作者: Tim_HKG2 時間: 2021-7-22 01:23 標題: 單一13A電源插座使用3000W電器有無風險?
如題。高壓蒸氣機,一款型號是2600W,另一款是3000W(多了一個噴熱水的功能,有的話都想要埋這功能)。13A x 220V=大約2860W,假設此電噐最高的3000W耗電量沒有虛標的話,較電源插座供電上限在理論數字上超標了約140W,使用時有無風險?先謝過。
作者: Hippo 時間: 2021-7-22 01:50
13A電源插座 overload 幾個% 問題唔大, fuse & 跳掣都有足夠保護, 問題插座入面條線夠唔夠粗, 同埋部機條電線發熱問題
一般係香港大型電器鋪買得到既電器都唔會有咩大風險, 最怕係其他地區買返來自己換插頭好易出事
作者: Q-Q 時間: 2021-7-22 08:22
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: TH30 時間: 2021-7-22 08:25
題外話,屋村/商場洗地果D蒸氣機,都係插13A蘇,拉隻20米拖轆咁用?
作者: Miipp 時間: 2021-7-22 08:42
住深山最好,無呢 d 智弱保險煩住
作者: Hippo 時間: 2021-7-22 08:48
本帖最後由 Hippo 於 2021-7-22 08:54 編輯
回復 3 #Q-Q
係大鋪買到13A插頭既220V電器都應該可以假設佢啱例,
而且亦有13A話3000W電器係瘋宅網店賣緊,可能就係樓主問嗰款嘢添
我估應該會有細細隻字寫rating係2xxxW
via HKEPC Reader for Android
作者: 天宮葉月 時間: 2021-7-22 09:21
用緊淘寶買嘅3000W即熱水龍頭,用電量計都度到3000W樓上。我短用冇問題,13AFuse都冇斷。我唔會長用(>45秒),亦唔敢長用。
作者: hkbaby 時間: 2021-7-22 09:28
3000W是款式名亲

作者: hkbaby 時間: 2021-7-22 09:30
3000W屋企條銅線最少有4MM-6MM粗
作者: Hippo 時間: 2021-7-22 09:36
fuse 箱都未必有6mm粗喎
截面 4 sq.mm 呀?作者: TH30 時間: 2021-7-22 09:37
點可能咁粗
作者: Joe_Black 時間: 2021-7-22 09:56
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hkmand001 時間: 2021-7-22 10:04
本帖最後由 hkmand001 於 2021-7-22 10:06 編輯
高壓蒸氣機我都有淘一部 2800W
用13A仲要用轉插都無事

但3500W就一定要用叫人拉專線
遲D我就要叫人拉,因為要用電磁爐
作者: hongkongiron 時間: 2021-7-22 11:45
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: hkbaby 時間: 2021-7-22 15:29
[attach]2274168[/attach]
作者: Hippo 時間: 2021-7-22 16:11
本帖最後由 Hippo 於 2021-7-22 16:12 編輯
回覆 15# hkbaby
係囉, 4mm² (sq.mm) 係指銅線截面面積, 唔係4mm粗
作者: landfi 時間: 2021-7-22 17:05
如果環狀地腳插座夠A數, 直接駁線在插座後取電用就可.
作者: madebyp90 時間: 2021-7-22 17:41
230v*20A已經唔止3000w
作者: Hippo 時間: 2021-7-22 17:50
本帖最後由 Hippo 於 2021-7-22 17:58 編輯
6mm 粗係成支筷子頭咁粗既銅bar, 20A邊使咁粗碌
樓上明顯當咗面積 mm² 係 線徑 mm
作者: chpyeung 時間: 2021-7-23 09:54
應該要用15A 大圓頭或16A 大國標
作者: ricky1992 時間: 2021-7-23 22:06
3000w 2.5應該夠做啦
作者: Dcup 時間: 2021-7-24 09:47
電例唔係同你咁講
3000W一定要獨立電,你可以選擇15A BS546 圓腳去做插頭插座,就可以2.5mm 駁一條去電箱16A/20A MCB到
或者直接駁曲架,用2.5mm 16A /20A入箱
市面上賣既BS1363座,就算屎耐德都無預多性能俾你,條Fuse係慢燒,但要燒就燒,無意思