作者: asf321 時間: 2020-8-25 19:29 標題: Gamers Nexus: AIO位置問題, 放錯早D死
本帖最後由 asf321 於 2020-8-25 19:33 編輯
[youtube]BbGomv195sk[/youtube]
[youtube]tU7D6y_QYcI[/youtube]
竟然無人提這個
簡單來說, 就是AIO個冷排要放在水泵上邊, 否則循環內氣泡會卡死在泵頭, 長期會令泵早點壞 (AIO內不是100%水, 一定有少量氣泡, 而氣泡會隨使用時間慢慢增加, 因為水一定會慢慢隨水蒸氣排走)
最大表徵就是隨時間愈來愈噪, 和温度上升
當然這不是一朝一夕的事, 也不會用一年半載就壞, 更不會漏水或爆炸之類, 但總之就是加速消耗 (也就是快點變噪和温度上升)
各廠其實都有指示AIO點樣安裝先正確:
不過也不是所有機箱都容許AIO正常安裝, 一些ITX箱, 特別近日很火的CM NR200就是其中一例
NR200P若果想上玻璃又上水, 冷排就幾乎一定要裝在底, 以Gamers Nexus的講法, 那就是最錯誤的示範 (因此NR200上水就只能裝側板, 想上玻璃就乖乖用風冷)
(註: 自組水無影響)
https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2213787&k=bc3730ffdf81c1c4c6d2f1799fd071e4&t=1781378587&sid=4sHoMgh1yG

https://h0.hkepc.com/forum/attachment.php?aid=2213788&k=a0de11c217ce927c8aedbaa866d859f6&t=1781378587&sid=4sHoMgh1yG

作者: dunlo 時間: 2020-9-3 14:04
放側板又點睇?
冷排同冷頭幾乎平衡
作者: fkjohnny 時間: 2020-9-3 15:28
我放機頂吹出去
作者: godming 時間: 2020-10-19 08:45
(AIO內不是100%水, 一定有少量氣泡, 而氣泡會隨使用時間慢慢增加, 因為水一定會慢慢隨水蒸氣排走)
呢個應該唔係,係水蒸氣令壓力加大,冷排水管變大,所以睇落去少左水,cpu熱就會令排變大,密封唔應該出現少左水
作者: gn01119056 時間: 2020-10-19 09:29
有砌機都知係難就到, 要睇機箱設計
機箱選擇本身已經少, 細機箱更難就
作者: crackong 時間: 2020-10-19 09:38
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: godming 時間: 2020-10-19 10:10
冷排大左水咪少左
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: nelsonlee130 時間: 2020-10-19 10:28
要幾大壓力先夠deform銅/鋁喉

作者: godming 時間: 2020-10-19 10:51
你一開機就開始有水蒸汽,係密封下不停加,仲要個排小朋友打一下都變形,我眼見就最快3個月就搖得出水聲
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: godming 時間: 2020-10-19 10:58
所以非AIO 要排壓 唔排壓水變少,當然自組會有水蒸氣問題,所以會再快d
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: nelsonlee130 時間: 2020-10-19 10:59
我有理由相信ching係文科生?
如果唔係phychem老師會喊
作者: godming 時間: 2020-10-19 11:03
如果有更好解釋我都想知,當學下野,因為公司整水冷果時睇介紹聽過下
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: bihari 時間: 2020-10-19 11:18
https://www.youtube.com/watch?v=krJLAeXvhf0
林仔早排已經討論過
作者: godming 時間: 2020-10-19 11:43
回覆 13# bihari
可以提下水幾分鐘開始嗎
作者: bihari 時間: 2020-10-19 12:19
21:45 左右
作者: crackong 時間: 2020-10-19 14:10
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: mxc 時間: 2020-11-5 12:41
回覆 1# asf321
想問問同一種冷排擺位, 點解自組水無影響?
作者: happychanbb 時間: 2020-11-5 22:18
基本上自組水無人會放水泵係高位
作者: Dcup 時間: 2020-11-7 00:26
市面上大多泵都係頭到,無辦法,一係買係個排到or其他設計既
作者: 010 時間: 2020-11-7 17:59
無論AIO or 自組 一向都係水位要高過隻泵
作者: yhs6261 時間: 2020-11-9 17:29
自組水個泵九成九上面會有個reservoir係度,所以個泵轉緊果part永遠唔會係最高位。
就算係打橫放一般都會有一條水管係泵上面,而且自組水泵夠力推走少少空氣。
當然如果個泵打橫裝係機箱頂就要個人撿討下點解水路可以設計成咁啦
作者: mxc 時間: 2020-11-11 10:10
明白哂
作者: arfatt 時間: 2020-11-11 10:55
aio 泵大約60L/H~130L/H 因為泵要細同靜,自組水冷泵通常600~1100L/H。