作者: orbxat 時間: 2023-12-6 07:10 標題: 冷氣機可否插拖板
假設買個好拖板
via HKEPC Reader for Android
作者: ccc123 時間: 2023-12-6 07:12
見過。。。。

作者: tragamer 時間: 2023-12-6 08:04
30A拖板
分體機要?A
作者: O人 時間: 2023-12-6 08:20
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: lyjhf2006 時間: 2023-12-6 09:07
本帖最後由 lyjhf2006 於 2023-12-6 09:12 編輯
已知拖板一般13A,冷氣機行電壓220V ,功率1500W ,求冷氣機能否在拖板使用
作者: fathang2006 時間: 2023-12-6 09:32
P = I * V
1500 = I * 220
I = 7A, 拖板可以, 但建議搵大牌子拖板
作者: lyjhf2006 時間: 2023-12-6 09:40
回覆 6# fathang2006
獨秀同志請坐下,這題是問樓主的!
作者: s84292 時間: 2023-12-6 09:41
本帖最後由 s84292 於 2023-12-6 09:54 編輯
13A 拖板可以出2,860 W (13A x 220V),但呢個講緊成塊拖板咁多個制總和
1500W理論上可以,但係早排公司有同事拎一條拖板拖一個大力水槍機(清潔個種)1700W,
一個鐘後個插頭同拖板"溶"成一體,永遠無法分離,安全起見又要做過個插頭同換過隻新拖板,叫佢用返拖輪
除非樓主個拖板質素真係好高,頭又唔多,唔係真係唔好博
唔係唔夠電比,係怕佢過熱溶晒個頭同線
佢真係要咁搞,建議都係買拖轆而非拖板,
多數線較粗同有熱切斷功能(過熱cut電,按鍵RESET),Masterplug有好多呢類型號,最平百幾蚊都有
當然拖板都有熱切斷,類似呢款~但就貴少少
https://www.alris.com.hk/i3605
作者: Q-Q 時間: 2023-12-6 15:26
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: 1個閒人 時間: 2023-12-6 15:29
得, 食店用流動冷氣機, 接個[靚]拖板便用得.
利申, 我見過最大拖板, 唔係13A, 15A, 係佰幾二佰A
作者: bihari 時間: 2023-12-6 15:36
用拖轆, 有過熱保護
我用佢拖1匹移動冷氣冇啪問題:
https://www.price.com.hk/product.php?p=419129
作者: dcc2000 時間: 2023-12-6 16:28
#1樓主講嘅冷氣機, 幾多匹咩資料都冇, 其實點回答 !
先假設係原配13A插頭, 普通家用匹半以下嘅窗口式冷氣機。
有獨立開關嗰種普通多位拖板就絕對唔建議, 可考慮質素較佳, 無開關制嘅單拖蘇(當然亦要配合質素較佳嘅13A插頭及合適線徑/線芯嘅軟線), 都係嗰句, 非迫不得已, 高耗電電器, 唔建議用拖板。
[attach]2400869[/attach]
[attach]2400870[/attach]
[attach]2400871[/attach]
[attach]2400872[/attach]
作者: SYW 時間: 2023-12-6 16:34
個問題應該要調轉黎問: 咩拖板先至適合插冷氣機?
via HKEPC Reader for Android
作者: Yuejing 時間: 2023-12-6 19:25
不算是拖"板"
FYI
https://www.amazon.com/air-condi ... oner+extension+cord
作者: yesau 時間: 2023-12-6 19:38
正係獨立插冷氣機,市面合規格拖版係冇問題,
作者: lyjhf2006 時間: 2023-12-6 20:53
回覆 8# s84292
討論下會5會係你地用錯拖板,吾係用工業圓頭拖板以防止水汽接觸到拖板呢?
作者: Ian_Seabourne 時間: 2023-12-6 21:56
樓主部冷氣,如果跟機係 13A 插頭,可以有幾多 A 呀?頂多 13A ....
如果原本設計係接固定線,就當然唔好經拖板啦。
一個 42U 機櫃,每 1U 或 2U 一台 700-1100W server,咪一樣係用拖板,不過果塊機櫃拖板叫做 PDU 啫。唔通機櫃無『拖板』?只不過佢塊拖板啲插座實啲、銅片厚啲、電線粗啲、甚至可能3相入拖板、拖板內多過1組線由入線位接去各插座...
睇樓主肯花幾多錢啫?
作者: s84292 時間: 2023-12-7 08:31
好明顯就係有人貪方便,冇換到我地其他拖板,直接插普通多位拖板

我地有專門的佢懶得換
作者: s84292 時間: 2023-12-7 08:34
同款拖轆,但係係20米長
拉2000W完全冇問題
作者: ghost2377 時間: 2023-12-7 12:07
已讀
作者: Miipp 時間: 2023-12-7 12:54
2000W 要推幾多匹機?
而家一部 2 匹機連 7 A 都用唔到
如果有查下資料,邊使開帖
[attach]2400945[/attach]
作者: eucerin06 時間: 2023-12-7 13:45
搭单問
上次有件2800 w 工具, 師父買左个拖輪延長頂住下, label 咁寫
wound, 720w/240V
unwound, 3120w/240v,
即係要打散佢先頂到2800 w. 有冇師兄指教下点解?
,
作者: eucerin06 時間: 2023-12-7 13:47
(由 HKEPC Android 手機版 發出)
作者: kwliu 時間: 2023-12-7 13:49
變頻機實無問題, 係定頻機著泵果下in rush current勁.
作者: kwliu 時間: 2023-12-7 13:51
搭单問
上次有件2800 w 工具, 師父買左个拖輪延長頂住下, label 咁寫
wound, 720w/240V
unwound, 3120w/24 ...
eucerin06 發表於 2023-12-7 13:45
因為散熱問題, 用得盡條線會發熱, 成餅唔放隨時溶.
作者: eucerin06 時間: 2023-12-7 14:06
[
受教, 唔該
b]回覆 25# kwliu
作者: s84292 時間: 2023-12-7 15:18
本帖最後由 s84292 於 2023-12-7 15:30 編輯
著機rush個下通常預多
一般都係1匹計6-7A咁計
不過其實最驚唔係電流唔夠,係隻拖板內部接線 /焊位唔好
然後接觸不良過熱溶左,唔洗13A~6A都夠熔,如果阻燃做得唔好直接燒屋
作者: Miipp 時間: 2023-12-7 16:06
你會擔心,只因拆得正經拖板少。拖板工廠生產都咁擔心,咁 d (揸流灘) 裝修佬幫你全屋接線咪更會擔心到訓唔到
同埋,你講到連 rated current 都行唔到的情況,件野已經係失效左。至於拖板易唔易失效,已經 OT 左係另外的話題,而且好多舊帖有講過
作者: s84292 時間: 2023-12-7 16:15
本帖最後由 s84292 於 2023-12-7 16:18 編輯
我上個月先搞過一單13A冷氣蘇頭溶化
類似咁
[attach]2400980[/attach]
改個蘇頭駁兩條線都駁唔好
有D師傅真係好求其,真係唔係我想杞人憂天
正經拖板緊係唔驚,就係驚有人貪平或者唔識買左假貨
以最安全起見,免得人地出左事自己唔安樂
作者: O人 時間: 2023-12-7 16:34
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: timna 時間: 2023-12-7 18:59
其實都唔使討論落去,
睇番樓主個個POST都係掟低個簡單問題後就走左去,
完全冇補充資料
作者: yesau 時間: 2023-12-7 19:03
起一起底每一個POST都係咁
作者: liyee 時間: 2023-12-7 19:34
本帖最後由 liyee 於 2023-12-7 19:39 編輯
乜你哋仲未醒覺?



https://www.hkepc.com/forum/redi ... 89&pid=41974502
https://www.hkepc.com/forum/view ... &extra=page%3D1
作者: 1個閒人 時間: 2023-12-7 19:44
預左啦, 不過我操練個腦, 順便練字, 唔介意留方法嘅
作者: jda 時間: 2023-12-8 14:40
我之前個裝修師傅簪線求其到一個點, 仲話係持牌人仕, 唔知個牌點呃返黎.
冷氣電線簪左落膠皮度, 搞到以為冷氣機DOA, 叫冷氣師傅黎睇, 我仲要被冷氣師傅串返轉頭.
洗衣機個電制面板, 簪得衰, 用左幾個月成個面板容左. 洗衣機行下停下又有怪味, 以為洗衣機壞左, 叫洗衣機師傅黎睇, 拉部機出黎一睇, 嘩先生你個面制容晒要另外搵師傅搞喎, 我幫你插另一個電制洗住先喇.