作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 17:20 標題: 窗台窗口機安裝, 唔用鋁架不無道理。。。
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-12 17:28 編輯
基本安裝, 一般機尾用兩隻門頂膠收螺絲, 機身邊打自攻落框,用料少功夫少, 香港環境事實証明出事率極低。
用鋁架,而家人工貴料貴,一條寸半鋁角分半料,幾口不鏽鋼鑼絲絲帽,一樣要打自攻落框,另外機身同鋁架間, 要加避震膠吸震,如果用鋁腳,腳下又要加避震膠,好少少落埋鑼絲到窗台。 成件事功夫多料多,但出黎效果, 同上面基本安裝比, 一時三刻使用者又唔覺有幾大分別,係高價下, 有幾多人肯裝鋁架?
另見版友用 PU 腳收落機尾, 代替門頂膠, 其實都算可行的方案,又或者用 PU 腳頂高鋁架,再加避震膠係鋁架同機身之間, 不過都係多功夫。
作者: hon829 時間: 2024-4-12 17:48
本帖最後由 hon829 於 2024-4-12 18:03 編輯
為偷工減料諗個理由
如果你係機主就你喜歡的吧
簡單講剛固性: 3邊圍鋁角承著部機; 對比爭用機殼前後承力, 尾仲係2點落地, 邊個方案會耐用些
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 18:08
比足錢交唔足貨先叫偷工減料,唔加錢基本安裝係好正常。
另外呢個係現實, 有幾多人肯加錢做? 而家 d 店都寫明要點做加幾錢, 比錢果個可以選擇。
搵人做到上面咁講, 加架避震膠,差唔多要加成千蚊,即時效果唔差太多,有幾多人肯比?
至於自己做全套,料錢就幾百。
作者: liyee 時間: 2024-4-12 18:11
有心整,買齊料,都唔係咁麻煩嗻,
俾人整,梗係用最簡單方法,求求其其算啦,
日後有問題關人九事
至於避震,本身壓縮機都有避震膠喺度,
你話機尾2隻腳,可用膠腳套住嘛,
窗框托住机身前面,完全冇問題喎……
[attach]2418751[/attach]
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 18:18
呢個係唔落鑼絲到窗台的做法, 到落係要加多條鋁角放平係腳下, 鋁角底加塊避震膠, 再收鑼絲落窗台。
另外壓縮機有避震膠, 但機身同鋁架之間,都要加避震膠,唔係會嘈些少, 直接用門頂膠反而避左。
其實都無話麻唔麻煩,主要係做足同基本安裝, 即時分別唔太大。
作者: Moderator 時間: 2024-4-12 18:26
做完鋁架,會唔會都只係鋁架果幾粒螺絲頭食力?
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 18:54
一般有預位唔會, 有放避震膠墊高唔會,機架同鋁架間有膠墊受力唔會落晒頭尾幾點。。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-12 19:30
如果做個架有明顯效用我會做,反正都係加少少成本。
可惜我感覺唔到,屋企幾部窗口機用門頂膠安裝,全部機用到10多年後打柴,其間都冇任何事情發生。況且宜家新機多數行變頻,噪音少咗,做個架的绣因更減少了
作者: hon829 時間: 2024-4-12 20:20
太正路
有點動手能力diy的, 都係希望會用足料, 施以穩打穩札的結構與手藝
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 21:49
對於可以 diy 的人,睇唔到整個鋁架做到足有幾難,但重點係有咩實質好處,你又講唔出。。。
門頂膠基本安裝,已經好多人用緊,什至聽唔到有咩問題投訴,多個鋁架的好處,基本上大部份人都感受唔到,咁整鋁架又為咩呢?
作者: liyee 時間: 2024-4-12 22:27
如簡單安裝的話,或有未知之數,如出問題可大可小,人命關天。
有專家噉解答
專家指做法不理想:大雨打風或鬆脫
針對上述情況,香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受《晴報》訪問時指出,類似做法於行內相當常見,師傅一般會用玻璃膠配合螺絲將門腳膠固定於冷氣及窗台上,方便之餘亦可用門腳膠吸走冷氣運作時的震盪,藉以減低噪音。不過他指圖中做法並不完全正確:
「尤其如果好似圖中情況,門腳膠並非完全垂直,喺打風或者落大雨時就有可能移位,甚至鬆脫。」
許錫強指如類似情況下出現門腳膠鬆脫,冷氣機身後半就可能隨之掉落,如無足夠支撐可能令整部冷氣墮樓,又或者導致室門玻璃破裂損毀。住戶如有擔心,許錫強建議可另外安裝「U型鋁架」解決問題
https://skypost.hk/article/32715 ... 3%E9%A2%A8%E9%9A%AA
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-12 22:27
仲有就係大水盤,點解部分人強調一定要裝,話唔裝會好快漏水...
作者: 3K 時間: 2024-4-12 22:36
對自私嘅人講咩都無用!
半桶水技工只會諗用最少功夫搵錢 , 而唔係最安全角度.
作者: sands 時間: 2024-4-12 22:43
大水盤基本安裝唔包,屋企裝個幾部冷氣,個個師傅都sell你裝大水盤*加錢*,次次都沒裝,本身冷氣都有跟個水盤仔去水啦,用左好多年都未有事,𠝹你個窗塊玻璃收口,有D都要加錢,試過返工唔得閒睇住,老人家在家等裝,收左玻璃錢,仲成個鋁窗框連玻璃收埋走
自始之後再裝,都叫家人同師傅講明唔加錢,加錢就唔裝,叫佢抬返走
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 22:44
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-12 23:03 編輯
“並不完全正確”
如果真係咁危險,佢會強列建議求市民安裝,什至要求政府立法監管, 佢都無,只係話 “住戶如有擔心”, 先建議可以裝「U型鋁架」。。
門腳膠並非完全垂直 <-- 其實條膠頂鋸番少少斜面,貼番有斜水的機架,門腳膠已經可以好直,佢都係盡量搵野講。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 22:47
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-12 22:52 編輯
因為好耐以前冷氣出水位係機尾, 的確易養水生鏽再滴水。
後來改左機底出水已經好唔少,但用原裝盤因為細, 如果斜水唔夠易積水就會塞,所以叫安大水盤。
其實斜水夠, 去水順唔積水,唔亂噴野洗冷氣,原裝水盤無問題。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 22:52
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-12 23:15 編輯
關自私咩事? 相信呢道無人收錢幫人做冷氣安裝,而且出面都定晒點裝要幾錢,要幾安全都有, 係消費者自己選擇,又唔係收足錢唔交足貨,錢亦係商家搵,我唔覺大部人唔加錢安架係因為自私。
講番正題, 而家討論個點係安鋁架有咩好處。想多 d 人裝, 都一比番個理由大家。
唔安全? 但事實証明, 基本安裝香港人用左咁耐, 都無一單話因為咁鬆脫飛落街。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 22:54
比人裝係好煩, 上面比唔夠錢, 咁下面一有機會就想賺多 d .... 總之點都想你加錢
我都怕左呢班裝機佬
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-12 23:29
點解要自己裝?要請假等上門,試過被放飛機
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-12 23:35
除非勁有錢搵專業服務團隊,否則當然係自己裝好。
時間自己定
點樣裝自己定
用咩料自己定
事前清潔窗台修補上防水油
自己裝手工一定好過裝機佬
作者: powershing 時間: 2024-4-13 17:14
認真你肯比錢,條友有無工具料搞都成問題,
已前多冷氣師傅做,整鋁角是基本功,
依家多裝修佬接,求其開到機就算.
作者: ang 時間: 2024-4-13 18:07
嘩,乜而家整個鋁U架要成千蚊
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: kanduki 時間: 2024-4-13 18:27
同過間平房裝窗口冷氣機
由於趕時間嘅關於乜鋁架同腳頂都無整
淨係機殼四邊收螺絲落窗框再打玻璃膠填罅就算
隔幾年後近期又過去整少少嘢
部冷氣機都仍然正常使用無投訴
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-13 18:38
本帖最後由 teddybearhk 於 2024-4-13 18:40 編輯
有人話機殼薄所以要加U架,其實主要承重係靠個厚底座,所以師父拉出推入部機完全冇問題。打10號風時打落側面簿身外殼,打凹咗個殼都未必推得旭個底座啦,所以加U架極其量只係加強底座避免使用20年之後生锈斷開掉下而已。
作者: penthlon 時間: 2024-4-13 19:05
我最近個四分三匹基本安裝係鋁架,應該都仲有公司預設係鋁架
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: ang 時間: 2024-4-13 20:38
本身個位部機冇舊鋁架?拆走舊再裝新架?
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: penthlon 時間: 2024-4-13 21:37
舊嘅都係鋁架,包拆舊鋁架
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 21:46
點裝買機果時已經選擇左,黎安裝果時點會無料無工具....?
至於鋁架, 基本上無難度,個個都會裝。
裝修佬反而少接, 冷氣裝機佬做慣手快先維到條數。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 21:47
只係鋁架唔使成千, 但成套做足就差唔多了。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 21:47
事實就係咁。。。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-13 21:48
而家石屎窗台裝U架係咪多數用自攻鑼絲呢?
作者: ang 時間: 2024-4-13 21:53
Thanks
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: ang 時間: 2024-4-13 21:53
哦,明白
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 21:55
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-13 22:01 編輯
聽你咁講, 睇左幾間記得個名, 無一間唔使加錢, 你幫咩店買?
豐宅 - 要加錢
https://www.fortress.com.hk/zh-hk/installation
百老匯 - 要加錢
https://www.broadwaylifestyle.com/installation-fee
HKELE - 要加錢
https://hkele.com.hk/installation
友和 - 要加錢
https://www.yohohongkong.com/zh- ... 3%9D-3-4-1%E5%8C%B9
作者: powershing 時間: 2024-4-13 22:08
本帖最後由 powershing 於 2024-4-13 22:11 編輯
你買窗口機來係D裝機佬,
隋時差過自己DIY,
簡單封番好個窗都唔識,
都唔期待個鋁架佢識搞,
上來推部機入去求其搞兩下就走,
不是真識裝冷氣師傅.
已前係豐宅都係師傅上來還價,
依家唔清楚
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 22:13
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-13 22:15 編輯
你話裝得拿西, 裝得求其, 裝得唔好我信,但你話佢唔識裝就無咩可能,始終佢接左單, 要同公司交待。 至於真冷氣師傅, 你肯比錢市面上仲搵到, 佢地有料點會接鋪單黎做。
而家邊個敢上黎還價, 比人投訴死都似
帖20 有講, 自己裝一定好過搵裝機佬。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 22:18
其實講左咁耐, 都無人講到裝個鋁架有咩真的好處。。。
最多話安全,但又無任何例子講到兩個門腳膠唔安全。
作者: powershing 時間: 2024-4-13 22:32
D客突然先問要裝鋁架都唔出奇,
裝唔到未走,怕咩交待,
同客講安裝費都正常掛
作者: penthlon 時間: 2024-4-13 22:45
Hktvmall 某小店
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 22:49
咁都得 !?
不過而家 d 客又奇, d 人做野又奇, 我都唔敢咁肯定。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 22:50
應該加左安裝費 或者 機價已包埋安裝費 ?
作者: penthlon 時間: 2024-4-13 23:00
機價包安裝費同埋拆舊機即日收走舊機,淨機平$500,比較過都算公價。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-13 23:45
機價包安裝費同埋拆舊機即日收走舊機,淨機平$500,比較過都算公價。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5. ...
penthlon 發表於 2024-4-13 23:00
咁加左錢就正常了,最緊要係比左錢時交足貨
作者: penthlon 時間: 2024-4-14 00:17
我意思係佢哋嘅基本安裝係鋁架,唔係話唔駛錢有基本安裝。邊有咁著數?
不過都要嚟第二次先執好手尾,你話好都唔算係。
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-14 00:55
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-14 01:04 編輯
當收機 $100, 安裝費 $400, 睇價錢就差唔多, 出面唔用鋁架用兩隻膠腳, 唔需要呢個錢。
你睇下就明,基本幾錢包咩, 加咩加幾錢,全部寫得好清楚,如果 d 人肯比夠錢,就唔會無鋁架
作者: penthlon 時間: 2024-4-14 01:38
本帖最後由 penthlon 於 2024-4-14 01:56 編輯
我見好多係基本安裝$380,膠腳都係呢個價錢,仲唔包拆舊機。
例,呢間舊鋁架$390,新架要+$150
[attach]2418961[/attach]
另一間$450
[attach]2418962[/attach]
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-14 02:11
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-14 02:13 編輯
咁唔同鋪有唔同價錢好正常, 賺多賺少 ,一向都係大鋪貴少少, 細鋪平少少,有 d 機價貴 d 安裝費平 d, 有 d 機價平 d 安裝費貴 d (一定要連安裝買) , 有 d 機價貴 d 安裝費貴 d 但有優惠(比如信用卡),有機價平安裝唔貴但要送貨費。。。
總之你去搵番最平的機價,再計一計自己個總價, 先係真安裝費,而且唔同人工唔同手工,唔會完全一樣。
最緊要係安裝費幾錢包咩,加咩要加幾錢, 全部寫得清清楚楚,咁就無問題,好似你的例子,寫得好清楚, 要唔要鋁架個客自己選擇, 唔存在收左錢唔做野 / 偷工減料 / 咩安裝賺盡 / 咩自私唔安全 /....的問題,要點裝都係個客自己的選擇。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-14 09:27
有石屎窗台的DIY友係比較幸福,用乜材料可以自行決定,慢裝2小時都冇問題。PU膠腳全港冷氣佬冇人用因一定要用磨機慢慢切開,另外PU的避震和耐候性高
[attach]2418974[/attach]
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-14 09:37
用閘鋸就手 d ?
咩店淘? 一支咁應該唔平
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-14 09:43
本帖最後由 teddybearhk 於 2024-4-14 09:45 編輯
未試過用閘鋸切PU,小心!PU脚揾馬生買是但一間店舖就得,40MM粗長500 20元就有交易,足夠安裝2部冷氣機
作者: hon829 時間: 2024-4-14 10:16
冇理由cut 2"以上的膠喉剪剪不了
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-14 10:23
剪到我比1千元你
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-14 10:46
閘機用 clamp 壓實, 應該安全過磨機, 雖然磨機都可以加座。
40mm x 500mm 長, 一條應該唔重 ?
作者: hon829 時間: 2024-4-14 10:47
手上沒剪
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-14 10:54
0.8KG
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-14 10:57
DIY友用一種物料已經秒殺了9成以上的裝機佬
就係304不銹鋼鑼絲.
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-14 11:04
好似重過門腳膠唔少
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-22 09:11
[attach]2420098[/attach]
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-22 09:29
相中睇唔到佢有加避震膠。。。。
作者: Pennylau 時間: 2024-4-22 10:08
本帖最後由 Pennylau 於 2024-4-22 10:11 編輯
呢個真啊,裝完下次維修或者換機容易好多。
但一般都係俾D生鏽螺絲,搞到下一手搞好耐拆左黎舊生鏽螺絲。
我個friend上次幫我裝機鬧爆上一手用生鏽螺絲,因爲拆唔到。最後要用線鋸鋸走舊螺絲。但裝分體機收你1500一部或以上,2蚊一粒不鏽鋼螺絲都唔肯用,真係~
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-22 10:17
師傅心底話:關人引事,生銹係n年之後的事,下次你都未必會再遇到我裝新機㗎喇
作者: Pennylau 時間: 2024-4-22 10:20
係,應該99%都係咁諗。
作者: atukowing 時間: 2024-4-22 11:05
不鏽鋼同鋁會產生雙金屬效應,會腐蝕,不過就唔知幾多年嘅事啦
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-22 11:10
生鏽螺絲,用磨機幾下搞掂。。。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-22 11:14
唔係個個DIY友有齊工具,上次幫人安裝就係冇帶磨機,用螺絲批拎生鏽螺絲好辛苦。
作者: wueddie 時間: 2024-4-22 16:04
其實... 我都好想知道... 有窗檯
有裝鋁架 VS 沒裝鋁架(只加PU 膠腳) 的分別在那~
舊款單支樓, 沒有窗檯. 所以一直都係有裝鋁架的.
所以吾太清楚.但很好奇.
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-22 16:21
咁無帶工具, 就咩都難左
作者: hon829 時間: 2024-4-22 16:56
基本這類三寸鋰電的角磨機都要整把隨身
https://www.hkepc.com/forum/view ... 9231&highlight=
作者: ang 時間: 2024-4-22 17:45
裝鋁架有可能當壓縮機起動而震倒窗框致有噪音,但如果裝變頻機應該減少了這個問題吧
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: wueddie 時間: 2024-4-22 17:57
但係變頻窗口機有短暫共震聲的特性 (我用Panasonic) , 所以應該都係減少不了...
作者: ang 時間: 2024-4-22 18:17
變頻溫控比定頻好,起動次數比較少
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-22 18:58
如果冇窗台,有冇人試過加避震膠墊喺機殼和機架之間?可能會減低共震機會
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-22 19:24
唔理有無窗台,鋁架同機殼之間,正路係要加膠減震。
作者: penthlon 時間: 2024-4-27 14:33
https://youtu.be/p_9TV2upprM?si=yZUkaD3fg0rgpxCB
另一派意見
via HKEPC IR 5.1.14 - Android(5.1.2F)
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-27 15:36
裝窗口機的香港師父成千上萬,但肯出片分享的人來來去去的都係個幾位,証明同行如敵國
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-27 15:47
相信同 "同行如敵國" 無關,窗口機安裝無咩技術無咩秘密可言,重點係拍片要成本,一般人拍片完全係蝕本。
作者: xxmartin 時間: 2024-4-27 15:52
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: xxmartin 時間: 2024-4-27 15:53
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-27 16:51
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-27 17:03 編輯
咩打手, 大家講道理,隨便話人呢樣果樣,完全無意思。
之前都講過,相信呢道無人收錢幫人做冷氣安裝,而且出面都定晒點裝要幾錢,要幾安全都有, 係消費者自己選擇,又唔係收足錢唔交足貨,錢亦係商家搵,我唔覺大部人唔加錢安架係因為比人呃,或者比人偷工減料,亦睇唔到點樣比人靠害。
作者: Kin_2012 時間: 2024-4-27 16:54
本帖最後由 Kin_2012 於 2024-4-27 16:56 編輯
又係無理指責,潛水? 幾時潛過水?
吹入屋同有無鋁架, 根本無直接關係,係機前的扣有無落殼落窗框,無知唔緊要,但亂屈就無咩意思。
成個題目都係講緊, 安同唔安鋁架有咩分別, 有咩好處,你有意見有理據可以提出, 但再咁 12345678 up , 就唔再覆你了,無意思。
作者: teddybearhk 時間: 2024-4-27 18:40
只用PU脚部機都好靜沒有發生共震,我部機係變頻