作者: johntao81    時間: 2023-4-27 01:41     標題: 窗口分體式冷氣機安裝問題

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 01:44 編輯

師兄們您好,我睡房個窗口機差唔多收皮,諗住換部分體式。

師傅嚟睇位話個石屎台有兩邊牆太窄裝唔到420,只可以裝嗰種compressor好似窗口機嘅細窗分機,應該得Panasonic或者珍寶先有。

師傅就報咗機本安裝、拆舊機、新玻璃同喉盒嘅價錢,佢話個架就要等安裝師傅嚟先知需唔需要裝。

想請問師兄知唔知有啲咩情況下先要加錢裝個架落個compressor度呢?

唔該晒!
作者: lalawoo    時間: 2023-4-27 02:18

本帖最後由 lalawoo 於 2023-4-27 02:54 編輯

如果420裝唔到,勸你裝返變频窗口體算,成本效益,唔化算!
經驗我用過開利1.5匹窗口式分體在客廳,雖有玻璃分隔,但感覺係嘈過傳統窗口機
作者: pslleung    時間: 2023-4-27 08:25

如果裝分體機主要係想減低噪音、窗分機係唔會達到呢個目的。
作者: hihihellohihi    時間: 2023-4-27 09:14

回覆 2# lalawoo
我都用緊窗分,但唔覺嘈,特別ching佢有石屎台,情況應該仲理想
作者: johntao81    時間: 2023-4-27 09:25

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 09:27 編輯

回覆 2# lalawoo

回覆 3# pslleung

師兄您哋講得無錯,最好都係裝部變頻?口機最實際,不過我房對住個風口位,平時都有風係部窗口機吹入嚟整到好多灰塵,打風嗰陣更加唔洗多講,所以諗住換窗分解決呢個問題。我唔期望靜好多,少咗啲風吹入房我已經好滿意!
作者: johntao81    時間: 2023-4-27 09:35

回覆 4# hihihellohihi


唔該師兄,唔知我屋苑個房冷氣去水係咪低能,個窿係石屎台上面,唔似得人哋有條明喉係外牆,所以我擔心要做個架墊高部機先去到水,又要洗多幾舊水!
作者: pslleung    時間: 2023-4-27 12:23

回覆 5# johntao81

我所以房間冷氣機都係關上通風口、只係行內循環。
作者: nicksir    時間: 2023-4-27 12:42

師兄們您好,我睡房個窗口機差唔多收皮,諗住換部分體式。

師傅嚟睇位話個石屎台有兩邊牆太窄裝唔到420, ...
johntao81 發表於 2023-4-27 01:41

睡房用珍寶窗分機本上冇聲,low fan連風聲都冇。如果你一向調舒適溫度如22、23度買珍寶。如果你要求好凍如16、17度揀panasonic,pan記可以凍到出白煙. 我以上兩款都有係用家,見有啲師兄留言真係好古怪⋯⋯

via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: gptang    時間: 2023-4-27 12:52

窗分機同普通分體機一樣,非常靜,只是效能較低。我用緊三部窗分機。
作者: ghost2377    時間: 2023-4-27 15:04

窗分二十三年用了四部,之前三部定頻->2匹單頭,2匹雙頭、匹半單頭,而家用緊匹半變頻,係騎樓算係室內裝熱風吹出街,每日出去食烟都見住佢,
定頻真係一著机頭就講野都要大聲D,變頻新裝直情要摸先知佢著左机頭,用了兩年了開始有點噪音但都比定頻靜很多很多,如果開LOW NOISE一樣靜但制冷就慢D,仲有就係當年換完冷刻意留意比往年費真係平左幾百蚊(老爺定頻當然更耗電)
作者: kachungho    時間: 2023-4-27 15:22

本帖最後由 kachungho 於 2023-4-27 15:24 編輯
回覆  hihihellohihi


唔該師兄,唔知我屋苑個房冷氣去水係咪低能,個窿係石屎台上面,唔似得人哋有條明 ...
johntao81 發表於 2023-4-27 09:35

淨冷model得室內機要接駁去水,室外機唔駛特別墊高;
冷暖model就室內、外機都要接駁去水,一般都會做架墊高室外機for去水

via HKEPC Reader for Android
作者: hihihellohihi    時間: 2023-4-27 16:36

本帖最後由 hihihellohihi 於 2023-4-27 16:38 編輯

回覆 11# kachungho
窗分應該得淨冷,反而420個d有冷暖,所以應該攪好室內機的去水就得。
另外我估師傅話加架的原因係用嚟固定室外機
回覆 9# gptang
P記批新機係1級能源標籤
作者: kwliu    時間: 2023-4-27 16:49

回覆  kachungho
窗分應該得淨冷,反而420個d有冷暖,...
hihihellohihi 發表於 2023-4-27 16:36


唔通我時運低
https://hkele.com.hk/Window-Spli ... itioners/ASWX09LECA
作者: johntao81    時間: 2023-4-27 20:41

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 20:47 編輯

回覆 11# kachungho
回覆 12# hihihellohihi

師兄,您哋嘅意思係咪,室內機經喉排水到室外機然後蒸發定點,所以唔需要再駁條喉去大廈排水位?

我第一次自己安排安裝冷氣,我怕啲師傅明明唔洗裝個架屈我裝,所以問清楚啲,唔該晒!
作者: kachungho    時間: 2023-4-27 21:03

本帖最後由 kachungho 於 2023-4-27 21:08 編輯
回覆  kachungho
回覆  hihihellohihi

師兄,您哋嘅意思係咪,室內機經喉排水到室外機然後蒸發定點,所 ...
johntao81 發表於 2023-4-27 20:41

淨冷model,室內機經喉直接排水去大廈冷氣去水喉,室外機無需接駁大廈冷氣去水喉;室內機同室外機之間只需接駁電綫同雪種喉

如果室內機附近有其他適當去水位,亦可使用

室內機排水有困難嘅話係要喺室內裝水泵,唔係做架墊高室外部機

via HKEPC Reader for Android
作者: s84292    時間: 2023-4-27 21:41

本帖最後由 s84292 於 2023-4-27 21:49 編輯
師兄們您好,我睡房個窗口機差唔多收皮,諗住換部分體式。

師傅嚟睇位話個石屎台有兩邊牆太窄裝唔到420, ...
johntao81 發表於 2023-4-27 01:41


細窗分機如果你係打算同部內機一齊附近裝,或者貼住裝
只係靜過變頻窗機少少,大約3分貝左右,依家大部份變頻冷氣其實最嘈都係出風

買部Panasonic 或者LG的變頻窗機,買大一級開細風用
我依家部LG變頻係得風聲嘈,壓縮機基本上係0聲,
由於封死都唔會有風吹到入屋,唔會有塵問題

其實由定頻窗口機 轉變頻窗口機,個NOISE 差距已經好大
到底我之前十年聽住部58-60分貝的窗口機係點樣訓得著
作者: lalawoo    時間: 2023-4-27 21:51

唔通我時運低
kwliu 發表於 27-4-2023 16:49


至醒係你
作者: johntao81    時間: 2023-4-27 22:33

本帖最後由 johntao81 於 2023-4-27 22:37 編輯

回覆 15# kachungho

[attach]2370190[/attach]

[attach]2370193[/attach]

師兄,安裝說明書上條喉由室內機走到室外機排水盤架,請問您意思係咪嗰條喉應該可以申延至大廈冷氣去水位就得呢?
作者: johntao81    時間: 2023-4-27 22:36

回覆 16# s84292

多謝師兄分享!
作者: xxmartin    時間: 2023-4-27 22:46

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: s84292    時間: 2023-4-27 23:26

你地話變頻窗口機靜,裝左部美的 MW-07CRF8B,一樣嘈到拆天,只能最低風速先叫無咁癲.............真係唔知 ...
xxmartin 發表於 2023-4-27 22:46


窗口機如果個框裝得唔好~有共震,會好嘈

你嘈係壓縮機定風聲, 風聲其實好多都係嘈, 開慣大風都係要買分體
作者: kachungho    時間: 2023-4-28 03:08

回覆  kachungho





師兄,安裝說明書上條喉由室內機走到室外機排水盤架,請問您意思係咪嗰條喉應該可以 ...
johntao81 發表於 2023-4-27 22:33

室內機排水直去大廈去水喉即可,無需特登經過室外機
Suppose室內機排水係落斜向大廈去水喉方向,但如果兩者之間斜水不足,甚至中途需要上斜避開障礙物,咁就要喺室內加裝水泵

淨冷model嘅室外機運作時唔會出水,極其量只有少量來自雪種喉嘅倒汗水,故無需接駁大廈去水喉

冷暖model嘅室外機開暖氣mode時會係咁出水,所以必須接駁大廈去水喉,同時要墊高部機令去水順暢

via HKEPC Reader for Android
作者: pslleung    時間: 2023-4-28 08:41

其實噪音大少同個人感受、忍耐力有關,最好係可以以分貝數字嚟比較。
作者: johntao81    時間: 2023-4-28 11:27

回覆 22# kachungho

長知識了,多謝師兄無私分享!
作者: foggie    時間: 2023-4-29 10:28

點解窗分會嘈過420 分體?
唔係都隔住玻璃咩?
作者: lalawoo    時間: 2023-4-30 01:07

本帖最後由 lalawoo 於 2023-4-30 02:24 編輯

回覆 25# foggie

我嘅經驗,係因為室內機去水喉,是經塊玻璃右上角開玻璃窿的角落位,再搏去石屎台嗰個去水位所以有共鳴
作者: howardvcp    時間: 2023-4-30 02:26

師兄們您好,我睡房個窗口機差唔多收皮,諗住換部分體式。

師傅嚟睇位話個石屎台有兩邊牆太窄裝唔到420, ...
johntao81 發表於 2023-4-27 01:41


其實一樣裝到,邊個講窗分一定要橫裝,直裝伸出去咪得囉
作者: foggie    時間: 2023-4-30 14:56

回覆  foggie

我嘅經驗,係因為室內機去水喉,是經塊玻璃右上角開玻璃窿的角落位,再搏去石屎台嗰個去水位所 ...
lalawoo 發表於 2023-4-30 01:07


咁係裝工問題。
水喉同420一樣走位的。
我兩款都有
作者: lalawoo    時間: 2023-4-30 15:07

回覆 28# foggie

係裝工問題
作者: hknightlife    時間: 2023-4-30 17:32

石屎台未必夠深俾你打直裝或打斜裝, P新款記420機越做越闊, 去到765mm.  就算打橫夠位裝, 都要睇側面夠回風散熱位.

打直裝, 裝電線裝雪種喉好唔就手, 呢單生意難做.

其實一樣裝到,邊個講窗分一定要橫裝,直裝伸出去咪得囉
howardvcp 發表於 2023-4-30 02:26

作者: howardvcp    時間: 2023-5-1 17:11

本帖最後由 howardvcp 於 2023-5-1 17:13 編輯
石屎台未必夠深俾你打直裝或打斜裝, P新款記420機越做越闊, 去到765mm.  就算打橫夠位裝, 都要睇側面夠回風 ...
hknightlife 發表於 2023-4-30 17:32


唔就手,唔等於裝唔到,公屋居屋窗台裝兩部分體式都係咁,樓主又無影相,無講佢窗台長寬深幾多,點知實情係點