/4變頻計,室溫係29度,冷氣設定為25度,開6小時,平均每小時用電0.2度,七八月應該會高啲,但消委會計180日,應該有啲日子唔係咁高溫。
部舊定頻一匹差唔多梗咗約0.7度一個鐘,新嘅可能好啲,但計180日應該係慳得到。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: cyberyeah 時間: 2024-6-15 17:02
本帖最後由 cyberyeah 於 2024-6-15 17:05 編輯
睇你提數據慳好多喎!起碼慳咗一半!點解會話無?
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: qkuser 時間: 2024-6-15 17:22
變頻慳好多喎.
作者: madebyp90 時間: 2024-6-15 18:32
格力2匹 10A
美的2匹 4.1A
7*24*200日
半年己cover機價+安工+工具
作者: kwliu 時間: 2024-6-15 18:38
我估會唔會係消委個test係run full load, 如果係咁變頻優勢無咁大,half load應該爭好多。
作者: JIMillim 時間: 2024-6-15 19:20
依家個能源標籤已經更新/改咗
所以一直賣緊嘅舊款定頻機, 全部跌落去三級能源標準
作者: JIMillim 時間: 2024-6-15 19:27
本帖最後由 JIMillim 於 2024-6-15 19:32 編輯
變頻機最大優勢係精準控制溫度, 慳電只不過係衍生出嚟嘅優點, 呢樣嘢被神化咗
搞到啲人認定 變頻=慳電
不過變頻機因為價錢貴, 所以廠商願意擺多啲資源落壓縮機上, 變相壓縮機嘅效能會有所提升
作者: JIMillim 時間: 2024-6-15 19:31
我都懷疑係全負載測試, 咁樣當然冇法顯出變頻機優勢
作者: Miipp 時間: 2024-6-15 19:32
咁咪肺囉,早年大陸更新標準,係好多舊的分體變貧跌落 3 級
作者: 3K 時間: 2024-6-15 21:21
散熱面積越大效能越高! 窗口變頻可以代表所有變頻咩

作者: latali 時間: 2024-6-15 21:49
其實都係睇下開幾耐,而且冷氣可以用5年或以上。
作者: qkuser 時間: 2024-6-15 21:55
本帖最後由 qkuser 於 2024-6-15 22:01 編輯
变频每五年换新机. 一定先最省电, 新技术新refrigerant, 最重要因為夠新, 各方面效率都會更好.
作者: qkuser 時間: 2024-6-15 21:58
等我突破盲点,就算当所有测试方式/时间一样, 但 2018年几钱1 度电 , 2024就有写用$1.6 一度电计.

作者: TH30 時間: 2024-6-15 22:46
我淨係得廳一部兩匹PAN變頻窗口,壞機前上一部都係PAN
變頻都聽到cut車,只係細聲d
唔知其他牌子係咪真係唔cut車,或靜到聽唔到cut車
作者: teddybearhk 時間: 2024-6-15 23:46
90%機會樓主自身冇用過變頻機交過電費比較
作者: Kin_2012 時間: 2024-6-16 00:36
變頻冷氣的好處係唔會忽冷忽熱....
作者: ^.^ 時間: 2024-6-16 01:41
回覆 23# teddybearhk
變頻用過,交緊六毛錢一度電
不過香港環境所逼,用變頻一様長期Full Power
1. 香港人最鍾意開門開窗開冷氣
2. 開冷氣煮野食,煲湯
3. 冷氣較到18度
細房關門用變頻有可能省到,但客廳就肯定Full Power 梗
作者: JIMillim 時間: 2024-6-16 02:08
本帖最後由 JIMillim 於 2024-6-16 02:27 編輯
回覆 teddybearhk
不過香港環境所逼,用變頻一様長期Full Power
1. 香港人最鍾意開門開窗開冷氣
2. 開冷氣煮野食,煲湯
3. 冷氣較到18度
細房關門用變頻有可能省到,但客廳就肯定Full Power
^.^ 發表於 2024-6-16 01:41 AM
仲有7 x 24小時長開
咁樣用法, 當然用返傳統定頻機仲好
當初推出第一部窗口變頻機係P記樂聲, 而且只有3/4匹
可見係針對細小空間(例: 睡房)市場
後來先至有更大匹數出售
作者: JIMillim 時間: 2024-6-16 02:21
我四月尾 換咗部新嘅P記變頻冷氣, 最近試開咗兩日
感覺變頻機唔好粗用, 要細心使用
變頻機 的確會發出升/降頻聲音, 降頻聲音係低沉, 即係聽落去明顯比較大聲
聽唔到 熄壓縮機聲, 可能因為熄壓縮機時已經好低轉數, 細到聽唔出
其他牌子變頻機全部係大陸廠代工, 而且都係後來跟風, 我對此冇信心
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 02:46
變頻
美的兩匹分體冇聲
反而我兩部日立雪櫃都有
作者: Q-Q 時間: 2024-6-16 09:44
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: java2 時間: 2024-6-16 11:04
講大陸又有乜用, 自己識裝就話啫, 淘過來唔知有冇師傅裝
作者: Miipp 時間: 2024-6-16 11:10
冬天會易 d,夏天好多獅虎係會想你同佢買埋機,如果唔買機唔知會排到牛年馬月。賣機好多油水,唔係淨賺你安裝費
作者: java2 時間: 2024-6-16 11:33
變頻一様長期Full Power 係你匹數唔夠同埋以下係你D壞習慣(致少我唔開)啫

回覆 teddybearhk
變頻用過,交緊六毛錢一度電
不過香港環境所逼,用變頻一様長期Full Power
1. 香港人最鍾意開門開窗開冷氣
2. 開冷氣煮野食,煲湯
3. 冷氣較到18度
^.^ 發表於 2024-6-16 01:41
作者: kanduki 時間: 2024-6-16 11:45
而家仲裝定頻機
主要都係為咗啲淨係識冧曲架掣熄機嘅老友記同租客
費事咁斷電斷得多擢壞變頻機啲電路板
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 12:07
太大抽濕效果反而唔好
如果200尺 set 25C
1.5ps load 80% 濕度可以去到40%
2.0ps load 40%濕度可以over80%
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: penthlon 時間: 2024-6-16 14:06
係咪會cut車,好似尋晚室內28度,冷氣25度,溫差太少入夜夠凍都實會cut,不過有聲都唔會好嘈咁解。如果室溫有成29度以上,基本上都好少cut車。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: 風十三 時間: 2024-6-16 14:54
我反而無理佢所謂慳電果個宣傳賣點
恒搵先係我想要。
睡眠質素,對我有好大影響,我唔能夠熱睡,但我日常生活又唔需要開冷氣。
以前未有變頻時,佢一停制冷,房間氣溫一升到出汗便會醒,測溫功能,唔知佢點定。
一醒就好難再瞓返著。
via HKEPC IRF 5.1.14 - Android(5.1.2)
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 17:05
人體其實對溫度不敏感
但係對濕度就超敏感
如果濕度係10%
25/26/27c其實問題都不大
24c 80%你都會頂唔順
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: kwliu 時間: 2024-6-16 17:11
就算定頻都有兩款,一係電子調溫(有遙控)一係老鼠尾機械調溫。
電子調溫feel到溫差但唔會太誇張,機械調溫真係地獄級,停車頭隔幾個字先會再著機,真係瞓瞓下會熱醒,絕對唔可以係睡房用。
作者: kwliu 時間: 2024-6-16 17:13
春天呢啲天氣咪照無開冷氣瞓,點會頂唔順。
作者: madebyp90 時間: 2024-6-16 17:33
我舊屋33度都唔使開冷氣添
而家就係同你講科學
自己google體感溫度表
作者: kwliu 時間: 2024-6-16 17:36
咪就係講緊濕度超過80%一樣照瞓囉,春天點會33度?

作者: vtrchan 時間: 2024-6-16 17:37
回覆 1# ^.^
百貨應百客,講測試又無講詳細資料,消委會嘅嘢都係俾一般大衆睇,根本無咩技術討論空間
作者: 程若珍 時間: 2024-6-16 17:37
而家 d 窗口機玉底盤係咪已經用哂不銹鋼 ? 以前用鐵皮成日生銹穿窿, 變相部機要提早報廢, 但事實上其他零件仲運作正常, 壓縮機更加唔使講, 永久保用 ... 不銹鋼成本仲高既年代還情有可原 ...
作者: qkuser 時間: 2024-6-16 19:04
呢家新機.底盤好難會生銹穿窿. 生銹穿窿前一定已經壞左
作者: happychanbb 時間: 2024-6-17 13:22
cut 車因為真係買得太大匹
因為就算變頻 都唔係0-2匹
以三菱為例
https://www.mitsubishielectric.c ... tails/MSZ-GE25VA-E1
製冷 額定值 2.50kW
製冷 最低 1.10-3.50 kW
耗電量額定值 0.55kW
如果你間房太細/保溫好好 1.1kW製冷 都超過你吸熱量
咁就真係會停機
作者: 程若珍 時間: 2024-6-17 13:31
耗電量額定值 0.55kW ?!
https://www.panasonic.hk/chinese ... oner/cw-hu90aa.aspx
作者: ^.^ 時間: 2024-6-17 20:34
朝南真係好重要,最重要係南北通透,一打開朝北的門/WINDOW,D風即刻係南面扯入黎。三號風球咁。 真係冷氣都唔哂點開...
作者: 3K 時間: 2024-6-18 01:42
本帖最後由 3K 於 2024-6-18 02:27 編輯
2.5kW 製冷量 用0.55kW 電唔算係咩啦
重工SRK25ZSX 2.5kW 製冷量 用0.44kW電 咋!
一早講用垃圾變頻窗口機來代表 "變頻機" 就即係嘥氣!
作者: kanduki 時間: 2024-6-18 13:53 標題: 有啲單位淨係准向窗框裝機嘅唔知你會點做?
咁重皮整壇兩匹機身嘅一匹機
如果唔係諗住7*24長開就實在太大嘥...
作者: happychanbb 時間: 2024-6-19 01:27
Ching 我post三菱果架係分體機黎 要比緊係同P記分體機比
CS-Z9ZKA 變頻冷暖
https://www.panasonic.hk/chinese ... ioner/cs-z9zka.aspx
製冷效能 2.80 kW
電量輸入製冷:0.590 kW
420機就會食電啲
CS-LZ9ZKA 變頻冷暖
https://www.panasonic.hk/chinese ... oner/cs-lz9zka.aspx
製冷效能 2.59kW
電量輸入製冷:0.680 kW
作者: sam009 時間: 2024-6-19 09:38
有同慼
而家電費比舊時平一大半以上作者: Tom_jerry 時間: 2024-6-19 18:35
喵開12小時匹半變頻25度每小時平均0.4度電作者: icefire 時間: 2024-6-19 21:06
一匹=735W
一日開12個鐘 735W*12 = 8820W = $1.6*8.82 = 14.1
開180日=$2540
變頻最低去倒200W左右
一日開12個鐘 200W*12 = 2400W = $1.6*2.4 = 3.84
開180日=$691
差~$1800一年, 兩年左右回本啦
作者: ^.^ 時間: 2024-6-19 22:13
一匹=735W
一日開12個鐘 735W*12 = 8820W = $1.6*8.82 = 14.1
開180日=$2540
變頻最低去倒200W左右
一日開 ...
icefire 發表於 2024-6-19 13:06
笑左,岩岩開機即刻可以200W? 你個計法會唔會有D好笑
作者: madebyp90 時間: 2024-6-19 22:52
上面打左
格力窗口冷氣 2200W 9.81A
美的分體冷氣 4.2A
養寵物
24hr*200日長開
就算計返冬天開暖氣
拉勻一個夏天已經回咗機價+安裝
作者: icefire 時間: 2024-6-19 23:07
點解唔可以? 較26度
Tapo P110 smart plug 監控
4-5月果時壓縮機仲經常停下著下, 平均200W都唔洗
[attach]2427982[/attach]
作者: happychanbb 時間: 2024-6-20 01:38
有數據就一把車落人塊面到

當年全屋換左變頻 電費跌到無人信
作者: ^.^ 時間: 2024-6-20 08:31
開26度,長期唔凍,261w都= 浪費電
你開18 度先再講la

我26 度 唔開 = 0w 仲慳過你
作者: ^.^ 時間: 2024-6-20 08:32
d數據就係笑死人個d 死雞撐飯蓋
作者: penthlon 時間: 2024-6-20 09:37
較26度 = 長期唔凍
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: madebyp90 時間: 2024-6-20 09:40
[attach]2428007[/attach]
温度不是一個準確指標
作者: kwliu 時間: 2024-6-20 09:49
佢部定頻機set 26度唔僥著, 我set 27度一樣有涼風.

作者: madebyp90 時間: 2024-6-20 09:52
其實我追求濕度
多過溫度
我而家28.5c
但係濕度得34
連風扇都冇開
[attach]2428009[/attach]
作者: icefire 時間: 2024-6-20 09:58
開變頻冷氣26度都抽倒濕, 好過開抽濕機
我度過LG 30L變頻抽濕都要150W-250W
作者: happychanbb 時間: 2024-6-20 09:59
本帖最後由 happychanbb 於 2024-6-20 10:01 編輯
人地覺得18度先叫合適 搬到個龍門去南極吹呀

作者: happychanbb 時間: 2024-6-20 10:03
佢部定頻機set到18度 咪唔會唔著囉

作者: madebyp90 時間: 2024-6-20 10:14
抽濕效果唔好
2匹變頻set 26c 早排濕度仲可以80%
反而熄咗佢開房 1匹定頻
成間屋濕度跌到46%
作者: ghost2377 時間: 2024-6-20 11:39
本帖最後由 ghost2377 於 2024-6-20 11:46 編輯
其實冷氣set幾多度唔係問題,有條件可以set零度就set去零度,睇呢D主觀數字野無意思。
体感、溫度計呢D客觀數據最重要,唔通冷氣機話你知而家零下十三度,你出到成頭汗仲去找件羽絨著?

舉多個例子,早幾年興過一排的免電池水温顯示器,開始用時一切正常,幾個月後開始變傻,顯示六七十度,難道我成神體了??
体感才是王道,一切數據都是得個睇字,人不是機械,自我感覺才是正統
作者: Tom_jerry 時間: 2024-6-20 11:59
唔好用定頻思維
定頻開25/26度會熱到出汗作者: 3K 時間: 2024-6-20 13:03
可能人地部垃圾定頻窗口連 18/26 度都無得SET ! 得個爛鬼機械溫控.
作者: ghost2377 時間: 2024-6-20 13:07
爛鬼機械溫控通常由1~10咁set,無温度的喎

作者: Q-Q 時間: 2024-6-20 13:16
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 3K 時間: 2024-6-20 13:19
本帖最後由 3K 於 2024-6-20 13:32 編輯
所以有人只係死撐 , 跟本未感受過真正26度 ~
我部重工搵個控非常準 , 同小米溫濕度計誤差只有0.5度以內變化, 26瞓覺一流.
去街返屋企開強冷,再行24
[attach]2428063[/attach]
作者: icefire 時間: 2024-6-20 14:51
討論下啫, 咁係有好多人用變頻冷氣, 又舒服又慳倒電費, 甚至回左本
作者: ddb493 時間: 2024-6-23 17:15
28度低濕度都唔會覺得熱, 但25度高濕係好辛苦
作者: ^.^ 時間: 2024-6-23 20:40
我變頻分體一匹R32冷氣,開23度 靜音模式,已經熱醒過幾次,日頭出太陽東曬已經熱到出汗,較22度先叫好少少(朝早少熱醒)。
開26度個D,我真係唔知叫開緊D咩冷氣
一個人係間房23度都已經出哂汗,幾個人咪變蒸籠

作者: ^.^ 時間: 2024-6-23 20:42
我變頻定頻(有溫度制)咩都用過,真實使用體驗,唔似人地用都未用過出黎吹水

作者: doggiestyle 時間: 2024-6-23 21:42
其實話變頻慳電 ,從來都唔係講窗口機
雖然呢一兩年窗口變頻有改善
但你買左乜野就冇人知
最極端同離譜既情況係變頻會晒電過定頻
作者: madebyp90 時間: 2024-6-23 22:01
所以舒唔舒服其實應該睇(體感溫度)
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: penthlon 時間: 2024-6-24 00:36
你架咩牌子一匹呀?我架3/4匹25度要蓋薄被喎
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: dls2046 時間: 2024-6-24 02:59
裝得變頻就唔止計電費…就算計都唔止淨計冷氣
之前一直用發展商跟樓送嘅分體機,因為用得太耐,過十年,凍係夠凍嘅,但電費可以去到夏天成7千蚊個月,幾年前忍唔住換晒佢…全部用變頻冷暖。之後 24X7 開 24度,長開一部兩匹兩部一匹,由佢自己搞,開埋 human sensor,有人大力啲出風無人就細力啲,夏天出冷氣冬天出暖氣。因為長開,溫度唔會點變,部機唔駛好出力,而家電費夏天係三千左右,冬天只係二千五左右。機價三幾個月回本。但舒服過以前太多,特別係冬天,以前開幾部暖爐都只係局部熱,遠少少又凍,而家真係全屋暖,溫度較平均,而且電費較平。之前定頻機,好鬼凍先停機、好鬼熱先開機,溫差都幾大下。
唔好計新機同舊機比,效能高啲所以平啲,就算同一價位,都係變頻冷暖正好多。一件電器抵唔抵,唔止係比較電費同機價兩樣嘢的。
作者: big_nature 時間: 2024-6-24 09:13
回覆 81# dls2046
師兄用邊隻牌子!?
作者: doggiestyle 時間: 2024-6-24 09:13
本帖最後由 doggiestyle 於 2024-6-24 09:14 編輯
一般定頻冷氣既轉換效率 (EER) 係 3.3~3.4
而定頻冷氣既 CSPF 就係 3.4
就算你唔知道公式係咩 ,你都估到佢地某程度上既關係
而變頻冷氣既 CSPF 可以去到 7.7
不過變頻冷氣既轉換效率 由 10%~100% output 都係唔一樣既
如果你要享受變頻冷氣既高轉換效率你可能要買大一倍
而樓主點解會晌到嘈變頻冷氣就是一個笑話呢
求先都講左要享受變頻冷氣既高轉換效率你可能要買大一倍
如果你有咁細買咁細 ,又要唔識買 ,比 SALE 清左部倉底貨
咁有少部份垃圾級既變頻冷氣晌 full load 既情況轉換效率係會低過定頻
所以買變頻冷氣就盡量有大買大
希望樓主唔好自己成為笑話
作者: dls2046 時間: 2024-6-24 09:34
大金,買嘅時候係 top model...唸住用返十年八載的
作者: big_nature 時間: 2024-6-24 09:49
本帖最後由 big_nature 於 2024-6-24 10:04 編輯
回覆 84# dls2046
老家都要換機,
只得亞囡一個人住,
佢都諗住換部分體冷暖機!
作者: garnett_v 時間: 2024-6-24 10:54
真係唔知點計, 一年9xx 電費?
4年前, 換2部變頻窗口1匹, 記得當時有同無變頻差價~1500左右
前夏天高峰期每月接近9xx 電費, 至少都6, 7, 8, 9 月4個月keep住, 我當平均900
換後天高峰期每月接近500-600 電費, 未試過超過600, 我當平均600 算數
一年慳$300x4 = 1200, 依家用左保守計電費4年都慳左4800, 仲未計其他月份
電費越多 , 如果真係慳電個差距自然越大,
有d 人部冷氣等多過用tim, 咁可能2000蚊一部冷氣機有排都未回本
單睇消委會一個報告一個數字就覺得很笑話, 呢個先係真正笑話

作者: s84292 時間: 2024-6-24 11:43
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 03:46 編輯
佢個測試係密室、冇太陽溫差、冇人出入、有隔熱的最理想環境
2部3/4 窗口機,定頻轉變頻
電費由平均2200 2個月降到1800
作者: madebyp90 時間: 2024-6-24 11:44
機電工程署就當你一年只係1200hr
(冇記錯的話)
現實係,大把人7*24長開
我屋企
24*250日=6000hr
如果冷暖,更加可能24*300日=7200hr
基本上開得越多,慳電越重要
via HKEPC IR 5.1.14 - iOS(5.1.1F)
作者: 3K 時間: 2024-6-24 11:50
本帖最後由 3K 於 2024-6-24 12:16 編輯
佢呢D數據又無理論又無, 溫度計都無個仲陪佢傻.

作者: s84292 時間: 2024-6-24 11:52
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 03:58 編輯
客廳LG 2匹分體機中風
我開25度我覺得太凍要著外套,我兩老要開到27度先覺得唔凍
LG 3/4窗口機最細風
我平時入房訓覺蓋被,試開22度凍得濟
3隻英短貓凍得濟要圍埋一齊取暖
要開到24度大家先舒服
公司又係個位長期24度好N凍
18度點頂
作者: dls2046 時間: 2024-6-24 12:20
本帖最後由 dls2046 於 2024-6-24 12:22 編輯
當時師傅話匹數可買大,唔係「夠」。特別係預咗長開。
因為會 full load 時只係剛開機果下(即係全屋所有嘢由 30度拉去 24度),到咗位只係「調節」上下幾度,一般唔會 full load(變頻優勢),匹數大快啲到位,調溫時段用電有限。部機唔駛長時間 full load 亦會襟用啲。加上一般電器效率最高時往往唔係最大輸出果時,所以 full load 傷機無著數。
你買機時可以同個師傅吹下水,睇下佢有無點我
作者: s84292 時間: 2024-6-24 12:34
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 04:58 編輯
買大起機凍得快
然後可以長期低負載
but如果買太大又唔得,尤其係溫度如果開得比較高,有D變頻機去唔到咁低負載
多數買多1/3-1/2匹就夠
我都有D後悔個廳買得2匹,我長期開1個廚房同2廁所門+抽風
+部長期噴600W電的4090 電腦
天氣一熱到31+就長期FULL LOAD
房因我開門比貓出入,24度就200W左右
另一間唔開門25度都KEEP到80W一個鐘,真係好慳
重點係條溫度一條線咁平
[attach]2428687[/attach]
[attach]2428690[/attach]
作者: behappy 時間: 2024-6-24 13:45
咩 apps (TP-link ?) ,幾正咁。
作者: bankband 時間: 2024-6-24 13:45
作者: penthlon 時間: 2024-6-24 14:51
你大致係啱,不過要搞清楚點為之大同夠。我之前用一匹定頻,而家用3/4匹變頻,其實都係大。佢大部分時間都係行低功耗仲要都係有時要熄壓縮機,其實可以唔熄會更好,但佢最低功耗都有3xxW,所以點都要開開停停。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: kwliu 時間: 2024-6-24 14:53
Low係風速定溫度, 風速調low電費會搵你笨.
換新機慳唔少電費.
作者: s84292 時間: 2024-6-24 14:59
LG個apps
作者: s84292 時間: 2024-6-24 15:01
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:07 編輯
肯定要換啦,我2匹變頻200尺廳平均先1200W
房兩部3/4 變頻60尺左右 24度都係長期100-200W,仲要係最低風(怕風聲)
我買個款LG仲要得3級能源了,有幾款新機仲慳過我2-3成
3/4窗口機變頻好多都平過3000了,你咁大咬一年都慳返機價
仲要舒服同靜好多
不過有預算可以考慮買大少少到1匹,驚你係咪本身唔夠力導致長期load爆
當然都有可能係溫度 感應器壞左,唔識關
作者: s84292 時間: 2024-6-24 15:10
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:35 編輯
我公司有兩間課室壞冷氣,擺左4部大型冷水機(水的冷風機)
溫度顯示25度,但入到去係熱到飛起
作者: s84292 時間: 2024-6-24 15:11
本帖最後由 s84292 於 2024-6-24 07:36 編輯
靜音模式(呢類模式就係以降低製冷量換靜音),個D差唔多完全冇風吹的模式
有冇開循環風扇先,個風唔大又冇風扇帶返D熱風上去,
部冷氣附近23度,你個人可以仲係27度架
一係就係個溫度感應器有問題,
我公司有部大金機就係咁~開18度先出22度風,廠黎換完就正常返