作者: elvinlws 時間: 2019-12-11 17:12 標題: 請問 3000W, 16A 內地電陶爐, 如果係香港用, 可以做 d 乜?
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-12 09:31 編輯
請問 3000W, 16A 內地電陶爐, 如果係香港用, 可以做 d 乜?
[2019-12-12 9 :29更新] 賣家澄清左, 爐係 13A, 但電源線就俾條 16A線
[attach]2164428[/attach]
作者: 別問我是誰 時間: 2019-12-11 17:19
3000W 香港用 只係 13.63A
作者: elvinlws 時間: 2019-12-11 17:38
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-11 17:41 編輯
[attach]2164433[/attach]
[attach]2164436[/attach]
但發現香港有售既小家電都不乏 3000W, 所以有點好奇
作者: andysin 時間: 2019-12-11 19:36
有無興趣造個電熔爐?
https://www.youtube.com/watch?v=Mjlwc4x3GKE
作者: billyck2 時間: 2019-12-11 19:58
快D去舉報佢,一係虛報火數,一係超出安全火數,叫佢揀一樣
作者: ahuo 時間: 2019-12-11 21:58
呢個正,製作鋁塊
作者: dcc2000 時間: 2019-12-12 00:13
大陸牆蘇規格係10A同16A,3000W電器會使用16A插頭。
香港220V,配備13A插頭嘅電器產品,嚴格嚟講最高功耗只可以2860W,但假如佢標示工作電壓220V-240V,3000W max,又或者跟15A圓腳插頭,甚至唔跟插頭(需要用接線蘇或曲架),咁又未必吹得佢漲。

作者: ckshum 時間: 2019-12-12 00:41
計吓數,行240V時有3000W:
P=(V^2)/R,R=(240^2)/3000=19.2 ohm
當行220V:
P=(220^2)/19.2=2520W;P=VI,I=2520/220=11.45A
作者: HK2046 時間: 2019-12-12 00:57
歐牌 rowenta 暖爐 都係1800W 冇老作
[attach]2164492[/attach]
作者: elvinlws 時間: 2019-12-12 09:36
賣家澄清左, 爐係 13A, 但電源線就俾條 16A線
不過就有另一問題, 既然爐行 13A, 俾條 16A 有幫助?
就算有, 電源線 (紅箭咀) 可負荷 16A, 但去到 control panel 又變返條 13A 幼線 (藍箭咀), 咁條 16A 線咪變左多此一舉??
[attach]2164517[/attach]
作者: elvinlws 時間: 2019-12-12 09:46
Ching, 你用咩方法證實佢足 1800W?
因為我本身用緊一個 Germanpxxl 既電陶爐, 聲稱 2800W, 但如果用韓式水煎烤盤放水, 試過開盡 2800W / 600度, 45分鐘, 水只有 68度左右, 完全做唔到燒烤效果 [如圖]
[attach]2164519[/attach]
作者: roytam1 時間: 2019-12-12 10:02
大陸插頭得10A普通頭同16A大頭呀。
作者: tyuti1 時間: 2019-12-12 10:13
本帖最後由 tyuti1 於 2019-12-12 10:16 編輯
Ching, 你用咩方法證實佢足 1800W?
因為我本身用緊一個 Germanpxxl 既電陶爐, 聲稱 2800W, 但如果用韓式水 ...
elvinlws 發表於 2019-12-12 09:46
呢d純電阻野用鉗表鉗下佢可以好易計到開max大約用幾多W,不過乜鬼過熱保溫/調校溫度…開下停下就惡計少少。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-19 01:10
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-19 01:11 編輯
爐已到,請問可否剪左佢條大陸 16A 插頭,換成港式 13A 插頭?插一拖六拖板我知危險,但如果一拖一拖板又得唔得?
佢條原裝電源線係 3x2.5mm ,300/500v
作者: dcc2000 時間: 2019-12-19 03:04
本帖最後由 dcc2000 於 2019-12-19 03:44 編輯
爐已到,請問可否剪左佢條大陸 16A 插頭,換成港式 13A 插頭?插一拖六拖板我知危險,但如果一拖一拖板又得唔得?
佢條原裝電源線係 3x2.5mm ,300/500v
elvinlws 發表於 2019-12-19 01:10
電爐跟機條電源線,插頭 --> 控制器 --> 爐,兩段都用3 x 2.5mm² 線嘅話,假設條線冇老作虚標或係鋁線之類,隻爐真係有可能扯3000W。
剪16A頭睇睇線芯係咪 "銅線" 及足秤(2.5mm²),係嘅話若改用英規13A插頭,可能存在過載風險 (3000W/220V = 13.636A),並不合適,更加唔建議使用一般13A拖板(大多數只係用1.25mm²線)。
也許隻爐根本冇3000W咁高耗電,若有電量計或鉗錶之類嘅話,check吓穩陣d。
國內使用16A插頭嘅高耗電電器,除非電源線比較長,按國內標準,通常係使用1.5mm²線,已叫做符合標準,甚少會用更高規格線材。
[attach]2165818[/attach]
作者: elvinlws 時間: 2019-12-19 14:23
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-19 14:51 編輯
回覆 15# dcc2000
upload d 相 等大家了解多 d~
見佢電源線同控制線係分開入底板, 所以只有電源線係 3 x 2.5mm², 但唔明點解會用 20A/250V Fuse~
另外, 問佢拎左火數 data, 係咪我只要唔用第 8 檔, 就可以將佢 16A 插換成 13A插蘇, 甚至插拖板都行得通?
謝謝~
[attach]2165865[/attach]
[attach]2165871[/attach]
3 x 2.5mm², 300/500V
[attach]2165868[/attach]
[attach]2165860[/attach]
[attach]2165861[/attach]
[attach]2165866[/attach]
[attach]2165862[/attach]
[attach]2165863[/attach]
20A / 250V ??
[attach]2165867[/attach]
2.5mm²入底板, 幼線落發熱線 ??
[attach]2165875[/attach]
唔知係咪外內雙發熱線圈緣故, 有兩組線
作者: ckshum 時間: 2019-12-19 15:30
最直接係量度兩組發熱線的電阻,然後計算功耗。
作者: 月鏡十夜 時間: 2019-12-19 16:32
會不會是取駭音「邊淘到」?
作者: dcc2000 時間: 2019-12-19 18:46
upload d 相 等大家了解多 d~
見佢電源線同控制線係分開入底板, 所以只有電源線係 3 x 2.5mm², 但唔明點解會用 20A/250V Fuse~
另外, 問佢拎左火數 data, 係咪我只要唔用第 8 檔, 就可以將佢 16A 插換成 13A插蘇, 甚至插拖板都行得通?
謝謝~
唔知係咪外內雙發熱線圈緣故, 有兩組線
elvinlws 發表於 2019-12-19 14:23
即係控制器條線同負載能力無關,唔存在咩所謂13A線之類嘅説法。
隻爐估計係使用TRIAC之類嚟做控制,TRIAC原理其實係控制交流電路嘅導通角,嚟達至調光暗、調速、調發熱嘅 "效果"。舉例發熱絲內阻22Ω,純理論講,供電220V,流過嘅電流即係10A,功率2200W,就算通過使用TRIAC嚟控制 "火力",粒TRIAC "導通" 嗰一刻,實際上亦係會通過10A電流,所以連接電路亦需要有承受通過10A電流嘅能力。引申去你隻爐,即係插頭、插座、電源線,都需要有3000W(13.636A)嘅負載能力,唔係話唔使用最高檔就當係冇問題。
機內保護裝置,例如fuse,通常係預防有零件損壞導至短路,一般會使用比額定耗電電流較高嘅快熔斷fuse,隻爐用20A亦正常。
改用13A插頭,基本上已經係唔太可靠,部份質素一般嘅13A插頭產品(雖然話係符合乜乜BS標準),負載10A時已會發熱,仲諗住加拖板嘅話,風險自行評估,某些較高質素產品,用料及做工留有一定餘量,長時間負載(甚至超過)13A,仍安全可靠,但真係唔建議咁樣使用。
仲有,13A插頭裏面條fuse,並唔係一過13A就會燒,詳情可以參考BS1362或fuse制造商嘅spec。
如之前講過,也許隻爐會虚標火數,但廠家會用2.5mm²線,相信梗有其原因。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-19 21:40
回覆 19# dcc2000
而家情況,係咪得返將一個有 15A 或以上而係用 3 x 2.5mm平方線既獨立牆身蘇底換成大陸 16A 面板,再直接將爐原裝 16A 插頭插落去用呢個方法?
不過就算得,條原裝爐線都唔夠長!唔通真係無計?
作者: orzford 時間: 2019-12-19 21:45
有啲牙煙喎
作者: dcc2000 時間: 2019-12-19 23:09
本帖最後由 dcc2000 於 2019-12-19 23:10 編輯
而家情況,係咪得返將一個有 15A 或以上而係用 3 x 2.5mm平方線既獨立牆身蘇底換成大陸 16A 面板,再直接將爐原裝 16A 插頭插落去用呢個方法?
不過就算得,條原裝爐線都唔夠長!唔通真係無計?
elvinlws 發表於 2019-12-19 21:40
住宅樓大部份行ring配13A牆蘇,除咗冷氣機位外,已甚少見到15A牆蘇,但冷氣機位未必有經水氣制,而且亦唔係畀你插其它電器使用。
你可以重新拉線獨立裝個15A牆蘇位,隻爐換隻15A三圓腳插頭,若個爐條軟線仍係唔夠長,咁就直頭拆走爐身條原裝線,換條足夠長度嘅2.5mm²線 + 15A插頭。市面上雖然係有較高質素嘅插頭及拖蘇(板),例如MK之類,但高耗電電器,除非逼不得已嘅情況,否則真係唔建議使用拖蘇(板)。
作者: ckshum 時間: 2019-12-19 23:18
講咁耐不如實際行動。樓主即刻換過13A頭,插著個爐開盡佢,搵個鉗錶度吓用幾大電流。如果少過13A可以收工(隻爐用得),大過13A都可以收工(隻爐唔用得)。
作者: 剋星 時間: 2019-12-19 23:23
我係激安之殿堂見到呢D
但佢係用單相豬咀
作者: 別問我是誰 時間: 2019-12-20 00:05
電器用舊咗 會耗電啲喎 係咪要預鬆啲好
作者: elvinlws 時間: 2019-12-20 00:49
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-20 01:42 編輯
CHING 有無可靠鉗錶型號介紹返?我得隻 cheap cheap UNI-T 他錶~
作者: dcc2000 時間: 2019-12-20 01:13
講咁耐不如實際行動。樓主即刻換過13A頭,插著個爐開盡佢,搵個鉗錶度吓用幾大電流。如果少過13A可以收工(隻爐用得),大過13A都可以收工(隻爐唔用得)。
ckshum 發表於 2019-12-19 23:18
同意,有電量計或鉗錶,可以換13A插頭一試(搏)
發熱絲係正温系數特性,越熱電阻越高,所以剛通電時,會扯最高電流,發熱之後會稍為降低,調至最高功率,check吓剛插電時嘅電流。
真係唔好預到咁mun水!
作者: pkf 時間: 2019-12-20 02:43
我有個係tb買16A嘅電陶爐, 佢有送10A大陸轉接頭, 我再轉個全銅腳嘅轉換頭就咁插13A入牆盒用, so far無事發生
via HKEPC Reader for Android
作者: ckshum 時間: 2019-12-20 07:00
鉗錶唔係精密科技,買返Uni-T得啦!型號就睇需要,最平度到AC current就夠,想多啲功能就搵隻有埋DC同True RMS。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-21 00:37
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-21 00:42 編輯
回覆 22# dcc2000
[attach]2166126[/attach]
剛剛用他錶 200ohm 檔分別量過外圍發熱絲 (紅色) 及內圈發熱絲 (藍色) 既電阻, 數值都介乎 30-31 之間!我真係電子白痴黎,我無甩過任何底板同發熱線插出黎,即係原裝線路直接量度,唔知咁度出黎個數岩唔岩!假設每條發熱絲既阻值係 30ohm, 咁係咪即係 220V / 30ohm = 7.33A, 如果兩條開盡,電流就要用到 14.7A
作者: ken2004 時間: 2019-12-21 17:07
要甩底板量度喎
作者: dcc2000 時間: 2019-12-22 00:48
本帖最後由 dcc2000 於 2019-12-22 01:48 編輯
剛剛用他錶 200ohm 檔分別量過外圍發熱絲 (紅色) 及內圈發熱絲 (藍色) 既電阻, 數值都介乎 30-31 之間!我真係電子白痴黎,我無甩過任何底板同發熱線插出黎,即係原裝線路直接量度,唔知咁度出黎個數岩唔岩!假設每條發熱絲既阻值係 30ohm, 咁係咪即係 220V / 30ohm = 7.33A, 如果兩條開盡,電流就要用到 14.7A
elvinlws 發表於 2019-12-21 00:37
兩組加埋應該大概就係咁上吓,所以改用13A插頭,確係會危少少。
不過本着DIYer精神,我會揾隻質素較好嘅13A插頭(例如4x蚊呢款MK)做吓 "測試",check吓隻爐喺不同火力時嘅電流,插頭實際會否發熱好嚴重,當然,"測試" 操作時需N倍小心,畢竟係好大機會令13A插頭及牆蘇過載,唔應該咁使用。
[attach]2166350[/attach]
作者: dcc2000 時間: 2019-12-22 01:17
假如確係解決唔到供電(15A或接線蘇),若塊control board容許缺少一路亦唔出error code斷電之類,喺PCB上拔走內圈或外圈發熱絲接頭,只行一組當佢1500W用,咁改隻13A插頭就安全放心,亦毋需浪費了件產品。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-22 14:46
回覆 33# dcc2000
呢樣我都有諗過,但 1500w 應該燒銅烤盤水都未必滾,失左買呢個爐既原意,又擔心甩左板會唔會有其他危險,所以暫時未敢試!
作者: elvinlws 時間: 2019-12-22 14:52
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-22 14:57 編輯
回覆 32# dcc2000
尋晚我再拆埋原本已有聲稱 2800W 既德X寶三圏電陶爐量下各自發熱絲阻值,發現在奇怪既地方!
[attach]2166401[/attach]
三條線阻值計算出黎既電流加埋仲大過國產果部??
[attach]2166403[/attach]
[attach]2166404[/attach]
[attach]2166405[/attach]
用 250V / 16A Fuse
[attach]2166406[/attach]
作者: Offer 時間: 2019-12-22 15:06
當發熱線溫度升高後阻值會變大的
作者: dcc2000 時間: 2019-12-22 15:35
尋晚我再拆埋原本已有聲稱 2800W 既德X寶三圏電陶爐量下各自發熱絲阻值,發現在奇怪既地方!
三條線阻值計算出黎既電流加埋仲大過國產果部??
用 250V / 16A Fuse
elvinlws 發表於 2019-12-22 14:52
其實應該甩開插頭,直接量度發熱絲阻值。
之前已講過,呢類發熱絲通常係正温度系數,發熱後阻值會上升,即通過電流會稍為下降,室温下測發熱絲阻值只係估算最高電流大概數值(cold start時),加上有控制電路,所以有可能並非同一時間扯盡最高電流,但電路接駁,例如PCB銅箔、接插件、電線,就一定要依照每路/多路加埋時最高電流規格嚟設計及配置。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-22 17:18
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-22 17:43 編輯
我覺得奇怪既地方係,點解德x寶 2800w 度出黎既 總 A 數仲大過 (/差唔多) 國產 3000w 果部,但 Fuse 只係用 250V/16A, 比國產細,而佢又用到 3x 1.5mm平方線及13A 插蘇,但國產果部要用到 16A線同插!
另外,發現德x寶果部既發熱絲比國產果部既發熱絲幼好多~
作者: dcc2000 時間: 2019-12-22 18:15
本帖最後由 dcc2000 於 2019-12-22 18:30 編輯
我覺得奇怪既地方係,點解德x寶 2800w 度出黎既 總 A 數仲大過 (/差唔多) 國產 3000w 果部,但 Fuse 只係用 250V/16A, 比國產細,而佢又用到 3x 1.5mm平方線及13A 插蘇,但國產果部要用到 16A線同插!
另外,發現德x寶果部既發熱絲比國產果部既發熱絲幼好多~
elvinlws 發表於 2019-12-22 17:18
它錶度出嚟係發熱絲嘅室温阻值,只係個大概數,真正要去測功耗就需要電量計、電流錶或鉗錶之類,發熱絲喺通電後,抗阻並非恆定,所以唔係單純以電壓 ÷ Ω 就等於真正電流。
至於fuse,16A或20A其實差别唔大,其主要功能係當內部電路短路時起保護作用。
16A以下用1.5mm²軟線好正常,所以之前都問過,隻國貨爐條2.5mm²電源線是否好長,或有否虚標老作唔夠秤,因為一般電器產品甚少預大。
大陸牆蘇標準係10A同16A,一件耗電超過10A,16A以下嘅電器,當然係配16A插頭。
題外話,"德國佬" 呢個牌子,我會當佢係國貨。

作者: elvinlws 時間: 2019-12-23 14:43
回覆 32# dcc2000
Ching, 岩岩睇到你早兩年討論緊 13A MK插, 咁你介紹果隻 MK646 好d, 定 hospital Grade 果 d 好 d? 如果轉個靚拖板會唔會有幫助? (本身用開最普通果款 Schneider 13A 一拖六拖板)
[attach]2166570[/attach]
Ching 有冇介紹? 始終個爐條電源線得 1.3 - 1.4米左右, 唔夠長直插牆身13A 蘇板! 定係買多條 3米長既 3 x 2.5mm平方線經接線座駁長佢再插入 13A牆身蘇好 D?
https://www.hkepc.com/forum/redi ... 64&pid=35931339
作者: dcc2000 時間: 2019-12-23 18:18
本帖最後由 dcc2000 於 2019-12-23 20:04 編輯
Ching, 岩岩睇到你早兩年討論緊 13A MK插, 咁你介紹果隻 MK646 好d, 定 hospital Grade 果 d 好 d? 如果轉個靚拖板會唔會有幫助? (本身用開最普通果款 Schneider 13A 一拖六拖板)
elvinlws 發表於 2019-12-23 14:43
插頭唔使咩hospital喇,嗰款MK 646就可以了,接線位比新版hospital可靠。
[attach]2166603[/attach]
[attach]2166605[/attach]
[attach]2166606[/attach]
[attach]2166607[/attach]
建議換條長線直駁隻爐,始終係高耗電,多隻香爐多隻鬼。真係要 "拖",唔建議一般拖板,個人認為裝呢隻duraplug(MK)單頭拖蘇較為可靠。
https://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=2473057
[attach]2166602[/attach]
師兄呢隻爐,換13A插頭後,規格上好大可能算係過載使用(自行承擔風險),千萬要留意插頭/牆蘇發熱情況,牆蘇雞(質素或裝工差),插頭幾優質都冇用。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-24 22:53
有無 Ching 知 MK Duraplug 單拖邊度揾到?今日行過鴨記一轉揾唔到!
作者: dcc2000 時間: 2019-12-25 00:50
鴨記華x應該有。
[attach]2167039[/attach]
[attach]2167040[/attach]
作者: elvinlws 時間: 2019-12-25 11:58
回覆 43# dcc2000
係咪兩層果間?尋日行到去落緊閘

作者: dcc2000 時間: 2019-12-25 15:49
Yes,上樓上對正嗰果飾柜,插蘇貼有product code,之後畀code職員check電腦有冇貨。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-26 13:42
本帖最後由 elvinlws 於 2019-12-26 14:11 編輯
回覆 45# dcc2000
轉頭去買,係咪要自己另外買線?如果係,打算買 3 x 2.5, 有無咩要求?全銅就 ok?
另外自己臨時整左隻分線 (3條 2.5線) 拖板用黎俾鉗錶 check 電流,發現最大電流大概 13.8A,開機果刻並沒有太大升高,但如果 keep 住最大火力 (即係 P8) 開大概 10mins, 兩隻 13A插同兩條線都 feel 到極輕微暖!
[attach]2167343[/attach]
[attach]2167348[/attach]
[attach]2167351[/attach]
功率係官方提供,而溫度係自己 check爐面溫度,300度其實唔只,只係我隻溫度計最多量到 300度
作者: Shakey 時間: 2019-12-26 13:49
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: howardvcp 時間: 2019-12-26 23:54
如果係3000W,點解唔換15A圓插
作者: Shakey 時間: 2019-12-26 23:58
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: dcc2000 時間: 2019-12-27 01:22
用喺拖蘇,條線可能會比較長,用2.5mm²更合適及安全。
住宅樓已甚少有15A三圓腳牆蘇,畀冷氣位使用嘅15A牆蘇,部份並冇經水氣制,而且本身嘅設計唔係畀其它電器用。
15A牆蘇按規例必須行radial,配16A MCB,行ring(配30A或32A MCB)嘅13A牆蘇,唔可以直接更換15A。
作者: elvinlws 時間: 2019-12-30 12:44
已成功實測左一次 (BBQ+火鍋), 發覺呢個爐異常強勁, 因為最後高兩檔電流超過 / 接近 13A, 所以最大都係試過第三檔, 但火力完全無問題, 我相信買 2500W 亦能勝任, 而且比德國佬部 2800W 強得多, 有興趣 Ching 可以參考下! 多謝咁多位 Ching 幫忙, 萬二分感激!!