作者: rebmup 時間: 2021-5-20 22:01 標題: 兩匹冷氣機可以裝方腳, 行15A fuse嗎 ?
本帖最後由 rebmup 於 2021-5-20 22:07 編輯
舊年裝修時, 無留意兩匹要圓腳, 買左方腳比師傅裝, 師傅又照裝方腳蘇頭同牆身面板, 行13A, 當時冬天, 無試清楚 ; 而家夏天, 開機兩三日就燒fuse;而家換左行15A fuse, 但無換牆身面板同蘇頭, 有無危險? 會唔會兩三日又燒fuse ?
via HKEPC Reader for Android
作者: 0___0___0 時間: 2021-5-20 22:11
唔明你寫咩, bs1362 fuse 冇15A, BS EN 60898-1 MCB 冇13A又冇15A
作者: rebmup 時間: 2021-5-20 22:16
我意思係蘇頭入面個13A fuse, 而家換左15A, 用到, 但有無危險呢?
via HKEPC Reader for Android
作者: ahuo 時間: 2021-5-20 22:17
跟住唔會燒fuse了。直接燒插座
ching點解唔買返個圓腳插座換上去呢???
其實最後直接曲架駁電線咪得囉。搞咩插座,又唔會俾其他嘢用
作者: rebmup 時間: 2021-5-20 22:20
[attach]2264359[/attach][attach]2264360[/attach][attach]2264361[/attach]
就係咁樣!
作者: 威化餅 時間: 2021-5-20 22:35
15A fuse


作者: rebmup 時間: 2021-5-20 22:37
會唔會整壞冷氣機 ?
因為要換埋個牆身面板, 唔識換!
作者: hon829 時間: 2021-5-20 22:49
好似用曲架掣或直接簪線會安全啲
作者: behappy 時間: 2021-5-20 22:51
無牌亂講mode
燒fuse只因 冷氣的起動電流太大,其實只是好短時間會過 13A。一般 1.5mm2電線其實 16A電流都承受到。
無牌亂講mode
作者: rebmup 時間: 2021-5-20 22:54
有用曲架的! 但都有用插座, 師傅裝時無直接簪線, 我無特別叫佢簪線定用插座!最後佢用左曲架和插座!
via HKEPC Reader for Android
作者: ahuo 時間: 2021-5-20 23:21
最好換過,呢家可能仲用到。但日子耐咗d接觸點有d氧化就容易發熱燒溶插座插頭了。大功率最好系直接接線。
個插座系冷氣師傅裝的?冷氣師傅d電氣嘢好多時都好求其。
我以前裝冷氣個師傅室外機無幫我拉過水線(自己買1.5線拉過),2匹機只配1.5mm線(啱啱夠用,熱成像明顯見到全段電線發熱。之後自己拉過2.5mm線),叫住都同我玩410a啤氣
作者: rwkero2 時間: 2021-5-20 23:35
Cop 冷氣用曲架掣
Fuse同mcb用途都係保護電器, 防止overload, 短路......我建議換個合適曲架dp switch比較好
作者: dawson 時間: 2021-5-21 07:30
講開有無牌呢就真係一個問題, 有邊個整電器的有拿個牌比客睇? 出左事就有幾何見過(有牌?)師傅要負責或被釘牌?!
正式來講要跟有牌做野好幾年先可以推薦申請個牌. 之不過好老實, 十個有十個都係人地認為你得, 就算唔夠年期經驗, 都推薦你拿牌架啦, 無考核之類的.
作者: vtrchan 時間: 2021-5-21 08:43
回覆 1# rebmup
唔燒fuse, 咪燒第二度囉,咁同無fuse有咩分別?
作者: atukowing 時間: 2021-5-21 09:04
定頻唔洗諗,唔得! 變頻都仲可以一戰
作者: hongkongiron 時間: 2021-5-21 09:30
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: cvguser 時間: 2021-5-21 10:16
巳有曲架制就13A面板直接換做簪線面板最安全
作者: ∼失落人∼ 時間: 2021-5-22 15:15
搵個合資格電工幫你睇啦...係到答你既又有幾多個有牌既呢?
作者: Mickey616 時間: 2021-5-22 17:05
換個 15A 蘇底 15A 插頭都慳