標題: 冷氣壓縮機電容uf數值 [打印本頁]
作者: chichung1107 時間: 2018-5-26 08:08 標題: 冷氣壓縮機電容uf數值
如果部“珍佬”冷氣,制冷量係16400btu, 佢粒電容會係幾多呢?如果細過原裝,我估應該起動唔到,但過大又可能燒機頭,我呢個假設啱唔啱?
我上淘仔睇過,2匹機uf數大約是40-50uf。睇“珍佬”spec寫,最大4800w。
我知最好梗係睇下原本個粒係咩!但我要的落黎,仲要拆好多嘢先睇到幾多uf,我唔想咁大工程,想一次過換埋先枱返上去
作者: arziarzo 時間: 2018-5-26 08:47
正常都係50uf。最好拆出来睇睇,拆过1.5匹sharp用25uf而唔系用35uf
via HKEPC IR Pro 3.3.1 - Android(2.3.0)
作者: chichung1107 時間: 2018-5-26 14:59
現在檢查了該型號應是17400制冷量btu, 我想先用45uf測試可否起動,如未能就再試用50uf的,這方法可行嗎?
作者: wlmak 時間: 2018-5-27 03:48
電容會損耗,新機足50uf 行1年咪一樣趺到40uF,
數值唔相差太遠冇問題,
香港電燈材料鋪買都係多幾十
作者: chichung1107 時間: 2018-5-27 11:55
多謝建議,等我試完再匯報上來
作者: enozemail 時間: 2018-5-27 15:17
差5-10uf ok
作者: chichung1107 時間: 2018-6-1 18:29
實戰結果,開了幾分鐘後,機身好熱,自動熄左壓縮機,我以為瓜左,攤凍後又可以著幾分鐘,之後又自己熄返
作者: BEpsilon 時間: 2018-6-1 18:36
窗口機?
作者: chichung1107 時間: 2018-6-1 19:18
係呀
作者: BEpsilon 時間: 2018-6-1 22:50
本帖最後由 BEpsilon 於 2018-6-1 23:00 編輯
以我以前修理的經驗,如果想檢查及換電容,你不需要把窗口機全部抬出來的。
電容(有兩個的; 壓縮機&風扇摩打)應該係在控制的後方。
以下相中的非 General,只係例子:
[attach]2062714[/attach]
注意必須先切斷電源才開始拆機。
想知電容得唔得就要用適當他錶。電容數值低過電容上印的規格(連寬限%)就換啦。
由於係接市電(220 V !)的電容,就算已切電都請用絕緣工具去接觸機內任何導體。
作者: chichung1107 時間: 2018-6-2 00:18
謝謝提醒,但我部機的電容係PANEL後邊,唔可以好似你幅圖咁拉出黎睇,如果要拆就要台落黎慢慢支解佢先得
作者: diputs 時間: 2018-6-2 17:47
本帖最後由 diputs 於 2018-6-2 23:43 編輯
樓主原來粒電容冇拆落嚟,點樣換倒粒新電容落冷氣機內?
作者: chichung1107 時間: 2018-6-3 21:42
飛條線出黎,放係凍格後面,壓縮機附近
作者: diputs 時間: 2018-6-3 23:22
點樣飛條線出黎?有冇將接舊電容電線接頭移離?如冇將舊電容電氣連接移開,即表示新舊電容係並聯,並聯後總電容量會大好多而形成流過摩打起動線圈電流大增發熱,好多家用冷氣機壓縮機起動線圖於摩打正常運行後都仍然接於電路通電,如電容值過大,長時間大電流通過該線圈會發高熱令超温保護掣跳掣。所以原來的舊電容就算唔移走亦要將接線插拔離。
如已移除舊電容的電路連接,另一原因可能係駁錯線,即將電容錯串接於摩打的運行線圈(繞組直流電阻較起動繞組小),用電阻錶測吓就知道。
如原設計的電容值比新電容值少很多,運行時摩打亦會有異常的低頻隆隆聲同發熱。
作者: edgeyim 時間: 2018-6-3 23:37
害死自己的DIY
作者: chichung1107 時間: 2018-6-4 02:01
[attach]2063169[/attach]
應該冇錯卦
作者: 999067800 時間: 2018-6-4 02:51
能夠不抬部機而飛到線出來, 度/駁電容, 已並非等閒之輩, 識得咁玩法, 重要請教人?
根本心中有答案, 又何必..........
作者: chichung1107 時間: 2018-6-4 07:16
問題係最終部機都係救唔番,所以先上黎請教下高人,唔好誤會,因為有時候自己以為啱嘅,原來係錯
作者: chichung1107 時間: 2018-6-4 07:19
或者咁問,粒電容如果起動左壓縮機之後,其實仲有冇作用呢?(當壓縮機未停之前)