標題: 有個蘇位冇拉水線,點補救 [打印本頁]

作者: yytly    時間: 2010-3-18 10:54     標題: 有個蘇位冇拉水線,點補救

最近因為想將一個蘇位改用一開二faceplate,點知打開一睇,原來冇拉到水線,而家已經冇可能重新拉線,請問有冇其他辦法補救?
作者: gary1736    時間: 2010-3-18 12:42

回復 1# yytly


    膠箱呀~~咁只有係仲近地方拖呀~~
作者: yytly    時間: 2010-3-18 13:03

回復  yytly


    膠箱呀~~咁只有係仲近地方拖呀~~
gary1736 發表於 2010-3-18 12:42



    膠箱膠喉,已經冇可能再拖
作者: bluesky    時間: 2010-3-18 14:37

樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就經水喉流走咁解....
作者: bluesky    時間: 2010-3-18 14:38

本帖最後由 bluesky 於 2010-3-18 14:40 編輯

重覆... DELETED
作者: gary1736    時間: 2010-3-18 16:42

回復 3# yytly


    咁你買d  有水氣制 制面 不過就好貴
作者: uganda_martyr    時間: 2010-3-18 17:01

回復  yytly


    咁你買d  有水氣制 制面 不過就好貴
gary1736 發表於 2010-3-18 16:42



Not easy to buy........   
Clipsal has such item, price > $200
作者: mccb7575    時間: 2010-3-18 22:32

本帖最後由 mccb7575 於 2010-3-18 22:48 編輯
樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就 ...
bluesky 發表於 2010-3-18 14:37

站在專業電工角度而言,真係吳贊成你o甘做法。
因為如果條水喉嘅水氣(接地環路阻抗)吳夠低,如果發生漏電(吳係觸電),接地故障電流吳夠大,
不足以令MCB及時跳脫,水喉會有高電位,如果有人喺另一頭接觸條水喉,就會有觸電危險。
不過你個"插座"如果係近年做o既,根據香港電力條例,應該有30mA水氣制及MCB作為直接觸電及過流保護。
作者: cck888    時間: 2010-3-19 01:09

最近因為想將一個蘇位改用一開二faceplate,點知打開一睇,原來冇拉到水線,而家已經冇可能重新拉線,請問 ...
yytly 發表於 2010-3-18 10:54


安全計 加返條明水線
有無相片?

已經冇可能重新拉線?無位帶線返穿?
作者: cck888    時間: 2010-3-19 01:19

本帖最後由 cck888 於 2010-3-19 01:30 編輯
樓主唯有由附近水喉拖一條水線去個插座度咯
但... 咁做會冇O左MCB 保護... 有事唔識跳制....
只係有漏電就 ...
bluesky 發表於 2010-3-18 14:37



    唔可以水喉當水線用嫁...........

一般你見到水喉或煤氣喉果條係輔助或總等電位接駁

你唔好唔穿水線走去水喉或煤氣喉借水線落地:funk:
作者: bluesky    時間: 2010-3-19 09:30

唔可以水喉當水線用嫁...........

一般你見到水喉或煤氣喉果條係輔助或總等電位接駁

你唔好唔穿水 ...
cck888 發表於 2010-3-19 01:19 AM


不過唔知點解... 公屋係會咁駁(原裝)
不過我自已都會直接由mcb 水線位拉多條線出黎啦...
冇保護既話, 有起事上黎...上A1 就真係
作者: cck888    時間: 2010-3-19 10:12

不過唔知點解... 公屋係會咁駁(原裝)
不過我自已都會直接由mcb 水線位拉多條線出黎啦...
冇保護既話, 有 ...
bluesky 發表於 2010-3-19 09:30


公屋係會咁駁(原裝)

其實大部普诵人會誤解
你見到果條係你個菲葙比出來戓從其它水線分出來
而唔係反過來由條水喉做地線比返你地用,分別好大
作者: bluesky    時間: 2010-3-19 10:22

公屋係會咁駁(原裝)

其實大部普诵人會誤解
你見到果條係你個菲葙比出來戓從其它水線分出來
而唔係反過來 ...
cck888 發表於 2010-3-19 10:12 AM

咁其實...作用係乜?
作者: cck888    時間: 2010-3-19 10:41

本帖最後由 cck888 於 2010-3-19 10:46 編輯
咁其實...作用係乜?
bluesky 發表於 2010-3-19 10:22



字面我怕解釋錯....
.
例如煤氣喉 當有電流或靜電積存等等.....會有危險 大厦總接地去煤氣喉失校,不定全面對地帶走
(例如常見唐樓給人偷去主要水線及銅帶的地方)

水喉接位因老化或其它因數令到接地阻抗不足的時候,從其它樓層或地方漏電而發生危險

你果條等電位接駁就有發輝的機會

又例如有維修的時侯.......太多環境因數

剛剛又有人教用條喉當水線用來對地一有漏電,不能全面對地帶走,你估你屋企會點

只是説出一小部份功能,參考下,有錯唔好大插
作者: mccb7575    時間: 2010-3-19 13:25

回復 13# bluesky
簡單d嚟講,公屋你見到配電箱有條水線駁左落條水喉及煤度,
意義其實係:令你的配電箱內的接地終端,可與你屋內的金屬
                        喉管大致上保持同一電位。
                        (等電位接駁),(由配電箱內的接地終端俾水氣落條水喉度)

   而吳係:將水喉當做接地極使用。(喺水喉度攞水氣)
作者: lamtszhin0528    時間: 2010-3-19 22:47

回復  bluesky
簡單d嚟講,公屋你見到配電箱有條水線駁左落條水喉及煤度,
意義其實係:令你的配電箱內的 ...
mccb7575 發表於 19-3-2010 01:25 PM



    即用電錶個地做地線...俾水喉d電去電錶落地....
作者: mccb7575    時間: 2010-3-20 11:52

本帖最後由 mccb7575 於 2010-3-20 11:56 編輯

回復 16# lamtszhin0528


假設例子:







作者: mccb7575    時間: 2010-3-20 12:05

即用電錶個地做地線...俾水喉d電去電錶落地....
lamtszhin0528 發表於 2010-3-19 22:47

錯  !!!  係在電錶地線端(接地終端),以電線連接至非電器裝置金屬部份(喉管,欄河,窗花,金屬假天花等)
令到"接地終端"和"非電器裝置金屬部份"保持大致同一電位。
作者: nsltommy09    時間: 2010-3-20 13:11

我真係見議你搵番個註冊電工去搞..

一來安全,二來保障到你屋企既安全...

你可以裝番個RCCB 去解決呢個問題..即係總水氣制
有MCB / RCD 既功能
有關電力裝置既更改及維修,都要有合資格既工人去做...
自己做...有咩事會入你數..
作者: nsltommy09    時間: 2010-3-20 13:13

回復  bluesky
簡單d嚟講,公屋你見到配電箱有條水線駁左落條水喉及煤度,
意義其實係:令你的配電箱內的 ...
mccb7575 發表於 2010-3-19 13:25



    如果拿水喉黎做接地終端既話....香港電力條例係唔容可.

大前題要大廈總食水/咸水喉已經接駁左良好既接地極...利漏電電流有效至接地先得..

如果個個都將水線接落水喉...咪你屋企漏電就搞到一用水就觸電?  唔得架嘛..
作者: YES_MAN    時間: 2010-3-20 14:26

哦,easy。
掘一個直徑6吋,深8尺既窿,
埋一支6分粗同個窿差唔多長既鐵通入去,
將插蘇條水連去鐵通,完成。
作者: bluesky    時間: 2010-3-20 16:45

錯  !!!  係在電錶地線端(接地終端),以電線連接至非電器裝置金屬部份(喉管,欄河,窗花,金屬假天花等)
...
mccb7575 發表於 2010-3-20 12:05 PM


謝謝提供資料
我明白晒個原理啦

作者: LKF    時間: 2010-3-20 17:51

哦,easy。
掘一個直徑6吋,深8尺既窿,
埋一支6分粗同個窿差唔多長既鐵通入去,
將插蘇條水連去鐵通,完成 ...
YES_MAN 發表於 2010-3-20 14:26

講笑咩ching
你估住緊花園洋房咩
作者: chau128    時間: 2010-3-22 00:53

買個ck..封左佢
作者: mccb7575    時間: 2010-3-22 14:48

本帖最後由 mccb7575 於 2010-3-22 14:49 編輯

有關水線接駁落水喉度嘅原理,啱啱揾到更好嘅解釋:
輔助等電位接駁
當電力裝置發生接地故障時,如果沒有輔助等電位接駁導體的連接,是有可能會發生導致觸電的危險情況。
可能導致觸電的危險情況
當電力裝置發生接地故障時,如圖所示,在沒有等輔助接駁導體的連接下,電力裝置的「外露非帶電金屬部份」(例如:電力器具的金屬外殼)與鄰近的「非電氣裝置金屬部份」(例如:金屬水喉、氣體喉管等)之間因有電位上的差異(VT)就算該人體站立於絕緣物體之上,當人體同時接觸此兩部份金屬時,也會有觸電的危險。

防止觸電
為了防範上述觸電情況的發生﹐可將此兩部份金屬以導體(稱為:輔助接駁導體)互相連接,如圖所示,當電力裝置發生接地故障時,兩部份金屬的電位便會大致相等,當人體站立於絕緣物體之上(如圖所示),而又同時接觸此兩部份金屬時,觸電的危險也人為降低。

但有三點要留意:
* 若該人體並非站在絕緣物體之上,例如站立在地上,若發生漏電的電力裝置接地保護失效,該人體仍有間接觸電的危險。
* 「外露非帶電金屬部份」與「非電氣裝置金屬部份」之間的距離若超過2m便不會被視為可同時接觸的距離,在此情況下,輔助等電位接駁並不一定須要。
* 金屬物件若非與大地連接,則不應被視為「非電氣裝置金屬部份」。如圖所示,若有輔助接駁導體將這些金屬物件連接至附近的電力裝置的「外露非帶電金屬部份」,當電力裝置發生接地故障時,人體一旦觸及這些金屬物件,是會有觸電危險的。(註:在正常情況下,漏電電流也會同時遁電力裝置本身的電路保護導體流人大地,但在電力裝置的保護器件末截斷漏電電流前或該電力裝置的接地保護已經失效的情況下,上述的觸電情況仍然會存在的)。